建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問63 (空気環境の調整 問63)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問63(空気環境の調整 問63) (訂正依頼・報告はこちら)
- 全空気方式では、熱負荷を処理するための熱媒として空気のみを用いるため、比較的大型の空気調和機が必要である。
- 外調機併用ターミナルエアハンドリングユニット方式は、ダクト併用ファンコイルユニット方式に比べ、高品位な空調空間が達成されやすい。
- 定風量単一ダクト方式では、室内空気質の維持に必要な新鮮外気量の確保が難しい。
- デシカント空調方式は、潜熱・顕熱を分離して制御できる空調システムである。
- 分散設置空気熱源ヒートポンプ方式は、圧縮機のインバータによる比例制御が可能な機種が主流である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
不適当なものは「定風量単一ダクト方式では、室内空気質の維持に必要な新鮮外気量の確保が難しい」です。
全空気方式は、冷房や暖房のために空気だけを利用して温度調整を行います。そのため、大量の空気を循環させる必要があり、空気調和機が大型になりやすいです。この記述は正しいです。
外調機併用ターミナルエアハンドリングユニット方式は、新鮮外気の管理を適切に行いながら、室内温度や湿度を均一に保つことができるため、より質の高い空調空間を実現できます。この記述は正しいです。
定風量単一ダクト方式(CAV方式)は、常に一定の風量で空気を供給するため、外気導入量を適切に設定すれば、室内空気質を維持することが可能です。特に、外気導入を考慮した設計がされていれば、必要な新鮮空気量を確保できます。この記述は誤りです。
デシカント空調方式は、除湿(潜熱処理)と温度調整(顕熱処理)を分けて行うため、効率的な湿度管理が可能です。この記述は正しいです。
現在の空気熱源ヒートポンプでは、インバータ制御によって出力を調整し、省エネルギー運転を行う機種が多く使われています。この記述は正しいです。
定風量単一ダクト方式でも適切に外気導入を設定すれば、新鮮空気量を確保することが可能です。そのため、「定風量単一ダクト方式では、室内空気質の維持に必要な新鮮外気量の確保が難しい」という記述は誤りです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
空気調和方式(全空気方式、水・空気併用方式、デシカント空調など)のシステム構成、空気質維持の特性、および制御方法に関する正しい理解を問うています。
【解説】この記述は正しいです。 全空気方式は空気のみで熱を運ぶため、水の約3,500倍の風量が必要になります。その結果、ダクトが太くなり、熱を処理するための空気調和機(AHU)も比較的大型になります。
【解説】この記述は正しいです。
外調機(外気処理専用機)と各階のエアハンドリングユニットを組み合わせることで、各エリアの負荷に柔軟に対応しつつ、導入外気の清浄度や温湿度を高度に管理できるため、高品位な空間を実現しやすい方式です。
【解説】正解です。この記述は誤りです。
定風量単一ダクト方式(CAV)は、常に一定量の空気を送り続ける方式です。
あらかじめ必要な新鮮外気量を含んだ風量を設定して送風するため、室内空気質(CO2濃度など)を維持するための外気量確保は比較的容易です。
一方で、風量を絞る「変風量方式(VAV)」の方が、低負荷時に風量が減ることで新鮮外気量が不足する懸念があり、注意が必要です。
【解説】この記述は正しいです。
デシカント空調方式は、吸湿剤(デシカントロータ)で潜熱(湿度)を処理し、冷却コイル等で顕熱(温度)を処理するため、これらを切り離して個別に制御することが可能です。
【解説】この記述は正しいです。
ビル用マルチエアコンなどの分散設置型ヒートポンプは、インバータ技術により圧縮機の回転数を細かく制御し、室内の負荷に合わせた比例制御を行うのが現在の主流です。
空調方式の空気質管理におけるポイントは以下の通りです。
定風量(CAV): 風量が減らないため外気確保は容易。
変風量(VAV): 風量を絞ると外気が不足しやすいため、最低外気量の確保が必要。
デシカント: 除湿(潜熱)と冷却(顕熱)を分離制御できる。
「定風量だから外気が安定する」という特性と、「変風量だから省エネだが外気が減る」という対比を整理しておきましょう。