建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問57 (空気環境の調整 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問57(空気環境の調整 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物衛生法における二酸化炭素の管理基準値は、換気量の指標として定められた値である。
- 東京都の立入検査結果から見ると、建築物衛生法施行当時の二酸化炭素濃度の不適率は10〜20%台であった。
- 二酸化炭素の発生源は、ヒトの活動(呼吸)や燃焼器具である。
- 二酸化炭素濃度の上昇には、在室者数が設計時の条件を上回るような過密使用状態が関係する。
- 二酸化炭素濃度の低減対策として、空調機のエアフィルタが挙げられる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは、「二酸化炭素濃度の低減対策として、空調機のエアフィルタが挙げられる。」です
この問題は、換気と空気質管理の基本に関するものです。実務でも誤解されがちなポイントですので要注意です。
二酸化炭素(CO₂)は、屋内空気の清浄度や換気状態を評価する最も重要な指標です。
CO₂は空気中に気体として存在するため、フィルタリング(ろ過)では除去することができません。
CO₂濃度を下げるには、換気の強化(外気導入)が有効であることを再確認しましょう。
正しいです。 建築物衛生法における二酸化炭素の管理基準(1000ppm以下)は、
室内の換気が適切に行われているかを評価する指標として設定されています。
正しいです。 東京都の立入検査結果では、建築物衛生法施行当初は不適合率が10〜20%台であったことが報告されています。
正しいです。二酸化炭素は主に人の呼気や、燃焼器具(ガスコンロなど)によって発生します。
酸素と有機系の反応により、二酸化炭素と水に分解されます。
正しいです。室内の過密状態は、二酸化炭素濃度を高める主な要因です。設計上の在室者数を超えると、換気が追いつかなくなります。
二酸化炭素濃度が高まると、苦しさや眠気、思考力低下などの症状につながることもあります。
長い会議で眠くなるのは、これが原因の一つです。内容がつまらないこと以外でもあります。
不適当です。エアフィルタは粒子状物質(ほこり、花粉など)を除去するためのものであり、二酸化炭素のような気体成分は除去できません。二酸化炭素濃度の低減には、換気(外気導入)が必要です。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
室内における二酸化炭素に関する問題です。
誤:建築物衛生法では、二酸化炭素の管理基準は、換気量の指標として定められた値となります。
誤:東京都の立入検査結果では、建築物衛生法施工当時の二酸化炭素濃度の不適率は10~20%台になっています。
誤:二酸化炭素の発生源は、ヒトの活動や燃焼器具からになります。
誤:二酸化炭素濃度上昇は在室者数が設計時の条件を上回る過密使用状態が関係します。
正:二酸化炭素発生は、ヒトの活動や燃焼によるものなので、空調機やエアフィルタでは対処できません。
対策法としては入場制限や火気厳禁、換気等があります。
二酸化炭素に関する問題でした。
人類の発展で爆発的に増加しましたが、もともと空気中にあるものなので減らすことはできますが無くすことはできません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
室内の二酸化炭素濃度は、在室者の呼吸や燃焼器具などによって上昇し、換気によって外気と入れ替えることで低下します。このため、建築物の空気環境を評価する際には、換気が十分に行われているかを判断する重要な指標として利用されます。対策の基本は外気導入量の確保であり、一般的なエアフィルタによる粒子除去とは仕組みが異なる点が重要です。
適切です。建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準では、居室における二酸化炭素の含有率について基準が設けられています。人が室内にいると呼吸によって二酸化炭素が発生するため、換気量が不足すると室内濃度が上昇します。この性質から、二酸化炭素濃度は室内空気そのものの有害性だけを評価するものではなく、必要な外気が導入されているか、すなわち換気状態を把握するための代表的な指標として用いられています。
適切です。建築物衛生法が施行された当時の東京都における立入検査では、二酸化炭素濃度が管理基準を満たさない建築物が一定の割合で確認されており、不適率は10〜20%台で推移していました。その後、空調・換気設備の整備や維持管理技術の向上などによって改善が進みました。二酸化炭素濃度の不適率は、建築物において必要な換気量が確保されているかを評価するうえでも重要な指標となります。
適切です。人は呼吸によって酸素を取り込み、代謝によって生じた二酸化炭素を呼気として排出します。そのため、在室者が多いほど室内で発生する二酸化炭素の量も多くなります。また、ガスや石油などの燃料を使用する燃焼器具では、炭素を含む燃料が燃焼することによって二酸化炭素が発生します。特に換気が不十分な室内では、こうした発生源から生じた二酸化炭素が室内に蓄積し、濃度が上昇しやすくなります。
適切です。換気設備は一般に、想定される在室者数や室内で発生する汚染物質の量などを考慮して必要な換気量が計画されます。実際の在室者数が設計時の想定を大幅に上回ると、人の呼吸による二酸化炭素の発生量が増加する一方、換気設備から供給される外気量が十分に増えない場合があります。その結果、二酸化炭素を室外へ排出する能力が相対的に不足し、室内濃度が管理基準を超える原因となります。
不適切です。一般的な空調機のエアフィルタは、空気中に浮遊する粉じんや花粉などの粒子状物質を捕集するための設備です。二酸化炭素は気体であり、通常のエアフィルタを通過するため、フィルタで除去して室内濃度を低下させることはできません。二酸化炭素濃度を低減する基本的な対策は、外気を十分に取り入れて二酸化炭素を含む室内空気を排出することです。そのため、換気量や外気導入量の確保、換気設備の適切な運転などが重要となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する