建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問111 (給水及び排水の管理 問111)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問111(給水及び排水の管理 問111) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

給水用止水弁の取付けに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 天井内に止水弁を設置する場合は、その近傍に点検口を設ける。
  • 給水立て主管からの各階への分岐管には、止水弁を設ける。
  • 取外しが必要な機器の前後に止水弁を設置する場合は、ねじ込み型とする。
  • 止水弁には、系統の名称札を設ける。
  • 止水弁として、仕切弁が多く使用される。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

取外しが必要な機器の前後に止水弁を設置する場合は、ねじ込み型とする。
取り外して点検や更新を行う機器の前後には、工具で簡単に分解できるユニオン形やフランジ形が一般的です。ねじ込み型は配管を回して脱着する必要があり、機器の取り外し作業をかえって難しくします。そのため、この説明が不適当です。

選択肢1. 天井内に止水弁を設置する場合は、その近傍に点検口を設ける。

隠ぺい部に設置したバルブは点検・操作ができるように点検口を設けるのが原則で、適切です。

選択肢2. 給水立て主管からの各階への分岐管には、止水弁を設ける。

階ごとに止水できれば、他の階に影響を与えずに補修できるため妥当です。

選択肢3. 取外しが必要な機器の前後に止水弁を設置する場合は、ねじ込み型とする。

ねじ込み型は配管を回さないと外せず、取り外しに手間がかかります。ユニオン形やフランジ形を用いるのが一般的で、この説明は不適切です。

選択肢4. 止水弁には、系統の名称札を設ける。

誤操作防止のため、バルブ名や系統を札で明示することが推奨されます。内容は正しいです。

選択肢5. 止水弁として、仕切弁が多く使用される。

給水主管や立て管の開閉用として、流路抵抗が小さい仕切弁(ゲートバルブ)が広く用いられます。記述は適切です。

まとめ

給水止水弁は、維持管理時に確実で迅速な開閉・機器の着脱ができるよう形式を選ぶことが重要です。取り外しを想定する箇所にはユニオン形やフランジ形が適し、ねじ込み形は不向きである点を押さえておきましょう。

参考になった数18

02

最も不適当なものは「取外しが必要な機器の前後に止水弁を
設置する場合は、ねじ込み型とする」です。

選択肢1. 天井内に止水弁を設置する場合は、その近傍に点検口を設ける。

正しいです。
止水弁を操作するため、近傍に点検口を設けます。

選択肢2. 給水立て主管からの各階への分岐管には、止水弁を設ける。

正しいです。
各階への分岐管に止水弁を設けることで、修理など断水が必要に
なった際に建屋全体の水を止めずにフロア単位で断水が可能となります。

選択肢3. 取外しが必要な機器の前後に止水弁を設置する場合は、ねじ込み型とする。

誤りです。
取り外しが必要な機器はフランジ型で接続します。

選択肢4. 止水弁には、系統の名称札を設ける。

正しいです。
止水弁に系統の名称札を設けることで、誤った断水の防止や
止水弁を探す工数を低減できるなどメリットがあります。

選択肢5. 止水弁として、仕切弁が多く使用される。

正しいです。
仕切弁は流路抵抗が小さいため多く使用されます。
近年はボールバルブも使用されます。

まとめ

止水弁の特徴と運用について覚えておきましょう。

参考になった数3

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?