建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問60 (空気環境の調整 問60)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問60(空気環境の調整 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

定風量単一ダクト方式を図−Aに、冷房最大負荷時の状態変化を図-Bに示す。図−Aの各点に対する図−Bの状態点との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
問題文の画像
  • 図−A:a  図−B:ア
  • 図−A:b  図−B:ウ
  • 図−A:c  図−B:エ
  • 図−A:d  図−B:イ
  • 図−A:e  図−B:オ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

定風量単一ダクト方式では、供給空気の流量を一定に保ちながら空気調和を行います。冷房負荷時の状態点の変化を理解するために、空気の熱力学的性質や図示された点の関連性を覚えておくことが重要です。

選択肢1. 図−A:a  図−B:ア

aは外気を示し、アは冷却コイルで冷却された空気を表します。

選択肢2. 図−A:b  図−B:ウ

bは冷房前の混合空気を示し、ウは室内からの空気を表します。

選択肢3. 図−A:c  図−B:エ

cは冷却コイルで冷却された空気を表し、エは冷房前の混合空気を示します。

選択肢4. 図−A:d  図−B:イ

dは室内に吹き出す空気を示し、イが室内空気の熱的状態を示しています。

選択肢5. 図−A:e  図−B:オ

eは室内からの空気を示し、オは外気を表します。

まとめ

冷房最大負荷時の空気の状態変化は、外気混合→冷却→供給→室内→排気の順です。図−Aの各ポイントと図−Bの熱力学的状態を結びつけ、空調方式を理解しましょう。



 

参考になった数16

02

この問題は、定風量単一ダクト方式(CAV方式)における空気の流れと、空気線図上での状態変化の対応を理解しているかを問う問題です。冷房最大負荷時には、外気と還気が混合され、冷却コイルで冷却・除湿された後、送風機を経て室内へ供給されます。その後、室内で熱や水分を受け取り、還気として空調機へ戻ります。図−Aの各位置が空気線図上のどの状態点に対応するかを、空気の流れに沿って整理すると正しく判断できます。

選択肢1. 図−A:a  図−B:ア

不適切です。外気取入口に位置するaは、屋外空気そのものの状態を示します。一方、空気線図上のアは通常、外気単独ではなく混合空気や別の工程後の空気を示す状態点です。外気は冷却や混合を受ける前の空気であるため、処理後の状態点と一致することはありません。空気の流れの順序を理解すると、この対応は誤りであることが分かります。

選択肢2. 図−A:b  図−B:ウ

不適切です。混合部に位置するbでは、外気と室内から戻ってきた還気が混ざり合い、温度・湿度とも中間的な状態になります。ウは通常、冷却コイルを通過した後や送風後などの状態を示すため、混合空気とは一致しません。混合空気は外気と還気を結ぶ直線上に位置することを覚えておくと判断しやすくなります。

選択肢3. 図−A:c  図−B:エ

不適切です。冷却コイル出口であるcは、冷房時に温度と絶対湿度がともに低下した空気の状態となります。エは一般に室内空気や還気など、室内で熱や水分を受け取った後の状態を示すため、冷却コイル直後とは一致しません。冷却コイルでは顕熱だけでなく潜熱も除去されるため、空気線図では左下方向へ移動する点が特徴です。

選択肢4. 図−A:d  図−B:イ

適切です。送風機出口であるdは、冷却コイルを出た空気が送風機によってわずかに加熱された状態となります。空気線図では、冷却後の状態から絶対湿度をほぼ変えずに乾球温度だけが少し上昇した位置となり、イに対応します。定風量単一ダクト方式では送風量は一定であり、この送風機による温度上昇も基本的な状態変化として重要です。

選択肢5. 図−A:e  図−B:オ

不適切です。eは室内から空調機へ戻る還気を示します。還気は室内で冷房負荷を受けた後の空気であり、室内空気とほぼ同じ状態になります。一方、オは一般的に外気や別工程の空気を表すため一致しません。室内では温度と湿度が上昇するため、供給空気から室内空気への変化は空気線図上で右上方向へ移動することを理解しておくことが大切です。

参考になった数0