建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問76 (空気環境の調整 問76)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問76(空気環境の調整 問76) (訂正依頼・報告はこちら)
- 電気集じん器は、高圧電界による荷電及び吸引・吸着によって粉じんを捕集・除去するもので、ろ過式に分類される。
- ガス除去用エアフィルタの使用に伴う圧力損失の変化は、ほとんどない。
- 空気浄化装置を空気が通過するときの抵抗を圧力損失といい、空気浄化装置の上流と下流側の全圧差[Pa]で表示される。
- ガス除去用エアフィルタには、シリカゲル、活性炭等を用いた吸着剤フィルタがある。
- HEPAフィルタや ULPA フィルタは、極微細な粉じん粒子を高い性能で捕集できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
空気浄化装置は、空気中の粉じんやガスを除去し、清浄な空気を供給するための装置です。主にフィルタや電気集じん器を使用し、用途に応じてさまざまな方式が採用されます。各選択肢の記述を確認し、最も不適当なものを判断します。
電気集じん器は、粉じんに電気を帯びさせ、電極板に吸着させて捕集する方式です。しかし、ろ過(フィルタ)を用いる方式ではないため、「ろ過式に分類される」という記述は誤りです。この記述は不適当です。
ガス除去用エアフィルタは、活性炭や吸着剤を用いてガス成分を取り除くものです。一般的なろ過式フィルタと異なり、粉じんが目詰まりすることが少ないため、圧力損失の変化は比較的小さいです。この記述は適切です。
フィルタや集じん装置を空気が通る際に生じる抵抗を圧力損失といいます。この抵抗は、装置の入口と出口の全圧差として表されます。この記述は適切です。
ガス除去用エアフィルタには、活性炭やシリカゲルを利用した吸着剤フィルタが使われます。活性炭はガスの吸着性が高く、臭気や有害ガスの除去に有効です。この記述は適切です。
HEPA(High Efficiency Particulate Air)フィルタやULPA(Ultra Low Penetration Air)フィルタは、非常に細かい粒子を高効率で捕集することができます。クリーンルームや医療施設でよく使われます。この記述は適切です。
「電気集じん器は、高圧電界による荷電及び吸引・吸着によって粉じんを捕集・除去するもので、ろ過式に分類される。」の記述は不適当です。電気集じん器は、ろ過式ではなく、帯電させた粉じんを電極板に吸着させる方式です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。空気浄化装置はその捕集・除去の原理によって「ろ過式」「電気式」「粘着式」などに分類されます。電気集じん器は「電気式」に分類されるため、「ろ過式」と記述した選択肢はすぐに誤りと判断できます。
誤りです。
電気集じん器は、高圧電界によって粉じん粒子を帯電(荷電)させ、静電気力によって集じん極に吸着・捕集する装置です。捕集原理が静電気力であるため「電気式」に分類されます。「ろ過式」は繊維や多孔質材料で物理的に粉じんを捕集するフィルタ方式のことであり、電気集じん器はこれに該当しません。
正しいです。
活性炭やシリカゲルなどの吸着剤を用いたガス除去用フィルタは、気体状汚染物質を吸着するものです。粉じんのように目詰まりが生じにくいため、使用に伴う圧力損失の変化はほとんどありません。
正しいです。
圧力損失は装置前後の圧力差であり、パスカル(Pa)で表示されます。圧力損失が大きいほど通気抵抗が大きく、送風機の動力消費も増えます。
正しいです。
ガス除去用フィルタには、臭気や有害ガスを吸着するシリカゲル系・活性炭系の吸着剤フィルタがあります。活性炭は特にVOCや臭気成分の除去に有効です。
正しいです。
HEPAフィルタは粒径0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を持ち、ULPAフィルタはさらに高性能な規格です。クリーンルームや手術室など高清浄度が求められる空間に使用されます。
空気浄化装置の分類を整理しましょう。電気集じん器は「電気式」、繊維フィルタ・HEPAフィルタなどは「ろ過式」、活性炭フィルタは「ガス除去用(吸着式)」です。試験では分類の混同を狙った問題が出やすいため、それぞれの原理と分類を対応させて覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問75)へ
第50回(令和2年度(2020年)) 問題一覧
次の問題(問77)へ