建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問67 (空気環境の調整 問67)
問題文
冷凍機の冷媒に関する次の記述のうち、最も不適当なものは次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問67(空気環境の調整 問67) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
冷凍機の冷媒に関する次の記述のうち、最も不適当なものは次のうちどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
-
CFC(クロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊の問題から全面的に製造禁止とされた。
- HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)は小さいが、全廃へ向けて生産量の段階的な削減が行われている。
- HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)が1である。
- HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、温室効果ガスの一種に指定され、使用量に対する制限が課せられている。
- 自然冷媒のアンモニアは、地球温暖化係数(GWP)が1より小さい。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)が1である。
これは誤りです。HFCは塩素を含まないため、ODPは0です。ほかの選択肢は、CFC・HCFCの規制状況や、HFCの温暖化対策、アンモニアの特徴を正しく述べています。
CFC(クロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊の問題から全面的に製造禁止とされた。
適当です。 CFCは強いオゾン層破壊を引き起こすため、国際的合意により世界的に製造が段階的に停止され、現在は原則製造禁止です(例外的用途を除く)。
適当です。 HCFCはCFCよりODPが小さいものの、オゾン層に影響があるため、段階的削減ののち全廃のスケジュールが進められています。
不適当です。 HFCは塩素を含まないのでODPは0です。1とするのは誤りです。
適当です。 HFCは地球温暖化係数(GWP)が高い種類が多いため、温室効果ガスとして削減対象になり、生産・使用の段階的削減などの規制が進んでいます。
適当です。 アンモニア(R717)のGWPは実質0とされ、1より小さいと言えます。温暖化影響が非常に小さいのが特徴です(ただし毒性や腐食性には配慮が必要です)。
冷媒の比較ポイントは、ODP(オゾン層への影響)とGWP(温暖化への影響)です。
HFCのODPは0、ただしGWPが高いため削減対象です。
CFC・HCFCはODPありで、順に全廃・段階的全廃。
アンモニアはGWPが非常に小さい一方、安全対策が重要です。
この整理で、どの冷媒がどの観点で問題になるか見分けやすくなります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
正解は、「HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、オゾン破壊係数(ODP)が1である。」です。
この問題は、冷凍機で用いられる冷媒と、
その環境影響(オゾン層破壊係数 ODP、地球温暖化係数 GWP、規制状況)に関するものです。
かつて広く使われていた CFC(フロン)は、
オゾン層破壊問題からモントリオール議定書により全廃が決定され、
現在は製造が禁止されています。HCFC は CFC に比べて ODP が小さいものの、
依然としてオゾン層破壊に寄与するため、段階的削減・全廃の対象となっています。
一方、HFC は塩素を含まないため、ODP は0ですが、
GWPが大きく、強力な温室効果ガスとして京都議定書や各国法令で規制対象となっています。
自然冷媒としては、アンモニア、CO₂、炭化水素などがあり、
ODP が0でGWPも非常に小さいものが多く、
省エネ性と環境負荷低減の観点から再評価されています。
CFC(クロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊の問題から全面的に製造禁止とされた。
正しいです。
CFC(クロロフルオロカーボン)は、
かつて冷凍機・エアコン・スプレー・発泡剤などに広く使用されていたフロン系冷媒です。
しかし、CFC は分子中に塩素を含み、成層圏まで到達した後、
紫外線により分解されて塩素ラジカルを放出し、
オゾン層を破壊することが明らかになりました。
このため、1987年のモントリオール議定書により、
