問113 (給水及び排水の管理 問113)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問113(給水及び排水の管理 問113) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の揺れ、地盤の不等(不同)沈下、配管の振動等による変位の吸収のために、ショックアブソーバを配管に取り付ける。
- 木製貯水槽は、断熱性能が低いため、結露対策が必要である。
- ポンプ直送方式は、一般に下向き配管が採用される。
- 飲料用貯水槽の流入管は、波立ち防止を考慮して水没させることが望ましい。
- 鋼管に形成された腐食電池回路のアノード部とは、電池回路の電極が水中に流出する部分である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「鋼管に形成された腐食電池回路のアノード部とは、電池回路の電極が水中に流出する部分である」という記述が最も適当です。他の選択肢は誤りを含んでいます。
誤りは「ショックアブソーバを配管に取り付ける」という部分です。
ショックアブソーバ(油圧スナバーなど)は地震や突発的な衝撃荷重を瞬時に拘束して配管を守る耐震・防振デバイスであり、日常的な熱膨張や建物のゆっくりした変位・振動を“吸収”する用途には用いられません。
恒常的な変位吸収には、ゴム・金属のフレキシブルジョイントやベローズ形伸縮継手を使用するのが標準的な設計指針です。
木製貯水槽は断熱性がある程度高いため、結露の問題はむしろ少ないとされています。したがって「断熱性能が低いため結露対策が必要」という記述は誤りです。
ポンプ直送方式では、一般に上向き配管が採用されます。これは水圧の均一化を図り、空気を巻き込まないようにするためです。この記述は誤りです。
飲料用貯水槽の流入管を水没させると逆流や汚染のリスクが高まるため、必ず空気との接触を保つべきです。この記述は誤りです。
アノード部は腐食が進む部分であり、電流が流れ出す場所を指します。この記述は適切です。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
最も適当なものは「鋼管に形成された腐食電池回路のアノード部とは、
電池回路の電極が水中に流出する部分である」です。
誤りです。
ショックアブソーバは地震などの衝撃荷重の吸収に用いられます。
配管振動などの微小な変位に対応するものとして、フレキシブル継手
やベローズ形伸縮管継手などがあります。
誤りです。
木材は断熱性能が高いため結露しにくくなります。
誤りです。
ポンプ直送方式ではエアー混入防止のため上向き配管が採用されます。
誤りです。
水没させると汚染や逆流の可能性が高まるため開放する必要があります。
正しいです。
アノードは電子を放出するため、電極が水中に流出(腐食)します。
アノードは電子を放出し腐食します。
アノードとカソードの違いを覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する