建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問122 (給水及び排水の管理 問123)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問122(給水及び排水の管理 問123) (訂正依頼・報告はこちら)

給湯設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 給湯水にレジオネラ属菌汚染が認められた場合は、高濃度塩素により系統内を消毒する対策がある。
  • 無圧式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法に規定されている。
  • 給湯設備は、給水設備に準じた保守管理が必要である。
  • 給湯水を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設置する。
  • ベローズ形伸縮管継手は、ベローズが疲労破壊により漏水することがある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

不適当なのは「無圧式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法に規定されている。」です。
無圧式は大気圧で運転するため、圧力容器の規制対象外です。労働安全衛生法で定期検査が義務づけられるのは、ボイラや圧力容器(加圧式)などです。

選択肢1. 給湯水にレジオネラ属菌汚染が認められた場合は、高濃度塩素により系統内を消毒する対策がある。

適切です。ショッククロリネーション(高濃度塩素消毒)は有効な対策の一つです。配管・貯湯槽に所定濃度の塩素を一定時間保持し、その後十分な水洗を行います。

選択肢2. 無圧式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法に規定されている。

不適当です。無圧式(大気開放)は圧力容器に該当しないため、同法のボイラ・圧力容器の定期検査対象外です。安全な運用のための自主点検は必要ですが、法定の定期検査義務とは言えません。

選択肢3. 給湯設備は、給水設備に準じた保守管理が必要である。

適切です。水質・衛生・貯湯槽や配管の点検など、給水設備の管理基準を踏まえた保守が求められます。加えて高温・スケール・腐食など給湯特有の点にも配慮します。

選択肢4. 給湯水を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設置する。

適切です。枝ごとの流量差を抑えるには、定流量弁やバランス弁循環流量を均等化します。過流入・不足を防ぎ、末端の温度ばらつきを減らせます。

選択肢5. ベローズ形伸縮管継手は、ベローズが疲労破壊により漏水することがある。

適切です。反復変位や振動、据付不良があるとベローズの金属疲労ピンホールや割れが生じ、漏水することがあります。防振・ガイド支持・許容変位内の設計が重要です。

まとめ

給湯設備の管理では、衛生管理(レジオネラ対策)水質・配管の点検循環バランスの確保伸縮・振動への対策が基本です。法律面では、無圧式は圧力容器扱いではないという区別を押さえておくと、今回のようなひっかけに対応しやすくなります。

参考になった数10

02

給湯設備の保守管理では、湯の衛生状態を維持するとともに、配管内の循環を適正に保ち、機器や継手からの漏水を防ぐ必要があります。また、熱源機器に適用される法令は、その構造や内部圧力などによって異なります。この問題では、レジオネラ属菌への対策、法定検査の対象、循環配管の調整方法、伸縮管継手の劣化についての知識が問われています。

選択肢1. 給湯水にレジオネラ属菌汚染が認められた場合は、高濃度塩素により系統内を消毒する対策がある。

適切です。レジオネラ属菌が給湯系統から検出された場合には、配管や貯湯槽の内部に形成された生物膜を除去するとともに、系統全体を消毒する必要があります。対策の一つとして、高濃度の塩素剤を給湯系統内に循環させる方法があります。ただし、塩素濃度、接触時間、配管材料の耐食性などを考慮し、作業後には十分な洗浄と水質確認を行うことが重要です。

選択肢2. 無圧式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法に規定されている。

不適切です。無圧式温水発生機は、缶体が大気に開放され、内部に圧力がかからない構造の温水発生機です。そのため、一般に労働安全衛生法に基づくボイラーとして扱われず、同法による定期自主検査や性能検査の対象にはなりません。ただし、法定検査の対象外であっても、燃焼装置、安全装置、熱交換器、水位などについて、取扱説明書に従った定期的な点検と整備は必要です。

選択肢3. 給湯設備は、給水設備に準じた保守管理が必要である。

適切です。給湯水も、手洗い、入浴、洗浄など、人の生活や衛生に直接関係する用途に使用されます。このため、給水設備と同様に、水質の保持、貯湯槽や配管の清掃、漏水や腐食の点検、逆流や汚染の防止などが必要です。さらに、給湯設備では水温管理、やけどの防止、レジオネラ属菌の増殖防止、熱による配管の伸縮への対応といった、温水特有の管理も加わります。

選択肢4. 給湯水を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設置する。

適切です。複数の循環系統がある給湯設備では、配管の長さや抵抗の違いによって、流れやすい系統に循環水が偏ることがあります。返湯管に定流量弁を設置すると、それぞれの系統を流れる水量を所定の値に調整でき、給湯水を均等に循環させやすくなります。これにより、末端で湯が出るまでの待ち時間や温度むらを抑え、循環不足による衛生上の問題を防止できます。

選択肢5. ベローズ形伸縮管継手は、ベローズが疲労破壊により漏水することがある。

適切です。ベローズ形伸縮管継手は、蛇腹状の金属部分が伸縮することにより、温度変化に伴う配管の膨張や収縮を吸収する継手です。しかし、温度変化や振動による伸縮が繰り返されると、ベローズに金属疲労が蓄積し、亀裂が発生して漏水することがあります。過大な変位や配管の芯ずれも損傷を早めるため、適切な支持・固定を行い、腐食や変形、にじみの有無を定期的に点検する必要があります。

参考になった数1

03

最も不適当なものは「無圧式温水発生機の定期検査は、
労働安全衛生法に規定されている」です。

選択肢1. 給湯水にレジオネラ属菌汚染が認められた場合は、高濃度塩素により系統内を消毒する対策がある。

正しいです。
レジオネラ属菌は塩素で殺菌できるため、
高濃度塩素による消毒は効果的です。

選択肢2. 無圧式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法に規定されている。

誤りです。
無圧式温水発生機は圧力容器に該当しないため、
定期検査は規定されていません。

選択肢3. 給湯設備は、給水設備に準じた保守管理が必要である。

正しいです。
給湯設備も給水設備に準じた保守管理を必要とします。

選択肢4. 給湯水を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設置する。

正しいです。
給湯配管では返湯管に定流量弁を設置することで
給湯水を均等に循環させます。

選択肢5. ベローズ形伸縮管継手は、ベローズが疲労破壊により漏水することがある。

正しいです。
ベローズ形伸縮管継手は熱による伸縮を吸収する継手ですが、
疲労破壊により漏水することがあります。

まとめ

無圧式、真空式の温水発生機は圧力容器ではないため、
規制の対象外となります。

参考になった数1