- 逆流防止弁 ――――――――――――― 排水の逆流防止
- 床下式の掃除口 ――――――――――― 砲金製プラグの使用
- ウォーターラム法 ―――――――――― 圧縮空気の放出による管内閉塞物の除去
- 排水槽の開口部への防虫網の設置 ――― チカイエカの発生防止
- 汚水槽のフロートスイッチ ―――――― 絶縁抵抗の定期的な測定
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
【結論(最も不適当な組合せ)】
汚水槽のフロートスイッチ ―― 絶縁抵抗の定期的な測定
フロートスイッチの主な保守内容は 作動点の確認・清掃・動作試験 であり、絶縁抵抗の測定はポンプモーターなど電動機側の点検項目です。
逆流防止弁(チャッキ弁)は配管内を一方向にしか流さない構造で、豪雨時や管閉塞時の逆流を防ぎます。組合せは適切です。
床下掃除口は腐食しにくい砲金(青銅)プラグをねじ込んで密閉するのが一般的です。製品カタログにも「床下掃除口 砲金プラグ」と明記されています。
筒内の圧縮空気と少量の水を一気に解放して水撃を起こし、詰まりを突き崩す清掃方法です。説明は正しいです。
チカイエカは暗く湿った槽内で繁殖します。開口部に防虫網を取り付け、成虫の出入りを遮断することが有効な対策です。
フロートスイッチの点検は「作動位置の確認」「フロート周りの汚れ除去」「テスト運転」などが中心です。絶縁抵抗測定はモーター配線の劣化確認として行いますが、スイッチ自体の専用項目ではありません。
フロートスイッチの維持管理=作動点・清掃・動作試験 が基本で、電気的な絶縁測定はポンプや盤の点検項目です。
逆流防止弁・掃除口・ウォーターラム法・防虫網など、排水設備の保守では「詰まり・逆流・害虫・悪臭」を防ぐ手当てが要所ごとに決まっています。
用語と目的を整理しておくと、現場での点検計画やトラブル対応がスムーズになります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
最も不適当なものは「汚水槽のフロートスイッチ ――― 絶縁抵抗の
定期的な測定」です。
正しいです。
逆流防止弁は排水の逆流を防止します。
正しいです。
床下式の掃除口には腐食に強い砲金製プラグが使用されます。
正しいです。
ウォータラム法は閉塞した配管に水を溜め、
圧縮空気を一気に放出することで詰まりを除去します。
正しいです。
排水槽はチカイエカの産卵場所となるため、防虫網を設置することで
侵入・発生を防止します。
誤りです。
フロートスイッチは水位でON、OFFする制御装置です。
絶縁抵抗の測定は必要ありません。
絶縁測定が必要な機器は排水ポンプです。
フロートスイッチは動作確認や清掃が必要ですが、
絶縁測定は不要です。