建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問60 (空気環境の調整 問60)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問60(空気環境の調整 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:56 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.012
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:62 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.012
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:56 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.014
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:62 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.014
- 比エンタルピー[kJ/kg(DA)]:59 絶対湿度[kg/kg(DA)]:0.013
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は「比エンタルピー 56 kJ/kg(DA)、絶対湿度 0.012 kg/kg(DA)」です。
計算過程
空気Aと空気Bを2:1で混合した場合、それぞれの物理量は以下の計算で求められます。
1.混合後の比エンタルピー
h混合=(2✕50+1✕68)/(2+1)=(100+68)/3=56 kJ/kg(DA)
2.混合後の絶対湿度
x混合=(2×0.010+1×0.016)/(2+1)=(0.020+0.016)/3=0.012 kg/kg(DA)
空気Aと空気Bを2:1の割合で混ぜると、各成分の寄与に応じて比エンタルピーと絶対湿度が変化します。計算の結果、比エンタルピーは56 kJ/kg(DA)、絶対湿度は0.012 kg/kg(DA)となります。
正解です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
2つの異なる状態の空気を混合した際の、混合後の比エンタルピーと絶対湿度を計算する能力を問うています。
混合比率に応じた加重平均(内分点)の考え方を正しく適用できるかがポイントです。
計算のステップ
混合比率を確認する
空気Aと空気Bを 2:1 で混合します。
つまり、全体を 3(2 + 1)としたとき、空気Aが 2/3、空気Bが 1/3 の割合になります。
混合後の比エンタルピー = (空気Aの比エンタルピー×2/3) + (空気Bの比エンタルピー×1/3)
混合後の比エンタルピー = (50×2+68×1)/3=(100+68)/3=168/3=56kJ/kg(DA)
混合後の絶対湿度 = (空気Aの絶対湿度×2/3)+(空気Bの絶対湿度×1/3)
混合後の絶対湿度 = (0.010×2+0.016×1)/3=(0.020+0.016)/3=0.036/3=0.012kg/kg(DA)
【解説】 正解です。
この記述は正しいです。
計算結果(比エンタルピー 56、絶対湿度 0.012)と完全に一致します。
【解説】この記述は誤りです。
比エンタルピーの計算で、比率を 1:2(空気Bを多く見積もる)として計算してしまった数値((50 + 68 × 2) / 3 = 62)になっています。
【解説】この記述は誤りです。
絶対湿度の計算で、単純な平均値(0.013)や比率のミスがあると考えられます。
【解説】 この記述は誤りです。
比エンタルピー、絶対湿度ともに混合比率を逆にして計算した数値です。
【解説】この記述は誤りです。
これは 2:1 ではなく、1:1 で混合した際の単純な平均値(比エンタルピー 59、絶対湿度 0.013)です。
混合後の値 = (状態A×比率A+状態B×比率B)/(比率A+比率B)
今回のケースでは「Aの方が量が多い」ため、計算結果は必ず「Aに近い値」になります。
迷ったときは、単純平均(59 と 0.013)よりもA(50 と 0.010)に寄っている数値を探すのがコツです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
第49回(令和元年度(2019年)) 問題一覧
次の問題(問61)へ