建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問54 (空気環境の調整 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問54(空気環境の調整 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

室内における空気汚染物質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築物衛生法における一酸化炭素の管理基準値は、6ppm以下である。
  • 室内の二酸化炭素は、主にヒトの呼吸などによって発生し、その濃度は換気量の指標として利用されている。
  • 室内浮遊粉じんの発生源は、たばこ、ヒトの活動、外気由来等である。
  • 建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m3以下である。

  • 省エネルギーのため室内に取り入れる外気量を過剰に削減すると、室内の空気質に影響することがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なものは「建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの
管理基準値は、0.08mg/m3以下である」です。

選択肢1. 建築物衛生法における一酸化炭素の管理基準値は、6ppm以下である。

正しいです。
2022年4月の法改正により10ppm以下→6ppm以下に変更されました。

選択肢2. 室内の二酸化炭素は、主にヒトの呼吸などによって発生し、その濃度は換気量の指標として利用されている。

正しいです。
二酸化炭素の管理基準値は1000ppm以下であり、換気の指標として利用されます。
二酸化炭素濃度に応じてダンパ開度を調整し外気導入量を制御する
システムを導入している建築物もあります。

選択肢3. 室内浮遊粉じんの発生源は、たばこ、ヒトの活動、外気由来等である。

正しいです。
浮遊粉じんはたばこやヒトの活動によるほこり、外気由来の粉じんがあります。

選択肢4.

建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m3以下である。

誤りです。
ホルムアルデヒドの管理基準値は0.1mg/m3以下です。

選択肢5. 省エネルギーのため室内に取り入れる外気量を過剰に削減すると、室内の空気質に影響することがある。

正しいです。
室内に取り入れる外気量を削減することで空調負荷が下がり省エネになりますが、
二酸化炭素濃度の上昇など空気の汚染につながります。

まとめ

空気環境の管理基準値を覚えておきましょう。