建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問137 (給水及び排水の管理 問137)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問137(給水及び排水の管理 問137) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生器具の故障の現象とその原因との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 小便器内が十分に洗浄されていない ――――――― 水出口穴に異物が詰まっている
  • 小便器の排水の流れが悪い ――――――――――― 排水管内にスケールが付着している
  • 混合水栓の適温が得られない ―――――――――― 水圧と湯圧の差が大きすぎる
  • 大便器へ少量の水が流れ続ける ――――――――― 洗浄弁のシートとシートパッキンの間に異物が付着している
  • サイホン式大便器の留水面が正常より小さい ――― タンク内の補助水管がオーバフロー管内に差し込まれている

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

最も不適当なのは 「サイホン式大便器の留水面が正常より小さい ――― タンク内の補助水管がオーバフロー管内に差し込まれている」 という記述です。
サイホン式大便器の留水面が小さい場合、主な原因は 補助水管 がオーバフロー管内に差し込まれていることではなく、水量不足や部品の不具合が原因です。オーバフロー管内に補助水管が差し込まれていることが直接的な原因とはなりません。

選択肢1. 小便器内が十分に洗浄されていない ――――――― 水出口穴に異物が詰まっている

小便器の水出口穴に異物が詰まっていると、水の流れが悪くなり、十分な洗浄が行われないことがあります。この現象はよくある問題です。適切な記述です。

選択肢2. 小便器の排水の流れが悪い ――――――――――― 排水管内にスケールが付着している

排水管内にスケールが付着すると、流れが妨げられ、排水がスムーズに行われなくなります。この記述は正しいです。

選択肢3. 混合水栓の適温が得られない ―――――――――― 水圧と湯圧の差が大きすぎる

混合水栓で適温が得られない原因として、水圧と湯圧の差が大きいと温度調整がうまくできないことがあります。この記述は正しいです。

選択肢4. 大便器へ少量の水が流れ続ける ――――――――― 洗浄弁のシートとシートパッキンの間に異物が付着している

洗浄弁のシートやシートパッキンに異物が付着すると、洗浄弁が完全に閉まらず、水が少量流れ続けることがあります。この現象の原因として正しい記述です。

選択肢5. サイホン式大便器の留水面が正常より小さい ――― タンク内の補助水管がオーバフロー管内に差し込まれている

サイホン式大便器の留水面が小さくなる原因は、補助水管がオーバフロー管内に差し込まれていることではなく、水位調整の不具合や水量不足などです。オーバフロー管内に補助水管が差し込まれていることが直接的な原因となることはありません。この記述は不適当です。

まとめ

サイホン式大便器の留水面が正常より小さい原因としてオーバフロー管内に補助水管が差し込まれていることは不適切です。水量不足や部品の不具合が主な原因です。

他の選択肢は、衛生器具の故障や不具合の原因として妥当な説明です。

衛生器具の点検や修理は、原因をしっかり把握して適切な方法で行うことが重要です。

参考になった数13

02

最も不適当なものは「サイホン式大便器の留水面が正常より小さい ― 
タンク内の補助水管がオーバフロー管内に差し込まれている」です。

選択肢1. 小便器内が十分に洗浄されていない ――――――― 水出口穴に異物が詰まっている

正しいです。
水出口穴に異物が詰まると水の流れが悪くなり、
小便器内が十分に洗浄されない可能性があります。

選択肢2. 小便器の排水の流れが悪い ――――――――――― 排水管内にスケールが付着している

正しいです。
排水管内にスケールが付着していると排水管内径が細くなり
排水の流れが悪くなります。

選択肢3. 混合水栓の適温が得られない ―――――――――― 水圧と湯圧の差が大きすぎる

正しいです。
水圧と湯圧の差が大きすぎると混合栓で適切な混合ができなくなり、
適温が得られない場合があります。

選択肢4. 大便器へ少量の水が流れ続ける ――――――――― 洗浄弁のシートとシートパッキンの間に異物が付着している

正しいです。
洗浄弁のシートとシートパッキンの間に異物が付着すると、
少量の水が流れ続けます。

選択肢5. サイホン式大便器の留水面が正常より小さい ――― タンク内の補助水管がオーバフロー管内に差し込まれている

誤りです。
補助水管とは便器洗浄後にトラップ部へ水を送るための管です。
タンク内の補助水管がオーバーフロー管から外れていると、
補助水管の水がタンク内に流れることとなり留水面の低下に繋がります。

まとめ

衛生器具の構造と動作原理を覚えておきましょう。

参考になった数0