問題文
一辺が4mの正方形の壁材料を組合せて立方体の室を作り、日射が当たらない条件で床面に固定した。壁材料の熱貫流率を1.25W/(m2・K)、隙間換気は無視できるとし、外気温度が0°Cの条件下で内部を加熱したところ、十分に時間が経過した後の室温度が25°Cになった。なお、床面は完全に断熱されており、床を通しての熱移動はない。このとき、室内での発熱量として、最も適当なものは次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問49(空気環境の調整 問49) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
一辺が4mの正方形の壁材料を組合せて立方体の室を作り、日射が当たらない条件で床面に固定した。壁材料の熱貫流率を1.25W/(m2・K)、隙間換気は無視できるとし、外気温度が0°Cの条件下で内部を加熱したところ、十分に時間が経過した後の室温度が25°Cになった。なお、床面は完全に断熱されており、床を通しての熱移動はない。このとき、室内での発熱量として、最も適当なものは次のうちどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 1,300W
- 1,600W
- 2,000W
- 2,500W
- 3,000W
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
条件整理
・壁は一辺が4mの正方形であり、立方体の室の形状。
・壁の熱貫流率 U=1.25 W/(m2⋅K)
・室温 Tin=25℃、外気温 Tout=0℃
・床は完全に断熱されており、床を通しての熱移動は無視。
・隙間換気による熱移動も無視。
壁の総熱移動面積
立方体の室は6つの正方形で構成されており、床は断熱されているため熱移動はありません。したがって、熱移動に寄与する面は天井と4つの側壁の計5面です。
1面あたりの面積:
4 m×4 m=16 m2
5面の総面積:
16 m2×5=80 m2
熱移動量の計算
熱移動量 Q は次の式で求められます。
Q=U・A・ΔT
ここで、
U=1.25 W/(m2・K)(熱貫流率)、
A=80 m2(熱移動面積)、
ΔT=25℃−0℃=25 K(温度差)。
数値を代入して計算します。
Q=1.25・80・25=2,500 W
室内での発熱量は「2,500W」が最も適当です。
参考になった数39
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
条件整理
・立方体の一辺:4m
・熱貫流率:K = 1.25 W/(m²·K)
・外気温度:0°C
・室温度:25°C
・床面:完全断熱(熱移動なし)
・隙間換気:無視
次に立体の面積の計算です。
立方体の面は6面ですが、床は断熱なので5面が対象。
1面の面積 4m×4m=16㎡
5面の面積 16×5=80㎡
発熱量=熱移動量の公式を使います。
Q = UAΔT
発熱量= 熱貫流率 × 面積 × 温度差
温度差の計算
ΔT=25−0=25K
よって公式に当てはめて
Q=1.25×80×25
=2500
答え
2,500W
間違いです。
間違いです。
間違いです。
この答えが正解です。
間違いです。
発熱量=熱移動量の公式
Q = UAΔT
Q:熱損失量(W)
U:熱貫流率[W/(㎡・K)]
A:面積[㎡]
ΔT:内外の温度差[K]
覚えておきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
設問の条件を整理します。
・室の一辺…4m
・熱貫流率K … 1.25 W/(m²·K)
・外気温…0°C
・室温:…5°C
・床面…完全断熱(熱移動なし)
・隙間換気…無視できる
次に熱の移動が起こる壁面の面積を求めます。
1面の面積…4m×4m=16㎡
床面は熱の移動がないため、壁面と天井の5面の面積を求めると
16×5=80㎡となります。
最後に発熱量を量を求めます。
発熱量は熱移動量の公式を使用して求めることができますので
Q = UAΔT
温度差ΔT…25−0=25K
よって発熱量は
1.25×80×25=2500Wとなります。
正しい記述です。
計算に使用する公式は複雑で覚えにくいですが繰り返し練習し、解けるようにしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)