建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問124 (給水及び排水の管理 問124)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問124(給水及び排水の管理 問124) (訂正依頼・報告はこちら)

排水再利用設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • スクリーンにおいては、汚物が堆積しないように適時除去する。
  • 流量調整槽においては、ポンプが正常に作動し、所定流量を保つよう調整する。
  • 活性炭処理装置においては、通水速度を適正に保持する。
  • ろ過装置においては、ろ材の洗浄が適切に行われていることを点検する。
  • 消毒槽においては、フロック形成状態が最良であることを確認する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

排水再利用設備の維持管理に関する問題では、排水再利用設備の処理工程について問われることがあります。

まずは処理工程の順序について、しっかりと理解しておきましょう。

選択肢1. スクリーンにおいては、汚物が堆積しないように適時除去する。

正解です。

スクリーンとは、下水や排水に含まれる汚物や浮遊固形物などを除去するために使用されるものです。

適切に処理できるように、汚物が堆積しないように適時除去する必要があります。

選択肢2. 流量調整槽においては、ポンプが正常に作動し、所定流量を保つよう調整する。

正解です。

流量調整槽においては、ポンプが正常に作動し、所定流量を保つよう調整します。

選択肢3. 活性炭処理装置においては、通水速度を適正に保持する。

正解です。

通水速度が早すぎた場合、活性炭へ有機物が吸着し辛くなってしまいます。

逆に通水速度が遅すぎる場合、処理をするのに余計な時間がかかってしまうので、通水速度を適正に保持する必要があるのです。

選択肢4. ろ過装置においては、ろ材の洗浄が適切に行われていることを点検する。

正解です。

ろ過装置は効率的に通水できるよう、ろ材の洗浄が適切に行われていることを点検する必要があります。

 

選択肢5. 消毒槽においては、フロック形成状態が最良であることを確認する。

不正解です。

フロック形成状態が最良であることを確認するのは、消毒槽ではなく「凝集処理装置」です。

凝集処理とは、凝集剤を用いて水中の微細な粒子を効率よく沈殿させる処理方法です。

ちなみにフロックとは、活性汚泥の中に含まれる綿くず状の微生物の集合体を言います。

 

参考になった数23

02

正解は、「消毒槽においては、フロック形成状態が最良であることを確認する。」です。

この問題は、排水再利用設備の維持管理に関するものです。

スクリーンでは固形物の除去、流量調整槽では安定した流量の確保、

ろ過装置ではろ材の洗浄、活性炭装置では通水速度の管理など、

工程ごとに点検項目が明確に定められています。

一方、フロック形成は「凝集沈殿工程」で確認するものであり、

消毒槽で行うものではありません。

選択肢1. スクリーンにおいては、汚物が堆積しないように適時除去する。

正しいです。スクリーンは排水再利用設備の最初の工程であり、

固形物やゴミを取り除く役割を持ちます。

ここが詰まると、後段の沈殿槽・ろ過装置・活性炭装置に過負荷がかかり、

設備全体の処理能力が低下します。

また、スクリーンに汚物が堆積すると悪臭の発生や害虫の誘引につながり、

衛生面でも問題が生じます。

選択肢2. 流量調整槽においては、ポンプが正常に作動し、所定流量を保つよう調整する。

正しいです。流量調整槽は、排水の流入量の変動を均等化し、

後段の処理装置に安定した流量を供給するための重要な設備です。

ポンプが正常に作動しないと、処理能力が低下したり、

逆に過負荷がかかったりして水質が悪化します。

特に排水再利用設備では、流量の変動が処理効率に直結するため、

ポンプの作動確認と流量調整は必須の点検項目です。

選択肢3. 活性炭処理装置においては、通水速度を適正に保持する。

正しいです。活性炭処理装置は、

臭気成分・有機物・微量化学物質などを吸着除去する工程です。

通水速度が速すぎると接触時間が不足し、吸着効果が低下します。

逆に遅すぎると処理能力が落ち、設備の効率が悪くなります。

そのため、適正な通水速度を維持することは活性炭装置の管理項目です。

選択肢4. ろ過装置においては、ろ材の洗浄が適切に行われていることを点検する。

正しいです。ろ過装置は、懸濁物質や微細な固形物を除去する工程であり、

ろ材が目詰まりすると処理能力が大幅に低下します。

逆洗による洗浄が適切に行われているかを定期的に確認することは、

ろ過装置の維持管理として必須です。

洗浄不足は水質悪化につながり、

過洗浄はろ材の損耗を招くため、適切な管理が求められます。

選択肢5. 消毒槽においては、フロック形成状態が最良であることを確認する。

不適当です。フロック形成は「凝集沈殿工程」で行うものであり、

消毒槽で確認するものではありません。

消毒槽の役割は、塩素・オゾン・紫外線などを用いて微生物を不活化することであり、

フロック形成とは無関係です。

参考になった数1