建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問47 (空気環境の調整 問47)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問47(空気環境の調整 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

冬期における結露に関する次の文章の(   )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。
通常、室内においては、空気中の絶対湿度の空間的な分布は( ア )。そのため、局所的に温度が低い場所があると、その場所での飽和水蒸気圧が( イ )、結果として結露が発生する。窓の( ウ )や断熱材が切れている場所等で( エ )を生じ、局所的に結露が発生しやすくなる。内部結露を防ぐための方策としては、断熱層の( オ )に防湿層を設ける方法が一般的に採用される。
  • (ア)比較的小さい
  • (イ)低下し
  • (ウ)アルミサッシ
  • (エ)熱橋
  • (オ)室外側

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

結露が発生する仕組みを理解しながら、適切な語句を選びます。

選択肢1. (ア)比較的小さい

通常、室内では空気中の水分量(絶対湿度)は 比較的一定 です。温度によって相対湿度は変化しますが、絶対湿度の変化は大きくありません。このため、「比較的小さい」は正しいです。

選択肢2. (イ)低下し

温度が下がると飽和水蒸気圧も下がるため、水分が空気中に留まれず、結露が発生します。「低下し」は正しいです。

選択肢3. (ウ)アルミサッシ

窓枠の素材として一般的な アルミサッシ は、熱を通しやすく、冬場に冷たくなりやすいため、結露しやすい部分です。「アルミサッシ」は正しいです。

選択肢4. (エ)熱橋

熱橋(ヒートブリッジ) とは、断熱材が途切れた部分で熱が逃げやすいところを指します。そこは冷たくなりやすく、結露が発生しやすいです。「熱橋」は正しいです。

選択肢5. (オ)室外側

一般的に、防湿層は 室内側 に設けます。なぜなら、室内の湿気が壁内部に侵入すると、壁の中で結露(内部結露)が起こりやすくなり、建材の劣化やカビの原因になるためです。「室外側」とするのは誤りです。

まとめ

「室外側」は誤りで、正しくは「室内側」です。
したがって、最も不適当なものは 「(オ)室外側」 です。

参考になった数16

02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。内部結露を防ぐための防湿層は、水蒸気が断熱層内に浸入するのを防ぐために設けるものです。冬期は室内が高温多湿、室外が低温乾燥のため、水蒸気は室内側から室外側へと移動します。

選択肢1. (ア)比較的小さい

正しいです。
室内では空調・換気によって空気が混合されるため、絶対湿度の空間的な分布の差は比較的小さく、ほぼ均一に保たれます。

選択肢2. (イ)低下し

正しいです。
飽和水蒸気圧は温度が下がるほど低下します。局所的に温度が低い部分では飽和水蒸気量が周囲より少なくなり、空気中の水蒸気量がその部分の飽和水蒸気量を超えると結露が発生します。

選択肢3. (ウ)アルミサッシ

正しいです。
アルミサッシは熱伝導率が高く熱橋になりやすいため、冬期には表面温度が低下して結露が生じやすくなります。樹脂サッシや複層ガラスと比較して断熱性が劣ります。

選択肢4. (エ)熱橋

正しいです。
熱橋(ヒートブリッジ)とは、断熱材の切れ目や熱伝導率の高い部材(アルミサッシや鉄骨など)を通じて熱が集中的に移動する箇所です。熱橋部分は局所的に低温になり、結露が生じやすくなります。
 

選択肢5. (オ)室外側

誤りです。
防湿層は断熱層の「室内側」に設けるのが正しい施工方法です。室外側に設けると断熱層の中に水蒸気が浸入して内部で結露が生じてしまいます。水蒸気が断熱層に入る前に遮断するため、水蒸気の流れてくる室内側に防湿層を配置します。
 

まとめ

防湿層の配置ルールは「断熱層の室内側に防湿層を設ける」。冬期は室内→室外の方向に水蒸気が移動するため、断熱層の室内側で水蒸気の流れを遮断することが内部結露防止の基本です。「室外側に防湿層」という誤った記述に惑わされないようにしましょう。

参考になった数0