排水通気配管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 排水横管から通気管を取り出す場合、通気管は排水管断面の垂直中心線上部から45°以内の角度で取り出す。
  • ループ通気管は、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続される位置のすぐ下流側から立ち上げて、通気立て管に接続する。
  • 結合通気管は、通気立て管と排水横枝管の間に設ける通気管で、排水立て管内の圧力を緩和する。
  • 通気立て管の下部は、排水立て管に接続されている最低位の排水横枝管より低い位置で、排水立て管から取り出す。
  • 排水立て管と排水横主管の接続部には、大曲がりベンドなどを用いる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水通気配管に関する問題では、通気方式について問われることがあります。

「各個通気方式」「ループ通気方式」「伸頂通気方式」

まずはこれらの特徴について理解しておくことが重要です。

選択肢1. 排水横管から通気管を取り出す場合、通気管は排水管断面の垂直中心線上部から45°以内の角度で取り出す。

正解です。

排水横管から通気管を取り出す場合、通気管は排水管断面の垂直中心線上部から45°以内の角度で取り出します。

選択肢2. ループ通気管は、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続される位置のすぐ下流側から立ち上げて、通気立て管に接続する。

正解です。

ループ通気管は、「最上流」の器具排水管が排水横枝管に接続される位置のすぐ「下流側」から立ち上げて、通気立て管に接続します。

上流部分は普段は水が流れない箇所なので、一度汚物が入ると詰まってしまう可能性があるためです。

選択肢3. 結合通気管は、通気立て管と排水横枝管の間に設ける通気管で、排水立て管内の圧力を緩和する。

不正解です。

結合通気管は、通気立て管と「排水立て管」の間に設ける通気管で、排水立て管内の圧力を緩和するものです。

ちなみに結合通気管とは、排水立て管から分岐して立ち上げることで通気立て管へ接続する、逃し通気管を指します。

これは排水立て管内の圧力変化を防止、あるいは緩和するために設置されます。

選択肢4. 通気立て管の下部は、排水立て管に接続されている最低位の排水横枝管より低い位置で、排水立て管から取り出す。

正解です。

通気立て管の下部は、排水立て管に接続されている最低位の排水横枝管より低い位置で、排水立て管から取り出します。

選択肢5. 排水立て管と排水横主管の接続部には、大曲がりベンドなどを用いる。

正解です。

排水立て管と排水横主管は、大曲がりベンドなどで接続します。

まとめ

排水配管、及び通気配管に関しては、図を見ながら用語一つ一つを押さえていくのをお勧めします。

排水通気配管全体の構造をイメージすることで理解を深め、正解を導けるようにしましょう。

参考になった数21

02

正解は、「結合通気管は、通気立て管と排水横枝管の間に設ける通気管で、

排水立て管内の圧力を緩和する。」です。

排水横管からの通気取り出し位置(断面垂直中心線上部45°以内)、

ループ通気の立ち上げ位置(最上流器具のすぐ下流)、

通気立て管の下部接続位置(最低位横枝管より低い位置)、

排水立て管と横主管の接続に大曲がりベンドを用いることは、

いずれも流下性・通気性・清掃性・封水保護を考慮した妥当な設計条件です。

一方、結合通気管は、通気立て管と排水横枝管の間に設けるものではなく、

通常は複数の器具排水管(または器具トラップ)同士を結び、

通気立て管に連絡させる通気管です。

選択肢1. 排水横管から通気管を取り出す場合、通気管は排水管断面の垂直中心線上部から45°以内の角度で取り出す。

正しいです。排水横管から通気管を取り出す際は、

排水の流れに伴う負圧・正圧の影響を最小限にするため、取り出し位置が重要です。

排水管断面の垂直中心線より上側、かつ45°以内の角度で取り出すことで、

排水の流れに巻き込まれず、通気が確実に機能します。

選択肢2. ループ通気管は、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続される位置のすぐ下流側から立ち上げて、通気立て管に接続する。

正しいです。ループ通気は、器具排水管が長く、

通常の通気方式では封水破壊が起こりやすい場合に採用される方式です。

最上流の器具排水管のすぐ下流から立ち上げることで、

排水による負圧が発生しても封水が吸い出されにくくなります。

また、通気立て管に接続することで、

排水立て管内の圧力変動を効果的に逃がすことができます。

選択肢3. 結合通気管は、通気立て管と排水横枝管の間に設ける通気管で、排水立て管内の圧力を緩和する。

不適当です。結合通気管は、通気立て管と排水横枝管の間に設けるものではなく、

通常は複数の器具排水管(または器具トラップ)同士を結び、

通気立て管に連絡させる通気管です。

選択肢4. 通気立て管の下部は、排水立て管に接続されている最低位の排水横枝管より低い位置で、排水立て管から取り出す。

正しいです。通気立て管は、排水立て管の圧力変動を緩和するために設置されますが、

その取り出し位置が重要です。

最低位の排水横枝管より低い位置から取り出すことで、

排水立て管全体の圧力変動を確実に通気立て管へ逃がすことができます。

選択肢5. 排水立て管と排水横主管の接続部には、大曲がりベンドなどを用いる。

正しいです。排水立て管と排水横主管の接続部では、

排水が高速で落下してくるため、急激な方向転換は衝撃や堆積物の滞留を招きます。

そのため、一般的には 45°ベンドを2個組み合わせた「45°×2」 を用いて、

緩やかに方向を変えるのが正しい方法です。