建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問163 (清掃 問164)
問題文
ただし、作業場の必要面積及び粗大ごみ・再利用物の管理面積は考えないものとする。延べ床面積:10,000m2、廃棄物発生量:0.04kg/(m2・日)、保管容器:10kg/個、保管容器1個は0.25m2を占め、保管日数は2日とする。なお、保管容器は平積みとする。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問163(清掃 問164) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、作業場の必要面積及び粗大ごみ・再利用物の管理面積は考えないものとする。延べ床面積:10,000m2、廃棄物発生量:0.04kg/(m2・日)、保管容器:10kg/個、保管容器1個は0.25m2を占め、保管日数は2日とする。なお、保管容器は平積みとする。
- 10m2
- 20m2
- 80m2
- 200m2
- 500m2
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
20m2です。
延べ床10,000m2から出るごみ量を計算し、保管日数2日分を10kg容器に入れると容器80個が必要になります。容器1個は0.25m2を占めるため、80個×0.25m2=20m2が必要面積です。
不足します。 10m2÷0.25m2=40個分の容器しか置けません。40個×10kg=400kgまでですが、必要量は800kgです。
適切です。 20m2÷0.25m2=80個置けます。80個×10kg=800kgで、2日分のごみ量をちょうど収容できます。
過大です。 80m2÷0.25m2=320個、320個×10kg=3,200kgまで収容でき、必要量800kgを大きく超えます。
過大です。 200m2÷0.25m2=800個、8,000kg分と大きすぎます。
過大です。 500m2÷0.25m2=2,000個、20,000kg分と桁違いに広すぎます。
計算の流れを整理します。
1日あたりの発生量:10,000m2×0.04kg=400kg/日。
2日分の保管量:800kg。
容器必要数:800kg÷10kg=80個。
必要面積:80個×0.25m2=20m2。
この手順で求めると、20m2が妥当と分かります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
廃棄物保管場所の面積は、まず建築物全体で1日に発生する廃棄物量を求め、保管日数を掛けて最大保管量を算出します。次に、最大保管量を容器1個当たりの収容量で割って必要な容器数を求め、容器数に1個当たりの占有面積を掛けます。今回は平積みであり、容器を上下に重ねて床面積を減らすことはできません。計算結果は、10,000m²×0.04kg/(m²・日)×2日÷10kg/個×0.25m²/個=20m²です。
不適切です。1日の廃棄物発生量は、延べ床面積10,000m²に単位面積当たりの発生量0.04kg/(m²・日)を掛けるため、400kgです。保管日数が2日なので、保管する廃棄物は800kgになります。容器1個の収容量が10kgであることから80個が必要となり、平積みした場合の面積は80個×0.25m²=20m²です。10m²では40個しか置けず、400kg、すなわち1日分しか保管できません。
適切です。建築物全体で発生する1日当たりの廃棄物量は、10,000m²×0.04kg/(m²・日)=400kgです。これを2日間保管するため、最大保管量は400kg×2日=800kgとなります。10kg入りの容器に収めるには、800kg÷10kg/個=80個が必要です。容器は平積みなので、必要な床面積は80個×0.25m²/個=20m²です。したがって、条件に合う算定面積となります。
不適切です。80という数値は必要な保管容器の個数であり、床面積を表す数値ではありません。2日分の廃棄物量は、10,000m²×0.04kg/(m²・日)×2日=800kgです。これを10kg入りの容器に入れると、800kg÷10kg/個=80個になります。しかし、容器1個が占める床面積は0.25m²であるため、80個を平積みする面積は80個×0.25m²/個=20m²です。個数をそのまま面積として扱うことはできません。
不適切です。2日分の廃棄物量は800kgであり、10kg入りの容器では80個が必要です。容器1個の占有面積は0.25m²なので、必要面積は80個×0.25m²=20m²となります。200m²という結果は、容器の収容量や占有面積の単位を正しく処理していない場合などに生じる過大な値です。問題では作業場、粗大ごみ及び再利用物の管理面積を考えないと指定されているため、通路などの追加面積を任意に加えることもありません。
不適切です。廃棄物の1日当たりの発生量は400kgで、2日分では800kgです。必要な容器数は800kg÷10kg/個=80個となり、その床面積は80個×0.25m²/個=20m²です。500m²は、この計算結果を大幅に上回っています。保管場所には通常、容器の配置に加えて作業や運搬に必要な空間を考慮する場合がありますが、本問では作業場の必要面積などを算定対象から除外しています。そのため、問題文に示された容器の占有面積だけを用いて計算します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
正しいものは「20m2」です。
延べ床面積と廃棄物発生量から、1日に発生するごみの量を計算します。
延べ床面積:10,000m2
廃棄物発生量:0.04kg/(m2・日)
◆10,000m2×0.04kg/(m2・日)=400kg/日
1日に発生するごみの量と保管容器の容量から保管容器がいくつ必要か計算します。
1日に発生するごみの量:400kg/日
保管容器の容量:10kg/個
◆400kg/日÷10kg/個=40個/日
保管容器の占有面積、保管容器の数、保管日数から
廃棄物保管場所の算定面積を計算します。
保管容器の占有面積:0.25m2/個
保管容器の数:40個/日
保管日数:2日
◆0.25m2/個×40個/日×2日=20m2
上記より「20m2」となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問162)へ
第51回(令和3年度(2021年)) 問題一覧
次の問題(問164)へ