建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問122 (給水及び排水の管理 問123)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問122(給水及び排水の管理 問123) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給湯水にレジオネラ属菌汚染が認められた場合は、高濃度塩素により系統内を消毒する対策がある。
- 無圧式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法に規定されている。
- 給湯設備は、給水設備に準じた保守管理が必要である。
- 給湯水を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設置する。
- ベローズ形伸縮管継手は、ベローズが疲労破壊により漏水することがある。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
不適当なのは「無圧式温水発生機の定期検査は、労働安全衛生法に規定されている。」です。
無圧式は大気圧で運転するため、圧力容器の規制対象外です。労働安全衛生法で定期検査が義務づけられるのは、ボイラや圧力容器(加圧式)などです。
適切です。ショッククロリネーション(高濃度塩素消毒)は有効な対策の一つです。配管・貯湯槽に所定濃度の塩素を一定時間保持し、その後十分な水洗を行います。
不適当です。無圧式(大気開放)は圧力容器に該当しないため、同法のボイラ・圧力容器の定期検査対象外です。安全な運用のための自主点検は必要ですが、法定の定期検査義務とは言えません。
適切です。水質・衛生・貯湯槽や配管の点検など、給水設備の管理基準を踏まえた保守が求められます。加えて高温・スケール・腐食など給湯特有の点にも配慮します。
適切です。枝ごとの流量差を抑えるには、定流量弁やバランス弁で循環流量を均等化します。過流入・不足を防ぎ、末端の温度ばらつきを減らせます。
適切です。反復変位や振動、据付不良があるとベローズの金属疲労でピンホールや割れが生じ、漏水することがあります。防振・ガイド支持・許容変位内の設計が重要です。
給湯設備の管理では、衛生管理(レジオネラ対策)、水質・配管の点検、循環バランスの確保、伸縮・振動への対策が基本です。法律面では、無圧式は圧力容器扱いではないという区別を押さえておくと、今回のようなひっかけに対応しやすくなります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
給湯設備の保守管理では、湯の衛生状態を維持するとともに、配管内の循環を適正に保ち、機器や継手からの漏水を防ぐ必要があります。また、熱源機器に適用される法令は、その構造や内部圧力などによって異なります。この問題では、レジオネラ属菌への対策、法定検査の対象、循環配管の調整方法、伸縮管継手の劣化についての知識が問われています。
適切です。レジオネラ属菌が給湯系統から検出された場合には、配管や貯湯槽の内部に形成された生物膜を除去するとともに、系統全体を消毒する必要があります。対策の一つとして、高濃度の塩素剤を給湯系統内に循環させる方法があります。ただし、塩素濃度、接触時間、配管材料の耐食性などを考慮し、作業後には十分な洗浄と水質確認を行うことが重要です。
不適切です。無圧式温水発生機は、缶体が大気に開放され、内部に圧力がかからない構造の温水発生機です。そのため、一般に労働安全衛生法に基づくボイラーとして扱われず、同法による定期自主検査や性能検査の対象にはなりません。ただし、法定検査の対象外であっても、燃焼装置、安全装置、熱交換器、水位などについて、取扱説明書に従った定期的な点検と整備は必要です。
適切です。給湯水も、手洗い、入浴、洗浄など、人の生活や衛生に直接関係する用途に使用されます。このため、給水設備と同様に、水質の保持、貯湯槽や配管の清掃、漏水や腐食の点検、逆流や汚染の防止などが必要です。さらに、給湯設備では水温管理、やけどの防止、レジオネラ属菌の増殖防止、熱による配管の伸縮への対応といった、温水特有の管理も加わります。
適切です。複数の循環系統がある給湯設備では、配管の長さや抵抗の違いによって、流れやすい系統に循環水が偏ることがあります。返湯管に定流量弁を設置すると、それぞれの系統を流れる水量を所定の値に調整でき、給湯水を均等に循環させやすくなります。これにより、末端で湯が出るまでの待ち時間や温度むらを抑え、循環不足による衛生上の問題を防止できます。
適切です。ベローズ形伸縮管継手は、蛇腹状の金属部分が伸縮することにより、温度変化に伴う配管の膨張や収縮を吸収する継手です。しかし、温度変化や振動による伸縮が繰り返されると、ベローズに金属疲労が蓄積し、亀裂が発生して漏水することがあります。過大な変位や配管の芯ずれも損傷を早めるため、適切な支持・固定を行い、腐食や変形、にじみの有無を定期的に点検する必要があります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なものは「無圧式温水発生機の定期検査は、
労働安全衛生法に規定されている」です。
正しいです。
レジオネラ属菌は塩素で殺菌できるため、
高濃度塩素による消毒は効果的です。
誤りです。
無圧式温水発生機は圧力容器に該当しないため、
定期検査は規定されていません。
正しいです。
給湯設備も給水設備に準じた保守管理を必要とします。
正しいです。
給湯配管では返湯管に定流量弁を設置することで
給湯水を均等に循環させます。
正しいです。
ベローズ形伸縮管継手は熱による伸縮を吸収する継手ですが、
疲労破壊により漏水することがあります。
無圧式、真空式の温水発生機は圧力容器ではないため、
規制の対象外となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問121)へ
第51回(令和3年度(2021年)) 問題一覧
次の問題(問123)へ