建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問65 (空気環境の調整 問65)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問65(空気環境の調整 問65) (訂正依頼・報告はこちら)

冷凍機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • スクロール圧縮機は、渦巻き状の固定スクロールと渦巻き状の旋回スクロールの旋回により冷媒を圧縮する。
  • スクリュー圧縮機を用いた冷凍機は、スクロール圧縮機を用いたものより、冷凍容量が大きい。
  • 吸収冷凍機は、都市ガスを使用するので、特別な運転資格が必要である。
  • 遠心圧縮機は、容積式圧縮機と比較して、吸込み、圧縮できるガス量が大きい。
  • シリカゲルやゼオライト等の固体の吸着剤を使用した吸着冷凍機は、高い成績係数を得ることができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

不適当なのは「吸収冷凍機は、都市ガスを使用するので、特別な運転資格が必要である。」です。
吸収冷凍機は熱(都市ガス・蒸気・温水など)で駆動しますが、都市ガスを使うこと自体が特別な運転資格の要件にはなりません。設備の保守・点検は必要でも、ここでいう「特別な運転資格が必須」という説明は過剰です。

選択肢1. スクロール圧縮機は、渦巻き状の固定スクロールと渦巻き状の旋回スクロールの旋回により冷媒を圧縮する。

そのとおりです。固定スクロール旋回スクロールのかみ合わせで容積が段階的に小さくなり圧縮します。住宅用~中小容量で広く使われます。

選択肢2. スクリュー圧縮機を用いた冷凍機は、スクロール圧縮機を用いたものより、冷凍容量が大きい。

概ねそのとおりです。スクリュー中~大容量域を得意とし、スクロール小~中容量が中心です。一般的な容量レンジの説明として妥当です。

選択肢3. 吸収冷凍機は、都市ガスを使用するので、特別な運転資格が必要である。

不適当です。吸収冷凍機はガス焚きのほか蒸気・温水でも駆動します。都市ガスを使うこと=特別な運転資格が必須とはなりません。安全管理・定期点検や法令(例:フロン類ではないLiBr-水系)への適合は必要ですが、記述の表現は行き過ぎです。

選択肢4. 遠心圧縮機は、容積式圧縮機と比較して、吸込み、圧縮できるガス量が大きい。

そのとおりです。遠心(ターボ)は連続流大流量を扱いやすく、大容量の冷凍機に適します。容積式(レシプロ・スクロール・スクリュー)より一台当たりの処理量が大きいのが特徴です。

選択肢5. シリカゲルやゼオライト等の固体の吸着剤を使用した吸着冷凍機は、高い成績係数を得ることができない。

概ねそのとおりです。吸着冷凍機低温熱で駆動できる利点がある一方、COPは一般に低め(吸収式より低い)で、“高いCOP”を得るのは難しいのが現状です。

まとめ

ポイントは次の三つです。

スクロール=小~中容量、スクリュー=中~大容量、遠心=大容量というおおよその得意分野。

吸収冷凍機は熱駆動で、都市ガス使用=特別運転資格が必須というわけではありません。

吸着冷凍機は低温熱活用が長所ですが、COPは低めになりがちです。
これらの基本を押さえると、資格の部分だけが過剰表現であることに気づけます。

参考になった数3

02

正解は、「吸収冷凍機は、都市ガスを使用するので、特別な運転資格が必要である。」です。

この問題は、各種冷凍機の圧縮・駆動原理や容量の違い、運転資格に関するものです。

スクロール圧縮機の圧縮方式、スクリュー圧縮機、遠心圧縮機の特徴、

吸着冷凍機が高い成績係数を得ることができない理由に関しては、

内容は正しいです。

一方、吸収冷凍機は、確かに都市ガスを熱源として用いることが多いですが、

運転資格の要否は、ガスの有無ではなく、

ボイラや冷凍設備の規模・種類などによって決まります。

選択肢1. スクロール圧縮機は、渦巻き状の固定スクロールと渦巻き状の旋回スクロールの旋回により冷媒を圧縮する。

正しいです。スクロール圧縮機は、

渦巻き状の固定スクロールと、

旋回スクロールの組合せにより

、冷媒を内側へ押し込んでいきながら圧縮する構造です。

選択肢2. スクリュー圧縮機を用いた冷凍機は、スクロール圧縮機を用いたものより、冷凍容量が大きい。

正しいです。スクリュー圧縮機を用いた冷凍機は、

一般にスクロール圧縮機を用いたものより冷凍容量が大きいです。

スクロール圧縮機は中小容量向け、

スクリュー圧縮機は中〜大容量向けとして使われるのが一般的です。

選択肢3. 吸収冷凍機は、都市ガスを使用するので、特別な運転資格が必要である。

不適当です。吸収冷凍機は、

都市ガス、蒸気、温水などを熱源として駆動する冷凍機です。

しかし、実際に運転資格が関係するのは、

ボイラの規模や冷凍設備の冷凍トン数(冷凍能力)などであり、

都市ガスを使う=資格必須という単純な関係ではありません。

選択肢4. 遠心圧縮機は、容積式圧縮機と比較して、吸込み、圧縮できるガス量が大きい。

正しいです。遠心圧縮機は、容積式圧縮機と比較して、

吸込み・圧縮できるガス量が大きいです。

遠心圧縮機は、インペラの遠心力でガスに速度エネルギーを与え、

それを圧力に変えるターボ型圧縮機であり、

大流量・中高圧向けに適した形式です。

選択肢5. シリカゲルやゼオライト等の固体の吸着剤を使用した吸着冷凍機は、高い成績係数を得ることができない。

正しいです。シリカゲルやゼオライトなどの、

固体吸着剤を用いた吸着冷凍機は、

低温廃熱や太陽熱などを利用できるという利点がある一方、

吸収冷凍機や圧縮式冷凍機と比べると、

COPが低く、効率面では不利です。

参考になった数1