建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問130 (給水及び排水の管理 問130)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問130(給水及び排水の管理 問130) (訂正依頼・報告はこちら)

排水通気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 管径75mmの排水横管の最小勾配は、1/100である。
  • 排水ポンプは、排水槽の吸込みピットの壁面から200mm以上離して設置する。
  • 排水槽の底の勾配は、吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下とする。
  • 排水立て管のオフセット部の上下600mm以内には、排水横枝管を設けてはならない。
  • 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、75mmとする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水通気設備に関する問題です。

問題で問われている語句と、その語句の意味を押さえましょう。

選択肢1. 管径75mmの排水横管の最小勾配は、1/100である。

排水の横管は、水が途中でつっかえたり止まったりすることなく流れるようにするために、配管の直径75mmの排水の横管の最小の勾配(傾き)は、1/100となっています。

選択肢2. 排水ポンプは、排水槽の吸込みピットの壁面から200mm以上離して設置する。

排水ポンプを壁の近くで運転させると、吸い込みの能力を十分発揮できないので、排水ポンプは、排水槽の吸込みピットの壁から200mm以上離して取り付けます。

選択肢3. 排水槽の底の勾配は、吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下とする。

排水ポンプで吸って、排水させるときに、排水槽の中に入っている液体などが途中でつっかえたり止まったりすることなく流れるようにするために、排水槽の底の勾配(傾き)は、吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下とします。

選択肢4. 排水立て管のオフセット部の上下600mm以内には、排水横枝管を設けてはならない。

オフセットの部分は曲がっているか、継ぎ手となっていることが多く、圧力が変わりやすいので、その近くに排水の為の横枝管が取り付けられていると、排水の漏れなどの原因になることがあるため、排水の立て管のオフセットの部分の上と下の600mm以内には、排水の横枝管を取り付けてはいけません。

選択肢5. 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、75mmとする。

厨房の排水用の排水管に取り付ける掃除の為の口の口径(直径)は、排水管の直径と同じ径(大きさ)とします。

なので、排水管の口径(直径)が100mmなら、掃除口の口径(直径)も100mmとする必要があります。

参考になった数35

02

排水通気設備では、排水を自然流下させるための管勾配、排水槽内の汚物滞留を防ぐ構造、ポンプの設置位置、排水立て管の圧力変動対策、掃除口の大きさなどが重要です。特に掃除口は、詰まりを除去するための作業性に直結するため、排水管の口径に応じた適切な大きさを確保する必要があります。

選択肢1. 管径75mmの排水横管の最小勾配は、1/100である。

適切です。排水横管は、管内の汚水や固形物を滞留させずに流すため、管径に応じた最小勾配を確保する必要があります。管径75mmの排水横管では、一般に最小勾配を1/100とします。勾配が小さすぎると流速が不足し、汚物や油脂分が管内に残りやすくなります。

選択肢2. 排水ポンプは、排水槽の吸込みピットの壁面から200mm以上離して設置する。

適切です。排水ポンプを吸込みピットの壁面に近づけすぎると、吸込み不良や渦の発生、沈殿物の偏りなどが起こりやすくなります。壁面から一定の離隔を確保することで、排水を安定して吸い込み、ポンプの運転効率や維持管理性を確保できます。

選択肢3. 排水槽の底の勾配は、吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下とする。

適切です。排水槽の底には、槽内の汚水や沈殿物が吸込みピットへ集まりやすいように勾配を設けます。勾配が緩すぎると汚泥が滞留し、悪臭や腐敗の原因になります。一方で急すぎても施工や清掃に支障が出るため、1/15以上1/10以下が目安とされます。

選択肢4. 排水立て管のオフセット部の上下600mm以内には、排水横枝管を設けてはならない。

適切です。排水立て管のオフセット部では、排水の流れが方向転換するため、管内の圧力変動が大きくなりやすい部分です。この近くに排水横枝管を接続すると、トラップの封水が破られるなどの障害が起こりやすくなります。そのため、上下600mm以内には排水横枝管を設けないようにします。

選択肢5. 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、75mmとする。

不適切です。厨房排水は油脂分や食品くずを含みやすく、詰まりが発生しやすい排水です。そのため、掃除口には十分な清掃作業ができる大きさが必要です。口径100mmの排水管に対して掃除口を75mmとすると小さく、清掃器具を入れにくくなります。したがって、掃除口の口径を75mmとする記述は不適当です。

参考になった数0