建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問100 (建築物の構造概論 問100)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問100(建築物の構造概論 問100) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物内の昇降設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 非常用エレベータは、緊急時には消防隊員の活動が優先される。
  • 小荷物専用昇降機は、かごの床面積及び天井高の上限が定められている。
  • 動く歩道の定格速度は、勾配に応じて定められている。
  • 乗用エレベータには、火災時に最寄り階まで自動運転する管制運転装置を備える必要がある。
  • エスカレータには、当該竪穴区画の防火シャッタ閉鎖時に連動して停止する制動装置が設けられている。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

乗用エレベータには、火災時に最寄り階まで自動運転する管制運転装置を備える必要がある。
火災時に自動的に動く「管制運転装置」は、あらかじめ決めた避難階(通常は1階など)までエレベータを戻す仕組みです。最寄り階に停止させるのは地震時の緊急着床装置であり、火災時の動作とは異なります。そのため、この説明が不適当です。

選択肢1. 非常用エレベータは、緊急時には消防隊員の活動が優先される。

火災などの災害時、非常用エレベータは消防隊が使用することを想定して設置されるため、優先権は消防隊にあります。

選択肢2. 小荷物専用昇降機は、かごの床面積及び天井高の上限が定められている。

建築基準法施行令で、床面積1 m²以下、天井高1.2 m以下など上限寸法が決められています。

選択肢3. 動く歩道の定格速度は、勾配に応じて定められている。

水平に近いタイプは速く、傾斜が大きいタイプは安全のため低速に制限されるなど、勾配によって上限速度が規定されています。

選択肢4. 乗用エレベータには、火災時に最寄り階まで自動運転する管制運転装置を備える必要がある。

火災時自動着床は避難階(指定階)へ戻す方式で、最寄り階に停止させるのは地震時対応です。説明が混同しており不適当です。

選択肢5. エスカレータには、当該竪穴区画の防火シャッタ閉鎖時に連動して停止する制動装置が設けられている。

火災時にシャッタが下りると同時にエスカレータを止め、利用者の巻き込みや火災拡大を防ぐための連動停止装置が設けられています。

まとめ

昇降設備の防災機能には「火災時」と「地震時」で異なる動作が定められています。火災時は避難階へ、地震時は最寄り階へという違いを押さえておくと、装置の名称や目的を混同せずに理解できます。

参考になった数17

02

最も不適当なものは「乗用エレベータには、火災時に最寄り階まで
自動運転する管制運転装置を備える必要がある」です。

選択肢1. 非常用エレベータは、緊急時には消防隊員の活動が優先される。

正しいです。
非常用エレベータは緊急時に消防隊員が使用することを前提に
設置されています。

選択肢2. 小荷物専用昇降機は、かごの床面積及び天井高の上限が定められている。

正しいです。
床面積は1m2以下、天井高は1.2m以下と定められています。
小荷物専用とすることで人が搭乗しないため法規制が緩くなります。

選択肢3. 動く歩道の定格速度は、勾配に応じて定められている。

正しいです。
勾配が緩いタイプは速く、勾配がきついものは遅くなります。

選択肢4. 乗用エレベータには、火災時に最寄り階まで自動運転する管制運転装置を備える必要がある。

誤りです。
火災時は避難階まで自動運転します。
最寄り階で出火していた場合に停止しないようになっています。
地震時は最寄り階で停止させ、エレベータへの閉じ込めを防止します。

選択肢5. エスカレータには、当該竪穴区画の防火シャッタ閉鎖時に連動して停止する制動装置が設けられている。

正しいです。
エスカレータは防火シャッタ閉鎖と連動して停止します。

まとめ

非常時のエレベータ自動運転は火災時と地震時で停止階が異なります。

参考になった数0