建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問84 (空気環境の調整 問84)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問84(空気環境の調整 問84) (訂正依頼・報告はこちら)
- 空気調和機による振動は、定常的で変動が小さい。
- 風による建物の振動は、不規則である。
- 環境振動で対象とする周波数の範囲は、鉛直方向の場合、1〜80Hzである。
- 不規則かつ大幅に変動する振動のレベルは、時間率レベルで表示する。
- 防振溝は、溝が深いほど、また、溝が振動源に近いほど効果が大きい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「風による建物の振動は、不規則である。」です。
この問題は、振動に関するものです。
環境振動は建築物や居住空間における快適性・安全性の評価に重要です。
空調機や機械振動は定常的で周波数も一定ですが、
風や交通など自然起因の振動は不規則で大きく変動します。
正しいです。定常的で変動が小さく、周波数・振幅とも比較的安定しています。
設計段階での防振対策や遮音材選定に活用できます。
不適当です。風は不規則に変動しますが、
建物の振動は構造物の固有振動数や減衰特性により、
ある程度規則的な応答を示します。
特に共振が起きる場合、振動は周期的かつ予測可能な形で現れます。
正しいです。鉛直方向は1~80Hzが対象で、
人体への影響評価や快適性評価の指標になります。
正しいです。不規則かつ大幅に変動する振動の評価には、
時間率レベル(%時間で超える振動レベル)が用いられます。
これは瞬間的なピークではなく、一定時間内の振動強度を統計的に示す指標であり、
快適性や安全性の評価に適しています。
正しいです。溝は深いほど、振動源に近いほど効果が大きく、
設計段階で振動減衰を考慮した配置が求められます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
振動には、機械設備のように比較的安定して発生するものと、風や交通などのように時間的に変動するものがあります。環境振動では、人体が感じやすい周波数範囲や、振動の変動特性に応じた評価方法を理解することが重要です。また、防振対策では、振動源から伝わる波をどのように遮断・低減するかがポイントになります。
適切です。空気調和機や送風機、ポンプなどの機械設備から発生する振動は、運転中にほぼ一定の周期や大きさで継続することが多いです。そのため、突発的に大きく変化する振動ではなく、定常的で変動が比較的小さい振動として扱われます。設備の回転数や運転状態が安定していれば、振動の性質も比較的把握しやすくなります。
不適切です。風による建物の振動は、風速や風向の変化によって変動する面はありますが、建物が風を受けて揺れる場合、建物固有の周期に応じた比較的周期性のある振動として現れることがあります。不規則な振動として代表的なのは、道路交通や建設作業など、発生の強さや間隔が一定でないものです。したがって、この記述は最も不適当です。
適切です。環境振動では、人が感じる振動を評価するために、対象とする周波数範囲が定められています。鉛直方向の振動については、一般に1〜80Hzの範囲が対象とされます。これは、人体が感じやすい振動の範囲を考慮したものであり、建物内で感じる揺れや床振動などの評価に関係します。
適切です。振動の大きさが時間とともに不規則に変化し、一定の値で表しにくい場合には、時間率レベルを用いて評価します。時間率レベルは、測定時間のうち、ある振動レベルを超えている時間の割合を基準にした表示方法です。交通振動などのように、車両の通過ごとに振動が変わる場合の評価に適しています。
適切です。防振溝は、地盤を伝わる振動を遮るために設ける溝で、振動波の伝わり方を妨げる役割があります。一般に、溝が深いほど振動を遮断しやすくなり、振動源に近い位置に設けるほど、振動が周囲へ広がる前に低減できます。そのため、防振効果を高めるには、溝の深さや設置位置が重要になります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問83)へ
第49回(令和元年度(2019年)) 問題一覧
次の問題(問85)へ