建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問86 (空気環境の調整 問86)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問86(空気環境の調整 問86) (訂正依頼・報告はこちら)

騒音・振動の対策に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 新築の建物の使用開始直後において、騒音・振動について設計目標値を満たしているにもかかわらず発生するクレームは、保守管理責任の範疇(ちゅう)ではない。
  • 外部騒音が同じ場合、コンサートホール・オペラハウスの方が録音スタジオよりも高い遮音性能が求められる。
  • 空気伝搬音を低減するためには、窓・壁・床等を遮音する必要がある。
  • 経年による送風機の音・振動の発生状況に問題がないか確認するため、ベルトの緩み具合などを定期的に検査する。
  • 寝室における騒音は、骨伝導で感知される固体伝搬音も評価する必要がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

騒音・振動に関する問題では「空気伝搬音」「固体伝搬音」に関する問が頻繁に出題されます。

まずは、この二つの特徴について理解しておくことが大切です。

選択肢1. 新築の建物の使用開始直後において、騒音・振動について設計目標値を満たしているにもかかわらず発生するクレームは、保守管理責任の範疇(ちゅう)ではない。

正解です。

この場合、保守管理責任の範疇ではありません。

選択肢2. 外部騒音が同じ場合、コンサートホール・オペラハウスの方が録音スタジオよりも高い遮音性能が求められる。

不正解です。

日本建築学会の遮音性能基準によるところ、最も高く遮音性能が求められるのは録音スタジオです。

選択肢3. 空気伝搬音を低減するためには、窓・壁・床等を遮音する必要がある。

正解です。

 

選択肢4. 経年による送風機の音・振動の発生状況に問題がないか確認するため、ベルトの緩み具合などを定期的に検査する。

正解です。

 

選択肢5. 寝室における騒音は、骨伝導で感知される固体伝搬音も評価する必要がある。

正解です。

寝室での騒音については、骨伝導で感知される固体伝搬音についても確認するため、立位、座位、仰臥位で評価します。

まとめ

「コンサートホール・オペラハウス」「録音スタジオ」どちらの方が高い遮音性を求められるのかについては、過去問を解き慣れている方であれば見たことのある問題かと思います。

どちらの方が、より厳密な遮音性能が求められるのかをイメージしながら覚えることをお勧めします。

参考になった数15

02

正解は、「外部騒音が同じ場合、コンサートホール・オペラハウスの方が録音スタジオよりも高い遮音性能が求められる。」です。

この問題は、建築物における騒音・振動対策に関するものです。

建物の用途によって求められる遮音性能は大きく異なり、

録音スタジオは極めて高い静粛性が必要で、外部騒音の影響をほぼゼロに近づける必要があります。

一方、コンサートホールやオペラハウスは大音量の音楽を扱う空間であり、

外部騒音の影響は受けにくく、スタジオほどの遮音性能は求められません。

また、設備騒音の管理では、送風機・ポンプなどの経年劣化による振動増大を防ぐため、

ベルトの緩みや軸受の状態を定期点検することが重要です。

さらに、寝室など静穏性が求められる空間では、空気伝搬音だけでなく、

骨伝導で感じる固体伝搬音も評価対象となります。

選択肢1. 新築の建物の使用開始直後において、騒音・振動について設計目標値を満たしているにもかかわらず発生するクレームは、保守管理責任の範疇(ちゅう)ではない。

正しいです。建物の使用開始直後に発生する騒音・振動のクレームは、

主として「設計・施工段階の問題」に起因することが多く、

保守管理の責任範囲ではありません。

保守管理の責任は、設備の経年劣化や運転状態の変化による騒音・振動の増大を防ぐことであり、

竣工直後の性能不足は管理者の責任ではありません。

選択肢2. 外部騒音が同じ場合、コンサートホール・オペラハウスの方が録音スタジオよりも高い遮音性能が求められる。

不適当です。録音スタジオは、極めて高い静粛性が要求される特殊空間であり、

外部騒音の影響をほぼ完全に遮断する必要があります。

録音機材は微小な音も拾うため、NC-15〜20程度の非常に低い騒音レベルが求められ、

遮音性能も最高レベルが必要です。

一方、コンサートホールやオペラハウスは大音量の音楽を扱う空間であり、

外部騒音の影響は相対的に小さく、

スタジオほどの遮音性能は求められません。

選択肢3. 空気伝搬音を低減するためには、窓・壁・床等を遮音する必要がある。

正しいです。空気伝搬音は、空気中を伝わる音が開口部や壁・床を通して室内に侵入する現象であり、

これを低減するには遮音構造が必要です。

窓の気密性向上、複層ガラスの採用、壁の質量増加、二重壁構造、

床の遮音材などが代表的な対策です。

特に窓は遮音性能の弱点となりやすく、サッシの気密性やガラス構成が重要です。

 

選択肢4. 経年による送風機の音・振動の発生状況に問題がないか確認するため、ベルトの緩み具合などを定期的に検査する。

正しいです。送風機の騒音・振動は、経年劣化によって増大することが多く、

特にベルト駆動方式ではベルトの緩み・摩耗・偏摩耗が振動の主要因となります。

ベルトが緩むと滑りが発生し、異音や振動が増加します。

また、軸受の摩耗、羽根車の汚れやアンバランス、プーリの偏心なども、

振動の原因となるため、定期点検が不可欠です。

選択肢5. 寝室における騒音は、骨伝導で感知される固体伝搬音も評価する必要がある。

正しいです。寝室は静穏性が特に求められる空間であり、

空気伝搬音だけでなく、床・壁・梁を通じて伝わる固体伝搬音も問題になります。

固体伝搬音は、耳で聞こえるというより、

身体や頭蓋骨を通じて「振動感」「不快感」として感じることがあり、

睡眠妨害の原因となります。

特に深夜の低周波振動は、音としては聞こえにくくても、

骨伝導で感知されやすいため、評価が必要です。

参考になった数0