建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問72 (空気環境の調整 問72)
問題文
温度ヒューズ型の溶解温度は、一般換気用( ア )、厨房排気用( イ )、排煙用( ウ )である。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問72(空気環境の調整 問72) (訂正依頼・報告はこちら)
温度ヒューズ型の溶解温度は、一般換気用( ア )、厨房排気用( イ )、排煙用( ウ )である。
- ア:60°C イ:120°C ウ:280°C
- ア:60°C イ:130°C ウ:270°C
- ア:72°C イ:120°C ウ:270°C
- ア:72°C イ:120°C ウ:280°C
- ア:72°C イ:130°C ウ:270°C
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「ア:72°C イ:120°C ウ:280°C」です。
この問題は、温度ヒューズ型の溶解温度に関するものです。
防火ダンパは、火災時にダクトを遮断して火炎や煙の拡散を防ぐ重要な設備であり、
温度ヒューズ型は一定温度で溶解して作動します。
用途に応じて溶解温度が異なり、
一般換気用は72°C、厨房排気用は120°C、排煙用は280°Cが標準的な設定です。
これらは火災時の熱環境に応じた安全設計であり、
誤った温度設定は機能不全につながりますので、正確な知識が求められます。
誤りです。一般換気用の防火ダンパに60°Cを設定すると、
通常の室温上昇や夏季の高温環境でも誤作動する可能性があります。
実際には72°Cが標準であり、60°Cでは過敏すぎます。
一般換気用の60°Cは、低すぎて不適切です。厨房排気用の130°Cは、調理環境によっては対応可能ですが、
標準的には120°Cが採用されることが多いです。
排煙用の270°Cもやや低めで、火災時の高温環境では280°Cが望ましいです。
一般換気用(72°C)と厨房排気用(120°C)は正しい設定であるが、排煙用の270°Cはやや低めです。
排煙ダンパは火災時に高温の煙を排出するため、
280°C程度の耐熱性が求められまする。
270°Cでは早期に閉じてしまい、排煙機能が阻害される可能性があります。
正しいです。一般換気用の防火ダンパは、室内温度の上昇に迅速に反応する必要があるため、
比較的低めの72°Cで作動します。厨房排気用は調理時の高温環境に耐える必要があり、
120°Cが標準です。排煙用は火災時に煙を排出する役割を持つため、
ダンパがすぐに閉じてしまうと排煙が妨げられため、280°Cと高めの設定で、
煙排出を優先しつつ安全性を確保します。
一般換気用の72°Cは適切ですが、厨房排気用の130°Cは標準より高く、
調理環境によっては作動が遅れる可能性があります。
排煙用の270°Cも、火災時の高温に対しては不十分であり、280°Cが望ましいです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
この問題は、防火ダンパに使用される温度ヒューズの溶解温度について理解しているかを問うものです。防火ダンパは、火災時にダクトを通じた炎や煙の拡大を防ぐ重要な設備であり、用途に応じて作動温度が定められています。一般換気用、厨房排気用、排煙用ではダクト内の通常温度が異なるため、それぞれ異なる温度で作動するヒューズが採用されます。数値を個別に暗記するだけでなく、使用環境の温度条件と関連付けて理解すると、類似問題にも対応しやすくなります。
不適切です。一般換気用の60℃と厨房排気用の120℃は正しい組合せですが、排煙用の温度が誤っています。排煙設備は火災時に高温の煙を排出する役割を持つため、通常の防火ダンパよりも高い温度まで閉鎖しない構造となっています。排煙用の温度ヒューズは280℃ではなく270℃が標準的な設定です。排煙設備は避難時の安全確保を目的としており、過度に高い温度で作動すると設計基準から外れることになります。
不適切です。一般換気用の60℃と排煙用の270℃は適切ですが、厨房排気用の温度が誤っています。厨房排気ダクトは調理時に高温の空気や油煙が流れるため、一般換気用より高い温度設定が必要です。しかし、標準的な厨房排気用の温度ヒューズは120℃であり、130℃ではありません。厨房では通常運転時にも温度が上昇するため、誤作動を防ぎつつ火災時には確実に閉鎖する温度として120℃が採用されています。
不適切です。厨房排気用120℃と排煙用270℃は正しい値ですが、一般換気用の温度が誤っています。一般空調や換気ダクトに設置される防火ダンパは、火災初期の熱を早期に感知することが重要であり、温度ヒューズの溶解温度は60℃が標準です。72℃では作動が遅れる可能性があり、火炎や煙がダクトを通じて他の区画へ拡大する危険性が高まります。そのため、一般換気用には60℃のヒューズが使用されます。
適切です。一般換気用は72℃、厨房排気用は120℃、排煙用は280℃の組合せが、防火ダンパの温度ヒューズの標準的な溶解温度です。一般換気用では通常の室温変動による誤作動を防ぎつつ、火災時には早期に閉鎖できる72℃が採用されます。厨房排気用は調理熱の影響を考慮して120℃、排煙用は火災時の排煙機能を維持するため280℃に設定されています。用途ごとの温度差を理解しておくことが重要です。
不適切です。この組合せでは厨房排気用と排煙用の温度設定がいずれも誤っています。厨房排気用は120℃、排煙用は280℃が標準的な値です。また、一般換気用の72℃だけが正しい数値となっています。防火ダンパの温度ヒューズは、設備の用途や通常運転時の温度条件に応じて細かく設定されています。数値が似ているため混同しやすいですが、一般換気72℃、厨房120℃、排煙280℃の組合せをまとめて覚えておくことが重要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。温度ヒューズ型防火ダンパの溶解温度は、用途によって3種類に定められています。
一般換気用は72°C、厨房排気用は120°C、排煙用は280°Cです。
温度ヒューズ型防火ダンパの溶解温度は、火災時に確実に閉鎖できるよう、用途ごとに異なる温度が設定されています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
第51回(令和3年度(2021年)) 問題一覧
次の問題(問73)へ