建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問128 (給水及び排水の管理 問128)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問128(給水及び排水の管理 問128) (訂正依頼・報告はこちら)

排水通気配管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 排水横枝管から通気管を取り出す場合、通気管を取り出す方向は、排水横枝管の断面の真上方向中心より45°以内とする。
  • 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。
  • 排水橫枝管からループ通気管を取り出す場合、ループ通気管は、最下流の器具排水管を排水横枝管に接続した位置のすぐ上流からとする。
  • 排水立て管から通気立て管を取り出す場合、通気立て管は、排水立て管に接続されている最低位の排水横枝管より低い位置からとする。
  • 通気管の末端を窓・換気口等の付近で大気に開放する場合、その上端は、窓・換気口の上端から600mm以上立ち上げて開口する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水通気配管に関する問題です。

問題演習を通して、語句と語句の意味を押さえましょう。

選択肢3. 排水橫枝管からループ通気管を取り出す場合、ループ通気管は、最下流の器具排水管を排水横枝管に接続した位置のすぐ上流からとする。

排水横枝管からループ通気管を取り出す場合、ループ通気管は最上流の器具排水管を排水横枝管に接続した位置のすぐ下流からとします。

このような通気方式をループ通気方式といいます。

参考になった数31

02

この問題は、排水通気配管の取り出し位置や設置方法に関する知識を問うものです。通気設備は、排水時に発生する圧力変動を抑え、トラップ封水の破壊を防ぐ重要な役割を担っています。そのため、通気管の取り出し位置や接続方法には細かな基準が定められています。特に各個通気管やループ通気管、通気立て管の設置位置は頻繁に出題されるため、排水の流れや空気の流れをイメージしながら理解しておくことが重要です。

選択肢1. 排水横枝管から通気管を取り出す場合、通気管を取り出す方向は、排水横枝管の断面の真上方向中心より45°以内とする。

適切です。排水横枝管から通気管を取り出す場合は、排水が通気管内へ流入しにくい位置から接続する必要があります。そのため、管の上部から取り出すことが原則となり、排水横枝管の断面において真上方向を中心として左右45°以内の範囲から接続します。この基準により、通気機能を確実に維持しながら、汚水の流入や通気管の閉塞を防止できます。

選択肢2. 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。

適切です。各個通気管は、トラップ直後の流れが不安定な部分を避けて取り出す必要があります。トラップのウェアから近すぎる位置で通気管を接続すると、排水時に汚水が通気管へ飛び込み、機能低下や閉塞の原因となります。このため、一般に管径の2倍以上離れた位置から取り出すこととされており、適切な通気作用と衛生的な配管状態を確保しています。

選択肢3. 排水橫枝管からループ通気管を取り出す場合、ループ通気管は、最下流の器具排水管を排水横枝管に接続した位置のすぐ上流からとする。

不適切です。ループ通気方式は、複数の衛生器具が接続された排水横枝管の圧力変動を抑制するために採用されます。ループ通気管は、最上流の器具排水管接続部のすぐ下流から取り出します。この配置によって、枝管全体の通気を確保し、トラップ封水の損失を防止できます。

選択肢4. 排水立て管から通気立て管を取り出す場合、通気立て管は、排水立て管に接続されている最低位の排水横枝管より低い位置からとする。

適切です。排水立て管から通気立て管を取り出す場合、通気立て管は排水立て管に接続されている最低位の排水横枝管より低い位置から取り出します。これは、排水立て管内の圧力変動を効果的に緩和し、排水時のトラップ封水の破壊を防ぐためです。また、通気系統の機能を適切に確保するためにも、この位置関係が必要とされています。そのため、本記述は適切です。

選択肢5. 通気管の末端を窓・換気口等の付近で大気に開放する場合、その上端は、窓・換気口の上端から600mm以上立ち上げて開口する。

適切です。通気管の開口部からは下水臭やガスが放出されることがあるため、窓や換気口の近くに設置する場合は、それらの開口部へ臭気が流入しないよう配慮しなければなりません。そのため、通気管の上端は窓や換気口の上端より600mm以上高い位置まで立ち上げて開口することが基準となっています。これは建物利用者の衛生環境を保つための重要な措置です。

参考になった数1