- 休止中の貯湯槽を再開するときには、点検・清掃を行い、設定温度になるまで加熱してから使用する。
- SUS444製の貯湯槽は、腐食を防止するために電気防食を施す。
- 定期に貯湯槽の外観検査を行い、漏れや周囲の配管の状態を確認する。
- 使用していない貯湯槽の水は、停滞水の防止のため抜いておく。
- 開放式の貯湯槽においては、外部からの汚染の経路となりやすいマンホールの気密性、オーバフロー管の防虫網の完全性を点検する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「SUS444製の貯湯槽は、腐食を防止するために電気防食を施す」という記述が不適当です。SUS444は耐腐食性に優れているため、通常は電気防食が不要です。他の選択肢は適切な管理方法を示しています。
休止中の貯湯槽には菌や汚れが蓄積している可能性があるため、再開時には必ず点検・清掃を行い、衛生的に安全な状態で使用するのが正しい手順です。この記述は正しいです。
SUS444は耐腐食性の高いステンレス鋼であり、通常は電気防食が不要です。電気防食は主に腐食性の高い環境や別の材料で使用される方法であるため、この記述は不適当です。
外観検査は漏れや腐食、配管の異常を早期に発見するために重要です。定期的な点検を行うのは適切な管理方法です。この記述は正しいです。
貯湯槽を長期間使用しない場合、水を抜いておくことは適切です。抜かずに放置すると、菌や汚れが蓄積し、水質悪化や配管への影響が懸念されます。この記述は正しいです。
開放式貯湯槽では外部からの汚染を防ぐため、マンホールや防虫網の状態を定期的に点検する必要があります。この記述は正しいです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
最も不適当なものは「SUS444製の貯湯槽は、
腐食を防止するために電気防食を施す」です。
正しいです。
休止中に汚れの堆積や菌が繁殖している可能性があるため、
点検・清掃を行い、設定温度(60℃以上)に加熱して使用します。
誤りです。
SUS444は耐食性が高いため電気防食は不要です。
正しいです。
異常の早期発見のため、定期的に外観検査をする必要があります。
正しいです。
停滞水は汚れの堆積や菌が繁殖する可能性があるため抜いておく必要があります。
正しいです。
開放式の場合は外部と接しているマンホールや防虫網の点検が重要になります。
SUS444は耐食性が高く電気防食不要なためメンテナンスが容易です。