建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問133 (給水及び排水の管理 問133)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問133(給水及び排水の管理 問133) (訂正依頼・報告はこちら)

排水設備の保守管理に関する用語の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 逆流防止弁 ――――――――――――― 排水の逆流防止
  • 床下式の掃除口 ――――――――――― 砲金製プラグの使用
  • ウォーターラム法 ―――――――――― 圧縮空気の放出による管内閉塞物の除去
  • 排水槽の開口部への防虫網の設置 ――― チカイエカの発生防止
  • 汚水槽のフロートスイッチ ―――――― 絶縁抵抗の定期的な測定

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【結論(最も不適当な組合せ)】
汚水槽のフロートスイッチ ―― 絶縁抵抗の定期的な測定
フロートスイッチの主な保守内容は 作動点の確認・清掃・動作試験 であり、絶縁抵抗の測定はポンプモーターなど電動機側の点検項目です。

選択肢1. 逆流防止弁 ――――――――――――― 排水の逆流防止

逆流防止弁(チャッキ弁)は配管内を一方向にしか流さない構造で、豪雨時や管閉塞時の逆流を防ぎます。組合せは適切です。

選択肢2. 床下式の掃除口 ――――――――――― 砲金製プラグの使用

床下掃除口は腐食しにくい砲金(青銅)プラグをねじ込んで密閉するのが一般的です。製品カタログにも「床下掃除口 砲金プラグ」と明記されています。

選択肢3. ウォーターラム法 ―――――――――― 圧縮空気の放出による管内閉塞物の除去

筒内の圧縮空気と少量の水を一気に解放して水撃を起こし、詰まりを突き崩す清掃方法です。説明は正しいです。

選択肢4. 排水槽の開口部への防虫網の設置 ――― チカイエカの発生防止

チカイエカは暗く湿った槽内で繁殖します。開口部に防虫網を取り付け、成虫の出入りを遮断することが有効な対策です。

選択肢5. 汚水槽のフロートスイッチ ―――――― 絶縁抵抗の定期的な測定

フロートスイッチの点検は「作動位置の確認」「フロート周りの汚れ除去」「テスト運転」などが中心です。絶縁抵抗測定はモーター配線の劣化確認として行いますが、スイッチ自体の専用項目ではありません。

まとめ

フロートスイッチの維持管理=作動点・清掃・動作試験 が基本で、電気的な絶縁測定はポンプや盤の点検項目です。

逆流防止弁・掃除口・ウォーターラム法・防虫網など、排水設備の保守では「詰まり・逆流・害虫・悪臭」を防ぐ手当てが要所ごとに決まっています。

用語と目的を整理しておくと、現場での点検計画やトラブル対応がスムーズになります。

参考になった数13

02

最も不適当なものは「汚水槽のフロートスイッチ ――― 絶縁抵抗の
定期的な測定」です。

選択肢1. 逆流防止弁 ――――――――――――― 排水の逆流防止

正しいです。
逆流防止弁は排水の逆流を防止します。

選択肢2. 床下式の掃除口 ――――――――――― 砲金製プラグの使用

正しいです。
床下式の掃除口には腐食に強い砲金製プラグが使用されます。

選択肢3. ウォーターラム法 ―――――――――― 圧縮空気の放出による管内閉塞物の除去

正しいです。
ウォータラム法は閉塞した配管に水を溜め、
圧縮空気を一気に放出することで詰まりを除去します。

選択肢4. 排水槽の開口部への防虫網の設置 ――― チカイエカの発生防止

正しいです。
排水槽はチカイエカの産卵場所となるため、防虫網を設置することで
侵入・発生を防止します。

選択肢5. 汚水槽のフロートスイッチ ―――――― 絶縁抵抗の定期的な測定

誤りです。
フロートスイッチは水位でON、OFFする制御装置です。
絶縁抵抗の測定は必要ありません。
絶縁測定が必要な機器は排水ポンプです。

まとめ

フロートスイッチは動作確認や清掃が必要ですが、
絶縁測定は不要です。

参考になった数0