CFC の生産・消費は段階的に削減され、現在ではほぼ全世界で新規製造が禁止されています。
正しいです。
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)は、
CFC に比べてオゾン破壊係数(ODP)が小さい「代替フロン」として一時期広く用いられました。
分子中に水素を含むため大気中で分解されやすく、
成層圏まで到達しにくいことから、CFC よりはオゾン層への影響が小さいとされています。
しかし、塩素を含むことに変わりはなく、ODP はゼロではありません。
そのため、モントリオール議定書の改定により、
HCFC も最終的には全廃を目指して生産量の段階的削減が進められています。
不適当です。
HFC(ハイドロフルオロカーボン)は、分子中に塩素を含まないため、
成層圏オゾン層を破壊する原因となる塩素ラジカルを放出しません。
その結果、HFC のオゾン破壊係数(ODP)は、0とされています。
ただし、HFC は GWP が非常に高いものが多く、
強力な温室効果ガスとして地球温暖化問題の観点から規制対象となっています。
正しいです。
HFCは、オゾン層破壊係数(ODP)が0であることから、
CFCやHCFCの代替冷媒として広く普及しました。
しかし、その多くは地球温暖化係数(GWP)が非常に高く、
CO₂の数百〜数千倍の温室効果を持つものもあります。
このため、京都議定書やパリ協定、さらには各国のフロン排出抑制法などにより、
HFC は温室効果ガスの一種として位置付けられ、使用量や排出量に対する制限・管理が強化されています。
正しいです。
自然冷媒の一つであるアンモニア(NH₃)は、
古くから産業用冷凍機などで使用されてきた冷媒です。
アンモニアは塩素を含まないためオゾン破壊係数(ODP)は0であり、
また地球温暖化係数(GWP)もほぼ0とされています。
一般に GWP の基準は、CO₂を1として相対的に評価しますが、
アンモニアは大気中での寿命が短く、温室効果ガスとしての影響が極めて小さいため、
「1 より小さい」と表現します。
その一方で、毒性や可燃性といった安全面の配慮が必要であり、
主に産業用や設備が管理された用途で用いられています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
冷媒は、オゾン層への影響を示すODPと地球温暖化への影響を示すGWPを分けて評価します。塩素を含むCFC・HCFCはオゾン層を破壊しますが、塩素を含まないHFCのODPは0です。一方、HFCの多くはGWPが高いため温室効果ガスとして削減対象になります。自然冷媒は環境負荷が小さい反面、毒性や可燃性など固有の注意点があります。
CFC(クロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊の問題から全面的に製造禁止とされた。
適切です。CFCは分子中の塩素が成層圏のオゾンを分解するため、モントリオール議定書に基づき生産が全廃されました。冷凍機に残る既存冷媒は漏えいを防ぎ、回収・再生・破壊を適切に行う必要があります。 製造禁止後も既設機器内の冷媒管理は続き、整備時に大気へ放出しない回収体制が必要です。 回収冷媒は種類を混合せず専用容器へ保管します。
適切です。HCFCはCFCよりODPが小さいものの0ではなく、オゾン層へ影響します。そのため経過措置を設けながら生産・消費量を段階的に削減し、オゾン層を破壊しない代替冷媒への転換が進められています。 HCFCからの転換では、冷凍機油やシール材を含めた機器側の対応可否も確認します。 ODPが小さいという表現は0と同じではありません。
不適切です。HFCは塩素を含まないためオゾン層を破壊せず、ODPは0です。ODPが1の基準物質はCFC-11であり、HFCを1とする記述は誤りです。ただし温暖化への影響がないという意味ではありません。 HFCという名称だけからODPとGWPを同じ指標として扱わないことが、この肢を見抜くポイントです。
適切です。HFCはオゾン層を破壊しませんが、多くの種類でGWPが大きく、温室効果ガスとして排出抑制の対象です。機器の使用時漏えいを減らし、廃棄時に冷媒を確実に回収する管理が求められます。 フロン排出抑制では定期点検、漏えい量の記録、充塡・回収の管理が実務上の中心になります。 漏えい検知時には速やかな修理が必要です。
適切です。アンモニアは自然界に存在する冷媒で、ODPは0、GWPもほぼ0で1より小さい値です。熱性能に優れますが毒性と可燃性があるため、漏えい検知、換気、機械室の安全対策が欠かせません。 アンモニア設備では検知器と緊急換気を設け、漏えい時に人が曝露しない区画計画を行います。 高効率ながら取扱いには専門的な安全管理を要します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問66)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問68)へ