全熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 外気負荷の軽減を目的として、空気中の顕熱・潜熱を同時に熱交換する装置である。
  • 回転型は、ロータの回転に伴って排気の一部が給気側に移行することがある。
  • 静止型は、回転型よりも目詰まりを起こしにくい。
  • 静止型の給排気を隔てる仕切り板は、伝熱性と透湿性をもつ材料で構成されている。
  • 冬期・夏期のいずれも省エネルギー効果が期待できるが、中間期の運転には注意が必要である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

全熱交換器は外気負荷軽減のため、顕熱と潜熱を同時に交換する装置です。

回転型と静止型の構造や特徴、中間期の運転条件を正確に把握することが重要です。

選択肢1. 外気負荷の軽減を目的として、空気中の顕熱・潜熱を同時に熱交換する装置である。

全熱交換器の基本的な役割を表しています。

選択肢2. 回転型は、ロータの回転に伴って排気の一部が給気側に移行することがある。

排気空気の一部が給気側に漏れる可能性があります。

選択肢3. 静止型は、回転型よりも目詰まりを起こしにくい。

静止型は回転型に比べ目詰まりしやすい傾向があります。

選択肢4. 静止型の給排気を隔てる仕切り板は、伝熱性と透湿性をもつ材料で構成されている。

仕切り板の材料は熱と湿気の交換が可能です。

選択肢5. 冬期・夏期のいずれも省エネルギー効果が期待できるが、中間期の運転には注意が必要である。

中間期は温度差が小さく、効率が低下する場合があります。

まとめ

全熱交換器の回転型と静止型の特徴を正確に把握し、季節ごとの運転条件も併せて理解することが重要です。

参考になった数19

02

全熱交換器は、換気によって排出される室内空気から熱と水分を回収し、取り入れる外気へ移すことで、空調設備の負担を軽減する装置です。顕熱のみを交換する顕熱交換器とは異なり、温度に関係する顕熱と、湿度に関係する潜熱の双方を交換します。回転型と静止型では構造や空気の漏れ、汚れへの対応が異なるため、それぞれの特徴を正しく理解する必要があります。

選択肢1. 外気負荷の軽減を目的として、空気中の顕熱・潜熱を同時に熱交換する装置である。

適切です。全熱交換器は、室内から排出する空気と屋外から取り入れる空気の間で、温度に関係する顕熱と、水分に関係する潜熱を同時に交換する装置です。冬期は排気がもつ熱と水分を外気側へ回収し、夏期は高温多湿な外気から熱と水分を排気側へ移します。これにより外気を室内条件に近づけ、冷暖房や加湿・除湿に必要なエネルギーを減らすことができます。

選択肢2. 回転型は、ロータの回転に伴って排気の一部が給気側に移行することがある。

適切です。回転型は、蓄熱性と吸湿性をもつハニカム状のロータが、排気側と給気側を交互に通過して熱と水分を運びます。ロータが回転する際、その内部に残っていた排気が給気側へ持ち込まれることがあり、これをキャリーオーバーといいます。また、給排気間の圧力差によって空気漏れが生じる場合もあります。臭気や有害物質を含む排気を扱う場合には、空気の移行を考慮した設計が必要です。

選択肢3. 静止型は、回転型よりも目詰まりを起こしにくい。

不適切です。静止型は、薄い仕切り板を多数重ね、その狭い流路に給気と排気を通して熱交換を行う構造です。流路が細く、粉じんや繊維状のごみが付着すると空気の通り道が狭くなるため、目詰まりを起こしやすい傾向があります。回転型も汚れの影響を受けますが、ロータの回転や清掃方法によって付着物を除去しやすい場合があります。したがって、静止型のほうが目詰まりしにくいとはいえません。

選択肢4. 静止型の給排気を隔てる仕切り板は、伝熱性と透湿性をもつ材料で構成されている。

適切です。静止型の全熱交換器では、給気と排気が直接混ざらないように仕切り板で隔てられています。この仕切り板には、熱を伝える性質に加えて、水蒸気を通す性質をもつ特殊な加工紙や高分子膜などが使用されます。温度差による顕熱は仕切り板を通して伝わり、水蒸気は湿度の高い側から低い側へ移動します。空気そのものは分離しながら、熱と水分を交換できる点が特徴です。

選択肢5. 冬期・夏期のいずれも省エネルギー効果が期待できるが、中間期の運転には注意が必要である。

適切です。冬期は暖かい室内排気の熱を冷たい外気へ回収し、夏期は冷房された排気の冷熱を高温多湿の外気へ移すため、空調負荷を軽減できます。一方、春や秋など外気温度が室温より低く、外気をそのまま取り入れることで冷房できる時期には、全熱交換によって排気の熱を外気へ戻すと、かえって冷房負荷が増える場合があります。このため、中間期はバイパス運転や外気冷房への切替えが必要です。

参考になった数2