建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問67 (空気環境の調整 問67)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問67(空気環境の調整 問67) (訂正依頼・報告はこちら)
-
CFC(クロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊の問題から全面的に製造禁止とされた。
- HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)は小さいが、全廃へ向けて生産量の段階的な削減が行われている。
- HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)が1である。
- HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、温室効果ガスの一種に指定され、使用量に対する制限が課せられている。
- 自然冷媒のアンモニアは、地球温暖化係数(GWP)が1より小さい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)が1である。
これは誤りです。HFCは塩素を含まないため、ODPは0です。ほかの選択肢は、CFC・HCFCの規制状況や、HFCの温暖化対策、アンモニアの特徴を正しく述べています。
CFC(クロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊の問題から全面的に製造禁止とされた。
適当です。 CFCは強いオゾン層破壊を引き起こすため、国際的合意により世界的に製造が段階的に停止され、現在は原則製造禁止です(例外的用途を除く)。
適当です。 HCFCはCFCよりODPが小さいものの、オゾン層に影響があるため、段階的削減ののち全廃のスケジュールが進められています。
不適当です。 HFCは塩素を含まないのでODPは0です。1とするのは誤りです。
適当です。 HFCは地球温暖化係数(GWP)が高い種類が多いため、温室効果ガスとして削減対象になり、生産・使用の段階的削減などの規制が進んでいます。
適当です。 アンモニア(R717)のGWPは実質0とされ、1より小さいと言えます。温暖化影響が非常に小さいのが特徴です(ただし毒性や腐食性には配慮が必要です)。
冷媒の比較ポイントは、ODP(オゾン層への影響)とGWP(温暖化への影響)です。
HFCのODPは0、ただしGWPが高いため削減対象です。
CFC・HCFCはODPありで、順に全廃・段階的全廃。
アンモニアはGWPが非常に小さい一方、安全対策が重要です。
この整理で、どの冷媒がどの観点で問題になるか見分けやすくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
正解は、「HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)が1である。」です。
この問題は、冷凍機で用いられる冷媒と、
その環境影響(オゾン層破壊係数 ODP、地球温暖化係数 GWP、規制状況)に関するものです。
かつて広く使われていた CFC(フロン)は、
オゾン層破壊問題からモントリオール議定書により全廃が決定され、
現在は製造が禁止されています。HCFC は CFC に比べて ODP が小さいものの、
依然としてオゾン層破壊に寄与するため、段階的削減・全廃の対象となっています。
一方、HFC は塩素を含まないため、ODP は0ですが、
GWPが大きく、強力な温室効果ガスとして京都議定書や各国法令で規制対象となっています。
自然冷媒としては、アンモニア、CO₂、炭化水素などがあり、
ODP が0でGWPも非常に小さいものが多く、
省エネ性と環境負荷低減の観点から再評価されています。
CFC(クロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊の問題から全面的に製造禁止とされた。
正しいです。
CFC(クロロフルオロカーボン)は、
かつて冷凍機・エアコン・スプレー・発泡剤などに広く使用されていたフロン系冷媒です。
しかし、CFC は分子中に塩素を含み、成層圏まで到達した後、
紫外線により分解されて塩素ラジカルを放出し、
オゾン層を破壊することが明らかになりました。
このため、1987年のモントリオール議定書により、
CFC の生産・消費は段階的に削減され、現在ではほぼ全世界で新規製造が禁止されています。
正しいです。
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)は、
CFC に比べてオゾン破壊係数(ODP)が小さい「代替フロン」として一時期広く用いられました。
分子中に水素を含むため大気中で分解されやすく、
成層圏まで到達しにくいことから、CFC よりはオゾン層への影響が小さいとされています。
しかし、塩素を含むことに変わりはなく、ODP はゼロではありません。
そのため、モントリオール議定書の改定により、
HCFC も最終的には全廃を目指して生産量の段階的削減が進められています。
不適当です。
HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、分子中に塩素を含まないため、
成層圏オゾン層を破壊する原因となる塩素ラジカルを放出しません。
その結果、HFC のオゾン破壊係数(ODP)は、0とされています。
ただし、HFC は GWP が非常に高いものが多く、
強力な温室効果ガスとして地球温暖化問題の観点から規制対象となっています。
正しいです。
HFCは、オゾン層破壊係数(ODP)が0であることから、
CFCやHCFCの代替冷媒として広く普及しました。
しかし、その多くは地球温暖化係数(GWP)が非常に高く、
CO₂の数百〜数千倍の温室効果を持つものもあります。
このため、京都議定書やパリ協定、さらには各国のフロン排出抑制法などにより、
HFC は温室効果ガスの一種として位置付けられ、使用量や排出量に対する制限・管理が強化されています。
正しいです。
自然冷媒の一つであるアンモニア(NH₃)は、
古くから産業用冷凍機などで使用されてきた冷媒です。
アンモニアは塩素を含まないためオゾン破壊係数(ODP)は0であり、
また地球温暖化係数(GWP)もほぼ0とされています。
一般に GWP の基準は、CO₂を1として相対的に評価しますが、
アンモニアは大気中での寿命が短く、温室効果ガスとしての影響が極めて小さいため、
「1 より小さい」と表現します。
その一方で、毒性や可燃性といった安全面の配慮が必要であり、
主に産業用や設備が管理された用途で用いられています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問66)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問68)へ