建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問56(空気環境の調整 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 必要換気量は、人体への影響、燃焼器具の影響、熱・水蒸気発生の影響等から決定される。
- 必要換気量は、人体から発生する二酸化炭素を基準として求めることが多い。
- 理論廃ガス量とは、燃料が不完全燃焼した場合の廃ガス量のことである。
- 機械換気は、送風機や排風機等の機械力を利用して室内の空気の入れ換えを行う。
- ハイブリッド換気は、自然換気の省エネルギー性と機械換気の安定性の両者の長所をいかした換気の方法である。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
必要換気量は、空気質の確保や廃ガスの管理のために計算されます。不適切な記述を見分けるには、専門用語の意味を理解することが重要です。
換気量は複数要因を考慮して決定します。
二酸化炭素濃度は室内空気質の指標になります。
理論廃ガス量は完全燃焼時の廃ガス量を指します。
機械換気はそのように空気を入れ換えます。
ハイブリッド換気はこれを特徴とします。
理論廃ガス量は完全燃焼時の廃ガス量を指すため、問題の内容とは異なります。換気関連の基礎用語を正確に理解しましょう。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
この問題では、室内の空気環境を良好に保つために必要な換気量の決め方と、代表的な換気方式についての理解が問われています。必要換気量は、在室者から発生する二酸化炭素、燃焼器具から生じる廃ガス、室内で発生する熱や水蒸気などを考慮して決定します。また、自然換気、機械換気、ハイブリッド換気の特徴に加え、燃料が完全燃焼したときに生じる理論廃ガス量の意味を正しく理解することが重要です。
適切です。室内で必要とされる換気量は、在室者や室内で使用される設備などから発生する汚染物質を、健康上または快適性の面で支障のない濃度まで薄めるために決められます。人体からは二酸化炭素や臭気、水蒸気、熱が発生し、燃焼器具からは二酸化炭素、一酸化炭素、水蒸気などが生じます。そのため、室内の用途や人数、発生する熱や水分、使用設備の種類などを総合的に考慮して必要換気量を定めます。
適切です。人が在室する居室では、呼吸によって二酸化炭素が継続的に発生します。二酸化炭素濃度は、在室人数や換気の状態を把握しやすい指標であり、人体から同時に発生する臭気などの汚染状況を間接的に示すものとして利用されます。室内の二酸化炭素濃度が一定値を超えないように、人体からの発生量、外気濃度、許容する室内濃度を用いて必要換気量を計算する方法が一般的です。
不適切です。理論廃ガス量とは、燃料を理論上必要な最小限の空気量で完全燃焼させたときに発生する廃ガスの量をいいます。燃料中の炭素や水素などが十分な酸素と反応し、主として二酸化炭素や水蒸気などになることを前提とした値です。不完全燃焼では、一酸化炭素や未燃焼成分が発生し、燃焼に用いられる空気量や廃ガスの組成も完全燃焼の場合とは異なります。したがって、不完全燃焼時の廃ガス量を表す用語ではありません。
適切です。機械換気は、送風機や排風機などを作動させ、室内への外気の供給や室内空気の排出を強制的に行う換気方式です。風や室内外の温度差を利用する自然換気と比べて、外部の気象条件に左右されにくく、計画した換気量を比較的安定して確保できます。給気と排気の両方を機械で行う方式、給気のみを機械で行う方式、排気のみを機械で行う方式があり、建物の用途や室内の圧力条件に応じて使い分けられます。
適切です。ハイブリッド換気は、風力や室内外の温度差を利用する自然換気と、送風機などを用いる機械換気を組み合わせた方式です。自然換気だけで十分な換気量を確保できるときは、機械設備の運転を抑えてエネルギー消費を減らします。一方、風が弱い場合や室内外の温度差が小さい場合など、自然換気量が不足するときは機械換気で補います。これにより、省エネルギー性と安定した換気性能の両立を図ることができます。