建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問134 (給水及び排水の管理 問135)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問134(給水及び排水の管理 問135) (訂正依頼・報告はこちら)
- 大便器の給水方式には、タンク式、洗浄弁式、専用洗浄弁式がある。
- 大便器の洗浄水量は、JIS A5207において、I形は8.5L以下と区分されている。
- 大便器洗浄弁が接続する給水管の管径は13mmとする。
- 大便器の取り付け状態は、6カ月に1回、定期に点検する。
- 大便器の節水型洗浄弁は、ハンドルを押し続けても、標準吐出量しか吐水しない機能を有している。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
不適当なのは「大便器洗浄弁が接続する給水管の管径は13mmとする。」です。
洗浄弁式は一度に多くの水を短時間で流すため、給水管は一般に25mm程度を確保します。13mmでは流量が不足しやすく、適切ではありません。
妥当です。タンク式(貯水→重力洗浄)と、洗浄弁式(水道圧で直結洗浄)があり、用途や器具に合わせた専用洗浄弁も用いられます。
妥当です。JISの区分では、洗浄水量の区別があり、I形は8.5L以下とされています(他に6.5Lや4.8Lなどの区分もあります)。
不適当です。洗浄弁式は瞬時に大流量が必要なため、25mm程度の管径が一般的です。13mmでは圧力損失が大きく、洗浄不良の原因になります。
妥当です。取付けボルトの緩み、シール部の漏れ、ガタつきなどは半期ごとの点検で早めに発見し、事故や漏水を防ぎます。
妥当です。定量吐水(押し続け防止)の機能により、無駄流しを防止し、節水効果を確保します。
ポイントは洗浄弁式は大流量を一気に流す=配管を太めにという基本です。
あわせて、JISの水量区分、定期点検の必要性、節水弁の定量吐水機能を押さえておくと、選択肢の良し悪しを確実に見分けられます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
この問題では、大便器の給水方式、洗浄水量、給水管径、保守点検及び節水機能についての知識が問われています。大便器は短時間に一定量の水を流して汚物を排出するため、洗浄方式に応じた給水能力を確保する必要があります。特に、タンクを介さずに洗浄する洗浄弁式では、十分な瞬時流量を得られる給水管径が重要です。
適切です。大便器の給水方式には、洗浄水をタンクにためてから流すタンク式、給水管から洗浄弁を通して直接流す洗浄弁式、便器の仕様に合わせた専用の洗浄弁を使用する専用洗浄弁式があります。それぞれ必要な給水圧力、瞬時流量、設置スペースなどが異なるため、建物の用途や給水設備の条件に応じて選定されます。
適切です。JIS A 5207における節水形大便器の洗浄水量の区分では、節水Ⅰ形は1回当たり8.5L以下、節水Ⅱ形は6.5L以下とされています。洗浄水量を少なくするだけでは排出性能が低下するおそれがあるため、規定された水量の範囲内で、汚物を確実に排出できる洗浄性能を備えていることも重要です。
不適切です。大便器の洗浄弁は、タンクに水をためず、給水管から供給される水を短時間に大量に吐出して便器を洗浄します。そのため、一般的な水栓などに用いられる13mmの給水管では、必要な瞬時流量を十分に確保できません。大便器洗浄弁に接続する給水管は、一般に25mm程度とします。実際の製品でも25Aの給水管を使用する例が示されています。
適切です。大便器は日常的に繰り返し使用されるため、便器本体のがたつき、床や壁との固定状態、接続部分からの漏水、ひび割れなどが生じることがあります。このような異常を放置すると、漏水による床材の損傷や衛生状態の悪化につながります。そのため、取り付け状態については、6カ月に1回、定期に点検することが必要です。
適切です。節水型洗浄弁には、利用者がハンドルを長時間押し続けた場合でも、設定された標準吐出量を超えて水が流れ続けない機能があります。操作時間にかかわらず1回分の洗浄水量を一定に制御することで、無駄な水の使用を防止できます。必要な洗浄性能を維持しながら、使用者の操作による水量のばらつきを抑えるための仕組みです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なものは「大便器洗浄弁が接続する給水管の
管径は13mmとする」です。
正しいです。
大便器の給水方式はタンク式、洗浄弁式、専用洗浄弁式があります。
正しいです。
I 形の大便器の洗浄水量は8.5L以下です。
II形は6.5L以下です。
誤りです。
大便器洗浄弁に接続する給水管の管径は25mmとします。
正しいです。
大便器の取り付け状態は6カ月に1回点検します。
正しいです。
大便器の節水型洗浄弁はハンドルを押し続けても標準吐出量しか
水が流れないようになっています。
大便器の種類や動作を覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問133)へ
第51回(令和3年度(2021年)) 問題一覧
次の問題(問135)へ