建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問66 (空気環境の調整 問66)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問66(空気環境の調整 問66) (訂正依頼・報告はこちら)
- R11(CFC) ―――― 1
- R32(HFC) ―――― 0.055
- R123(HCFC) ――― 0.02
- R717(NH3) ―――― 0
- R744(CO2) ―――― 0
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
冷媒とオゾン破壊係数(ODP)の関係は、冷媒選定や環境影響評価で重要です。
CFC、HCFC、HFC、自然冷媒(NH3、CO2)の分類ごとにODPを覚えることで、不適切な組み合わせを判断できます。
CFC系冷媒は高いODP(最大値1)を持ちます。
R32はHFCであり、ODPは0です。誤った数値です。
HCFC系冷媒は微小ながらODPを持ちます。
アンモニア(NH3)は自然冷媒でODPは0です。
二酸化炭素(CO2)も自然冷媒でODPは0です。
冷媒ごとの環境特性を整理し、CFC、HCFCの高ODPや自然冷媒の環境負荷の低さを正確に理解しましょう。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
冷媒のオゾン破壊係数は、その冷媒が成層圏のオゾン層を破壊する程度を、R11を基準値1として相対的に表したものです。一般に、塩素を含むCFCやHCFCはオゾン層を破壊しますが、塩素を含まないHFC、アンモニア、二酸化炭素などのODPは0です。冷媒の名称だけでなく、分子中に塩素原子が含まれているかを確認することが重要です。
適切です。R11はトリクロロフルオロメタンと呼ばれるCFC冷媒で、分子中に塩素を含んでいます。大気中へ放出されると成層圏まで到達し、紫外線によって分解されて塩素原子を放出します。この塩素原子がオゾンを連鎖的に分解するため、オゾン層への影響が非常に大きい冷媒です。ODPはR11を基準として定められているため、R11の値は1となります。
不適切です。R32はジフルオロメタンと呼ばれるHFC冷媒であり、分子中にオゾン層破壊の原因となる塩素原子を含んでいません。そのため、オゾン破壊係数は0です。0.055という数値は、塩素を含む一部のHCFC冷媒にみられる値であり、R32には該当しません。R32は地球温暖化への影響を示すGWPはありますが、ODPとGWPは異なる指標なので混同しないことが大切です。
適切です。R123はHCFCに分類される冷媒で、分子中に塩素原子を含んでいるため、オゾン層を破壊する性質があります。ただし、水素原子も含むため大気中で比較的分解されやすく、CFCであるR11より成層圏へ到達する割合が少なくなります。このためODPはR11よりかなり小さい約0.02です。影響が小さくても0ではないため、オゾン層保護の観点から生産や使用が規制されています。
適切です。R717はアンモニアを冷媒として使用する場合の冷媒番号です。アンモニアは窒素と水素から構成されており、オゾン層を破壊する塩素や臭素を含んでいません。そのため、オゾン破壊係数は0です。また、地球温暖化への影響も非常に小さく、自然冷媒として大型冷凍倉庫や産業用冷凍設備などで利用されています。一方で、毒性や刺激臭、可燃性があるため、漏えい対策や適切な安全管理が必要です。
適切です。R744は二酸化炭素を冷媒として使用する場合の冷媒番号です。二酸化炭素には、オゾン層を破壊する原因となる塩素や臭素が含まれていないため、オゾン破壊係数は0です。自然冷媒の一つであり、不燃性で毒性も比較的低いことから、給湯機、冷凍・冷蔵ショーケースなどに利用されています。ただし、冷凍サイクルの運転圧力が高くなるため、機器には高い耐圧性能が求められます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問65)へ
第53回(令和5年度(2023年)) 問題一覧
次の問題(問67)へ