問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問135(給水及び排水の管理 問135) (訂正依頼・報告はこちら)

大便器回りの故障の現象とその原因との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • (故障の現象)便器と床面の間が濡れる −−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)フランジ部シール材の取り付けが不良である。
  • (故障の現象)汚物が満足に流れない −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)排水路に異物が詰まっている。
  • (故障の現象)洗浄弁のハンドル部から漏水する −−−−−−−−−− (原因)ハンドル押し棒部の取り付けナットがゆるんでいる。
  • (故障の現象)少量の水が流れ放しである −−−−−−−−−−−−−−−− (原因)洗浄弁のシート又はシートパッキンが損傷している。
  • (故障の現象 )吐水時間が短い −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)洗浄弁のピストンバルブのストレーナが詰まりかけている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

吐水時間が短い原因は、洗浄弁内部のピストンバルブ自体の不具合や、水圧の調整が適切でないことが一般的です。

ストレーナの詰まりは吐水時間よりも流量不足や水圧低下に関与する場合が多いです。

他の選択肢は、故障現象と原因の組合せが妥当です。

選択肢1. (故障の現象)便器と床面の間が濡れる −−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)フランジ部シール材の取り付けが不良である。

便器と床面の間が濡れる場合、フランジ部のシール材に問題がある可能性が高いです。この記述は正しいです。

選択肢2. (故障の現象)汚物が満足に流れない −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)排水路に異物が詰まっている。

汚物が十分に流れない場合、排水路に異物が詰まっていることが原因になることがあります。この記述は正しいです。

選択肢3. (故障の現象)洗浄弁のハンドル部から漏水する −−−−−−−−−− (原因)ハンドル押し棒部の取り付けナットがゆるんでいる。

ハンドル部から漏水する場合、取り付けナットのゆるみが原因の一つです。この記述は正しいです。

選択肢4. (故障の現象)少量の水が流れ放しである −−−−−−−−−−−−−−−− (原因)洗浄弁のシート又はシートパッキンが損傷している。

水が少量流れ続ける場合、洗浄弁のシートやシートパッキンの損傷が原因であることがあります。この記述は正しいです。

選択肢5. (故障の現象 )吐水時間が短い −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)洗浄弁のピストンバルブのストレーナが詰まりかけている。

吐水時間が短い場合、ストレーナの詰まりは直接的な原因にはなりません。ピストンバルブや水圧の調整不良が考えられます。この記述は不適当です。

まとめ

「吐水時間が短い - 洗浄弁のピストンバルブのストレーナが詰まりかけている」という記述が不適当です。

参考になった数13

02

最も不適当なものは「(故障の現象)吐水時間が短い −−−−− (原因)洗浄弁の
ピストンバルブのストレーナが詰まりかけている」です。

選択肢1. (故障の現象)便器と床面の間が濡れる −−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)フランジ部シール材の取り付けが不良である。

正しいです。
フランジ部のシール材に不良があると便器と床面の間で漏水する可能性があります。

選択肢2. (故障の現象)汚物が満足に流れない −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)排水路に異物が詰まっている。

正しいです。
排水路に異物が詰まっていると流れが悪くなります。

選択肢3. (故障の現象)洗浄弁のハンドル部から漏水する −−−−−−−−−− (原因)ハンドル押し棒部の取り付けナットがゆるんでいる。

正しいです。
ハンドル押し棒部取付ナットのゆるみやパッキンの摩耗があると
洗浄弁のハンドル部から漏水する可能性があります。

選択肢4. (故障の現象)少量の水が流れ放しである −−−−−−−−−−−−−−−− (原因)洗浄弁のシート又はシートパッキンが損傷している。

正しいです。
洗浄弁のシート又はシートパッキンが損傷している場合、完全に止水できず
少量の水が流れ続ける可能性があります。

選択肢5. (故障の現象 )吐水時間が短い −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (原因)洗浄弁のピストンバルブのストレーナが詰まりかけている。

誤りです。
洗浄弁のピストンバルブのストレーナ詰まっていると吐水時間は長くなります。
ピストンバルブはダイヤフラムになっており、ハンドルを操作することで
ダイヤフラム上側の圧力が抜けます。これによりピストンバルブが持ち上がり、
ダイヤフラム下側を洗浄水が流れます。
この下側を流れる洗浄水の一部がストレーナを通り上側に流れ、上下で均圧すると
ピストンバルブが閉じます。

まとめ

洗浄弁(フラッシュバルブ)の動作原理を覚えておきましょう。

参考になった数0