建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問63 (空気環境の調整 問63)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問63(空気環境の調整 問63) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一定地域内の建築物に対して、熱源プラントで製造した熱媒を供給する方式である。
- 欧米では熱供給が中心である。
- 大気汚染防止などの公害防止対策となる。
- 個別の建築物の機械室スペースが大きくなる。
- 熱源装置の大型化・集約化・集中管理化により、安全性や効率性は向上する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
地域冷暖房システムは、特定の地域内にある複数の建築物に対して、集中管理された熱源プラント から冷暖房用の熱媒(冷水や温水、蒸気など)を供給する方式です。エネルギー利用の効率化や環境負荷の低減を目的として導入されています。それぞれの記述が正しいかどうかを確認し、最も不適当なものを判断します。
地域冷暖房システムは、地域ごとに設置された熱源プラントで冷水や温水を作り、それを各建築物へ供給します。この記述は適切です。
欧米では、特に寒冷地を中心に地域暖房(ヒートネットワーク) が発展しており、熱供給が主要なシステムとなっています。この記述は適切です。
地域冷暖房では、個々の建築物でボイラを使用するのではなく、大規模な熱源プラントで熱を一括管理するため、燃焼効率の向上や排ガス処理がしやすくなり、大気汚染防止の効果があります。この記述は適切です。
地域冷暖房を導入すると、各建築物に独自の熱源装置(ボイラや冷凍機)を設置する必要がなくなり、機械室のスペースは小さくなります。「大きくなる」とするのは誤りです。
熱源設備を一か所にまとめて管理することで、運用の効率化やメンテナンスのしやすさが向上し、結果的に安全性やエネルギー効率が良くなります。この記述は適切です。
「個別の建築物の機械室スペースが大きくなる。」の記述は不適当です。地域冷暖房を導入することで、建物ごとに大きな機械室を確保する必要がなくなり、スペースを有効に活用できるようになります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。地域冷暖房システムは、一つの熱源プラントで製造した冷水・温水・蒸気を複数の建築物に配管で供給する方式です。個々の建物が熱源設備を持たなくてよいため、「個別建物の機械室は小さくなる」という点が重要なポイントです。
正しいです。
地域冷暖房システムの基本的な定義通りです。熱源プラントで冷水・温水・蒸気などの熱媒を製造し、地域配管網を通じて周辺建築物に供給します。
正しいです。
欧米は日本より寒冷な地域が多く、暖房需要が冷房需要を大きく上回るため、地域熱供給として温水・蒸気を供給する方式が普及の中心となっています。
正しいです。
熱源設備を一か所に集約することで、個々の建物がボイラを持つ場合と比べて排気口を集中管理でき、排ガスの高度処理が行いやすくなります。また、都市部での分散した燃焼設備を減らす効果もあり、大気汚染の低減に貢献します。
誤りです。
地域冷暖房システムに加入した個別建築物は、自前の熱源機器を設置する必要がなくなります。そのため、個別建築物の機械室スペースは大きくなるのではなく、小さくなります。この点が逆になっている記述であり、最も不適当です。
正しいです。
大型熱源装置は小型の個別装置より効率が高く、専門技術者による集中管理が行えるため、安全性・エネルギー効率ともに向上します。また、大型装置ほど燃焼制御や熱回収の最適化が図りやすいというメリットもあります。
地域冷暖房の最大のメリットは「個別建物の機械室省スペース化」です。逆に言えば、熱源プラント側には大規模な設備が必要になります。「個別建物が小さくなる・熱源プラントが大きくなる」という関係を押さえておくと、この種の問題で迷わなくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
第50回(令和2年度(2020年)) 問題一覧
次の問題(問64)へ