建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問52 (空気環境の調整 問52)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問52(空気環境の調整 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無秩序な乱れによる流体塊の混合を伴う流れを乱流という。
- 直線ダクトの圧力損失は、ダクト長さの2乗に比例する。
- 摩擦のない理想流体では、ベルヌーイの定理が成立する。
- 慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数がレイノルズ数である。
- ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、形状抵抗係数と風速の2乗に比例する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は(2)です。
(1) 適当です。不規則に乱れている流体の流れを文字通り乱流と言います。
反対に、規則正しい流体の流れを層流と言います。
(2) 不適当です。正しくは「直線ダクトの圧力損失は、風速の2乗に比例する」です。
(3) 適当です。ベルヌーイの定理が成立する条件について書かれています。
(4) 適当です。レイノルズ数とは問題の記述の通り「慣性力の粘性力に対する比」なので、分数で表すと慣性力/粘性力となります。
これを見れば分かるように、レイノルズ数は分子の慣性力が大きいほど大きくなり、分母の粘性力が小さいほど大きくなります。
レイノルズ数が大きいと乱流になります。
(5) 適当です。記述の通りです。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
正解は「直線ダクトの圧力損失は、ダクト長さの2乗に比例する。」です。
この問題は、流体力学の法則に関するものです。
流体力学では、ダクト内の圧力損失は主に摩擦損失と形状損失に分けられます。
摩擦損失は、ダクトの長さに比例し、速度の二乗に比例します。
これは、ダルシー・ワイスバッハの式で表されます。
ΔP=f・L/D・ρv2/2
ここで、fは摩擦係数、Lはダクト長さ、Dは直径、ρは密度、vは速度です。
この式から、圧力損失はダクト長さに 比例することが分かります。
正しいです。流体の流れは層流と乱流に分類されます。
層流は流体が層状に滑らかに流れる状態で、速度分布が安定しています。
一方、乱流は速度や圧力が時間的・空間的に不規則に変動し、
渦や混合が発生する状態です。
乱流では、流体塊の混合が活発で、熱や物質の移動が促進されます。
乱流の発生はレイノルズ数が大きい場合に起こり、
一般的にダクト内の空気流では乱流が支配的です。
不適当です。ダクトの摩擦損失は、ダルシー・ワイスバッハの式により、
ダクト長さに比例します。
ダクトが2倍長くなると、圧力損失も2倍になります。
速度の二乗には比例しますが、長さの二乗には比例しません。
正しいです。ベルヌーイの定理は、摩擦損失がない理想流体において、
流線に沿って全圧(静圧+動圧+位置エネルギー)が一定であることを示しています。
現実の流体では摩擦や粘性による損失があるため、
完全には成立しませんが、近似的に使われます。
空調や配管設計では、ベルヌーイの定理を基礎にして、損失項を加えて計算します。
正しいです。レイノルズ数は流れの状態を判定する重要な指標で、次の式で表されます。
Re=ρvD/μ
ここで、ρは密度、vは速度、Dは代表長さ、μは動粘度です。
レイノルズ数が小さい場合は粘性力が支配的で層流、
大きい場合は慣性力が支配的で乱流になります。
ダクト内の空気流では、通常レイノルズ数が数千以上で乱流となります。
この記述は正しいです。形状損失は、ダクトの曲がり、分岐、絞りなどで発生し、
次の式で表されます。
ΔP=ζ・ρv2/2
ここで、ζは形状抵抗係数です。風速が大きいほど損失は急増し、
速度の二乗に比例します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問51)へ
第48回(平成30年度(2018年)) 問題一覧
次の問題(問53)へ