建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問51 (空気環境の調整 問51)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問51(空気環境の調整 問51) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

空気の流動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 円形ダクトの圧力損失は、ダクト直径に反比例する。
  • ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、風速の2乗に比例する。
  • 合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、断面積に比例する。
  • 開口部を通過する風量は、開口部前後の圧力差の平方根に比例する。
  • レイノルズ数は、慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

空気などの気体の流体をダクトを流れるとき

ダクトとの摩擦や流路の形状変化などにより

流体の圧力が低下し、これを圧力損失といいます。

選択肢1. 円形ダクトの圧力損失は、ダクト直径に反比例する。

不正解です。

説明文の通り、円形ダクトの圧力損失は、

ダクト直径に反比例します。

選択肢2. ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、風速の2乗に比例する。

不正解です。

説明文の通り、ダクトの形状変化に伴う

圧力損失は、風速の2乗に比例します。

選択肢3. 合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、断面積に比例する。

正解です。

合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、

断面積に反比例します。

選択肢4. 開口部を通過する風量は、開口部前後の圧力差の平方根に比例する。

不正解です。

説明文の通り、開口部を通過する風量は、

開口部前後の圧力差の平方根に比例します。

選択肢5. レイノルズ数は、慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数である。

不正解です。

説明文の通り、レイノルズ数は、

慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数です。

まとめ

圧力損失が大きいと、空気清浄装置を空気が通過するときの

抵抗が大きくなるので、圧力損失が小さいほうが空気清浄機としては

望ましいです。

参考になった数21

02

正解は、「合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、断面積に比例する。」です。

 

この問題は、空気流動の基本法則とダクト設計に関するものです。

空気の流れは連続の式とベルヌーイの原理に基づき、風量は、断面積と流速の積で表されます。

したがって、合流や分岐がない場合、風量が一定なら断面積が大きいほど流速は遅くなり、

断面積が小さいほど速くなります。

また、圧力損失は摩擦や形状変化により発生し、風速の2乗に比例し、

開口部の風量は圧力差の平方根に比例します。

レイノルズ数は流れの性質を示す重要な無次元数です。

選択肢1. 円形ダクトの圧力損失は、ダクト直径に反比例する。

正解です。圧力損失はダクトの摩擦抵抗に依存し、

直径が大きいほど摩擦損失は小さくなります。

したがって、圧力損失は直径に反比例します。

大口径ダクトは圧力損失が少なく、送風機の負荷を軽減できます。

選択肢2. ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、風速の2乗に比例する。

正解です。形状変化による損失(局部損失)は、動圧に比例し、

動圧は風速の2乗に比例します。

したがって、風速が高いほど損失は急増します。

エルボや分岐部の設計で重要です。

選択肢3. 合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、断面積に比例する。

不適当です。風量が一定なら、速度は断面積に比例するのではなく、

逆比例します。断面積が大きいほど速度は遅くなります。

選択肢4. 開口部を通過する風量は、開口部前後の圧力差の平方根に比例する。

正解です。風量はオリフィスの流量式に従い、

圧力差の平方根に比例します。

換気設計や自然換気の計算の基本です。

選択肢5. レイノルズ数は、慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数である。

正解です。レイノルズ数は流れの性質を示す指標で、

層流か乱流かを判断する基準です。

値が大きいほど、慣性力が支配的で乱流になりやすく、

値が小さいほど、粘性力が支配的で層流になります。

参考になった数9

03

ダクト内の流れは、連続の式と圧力損失の関係で整理します。定常流では風量は断面積と平均風速の積で表されるため、同じ風量なら断面積が小さいほど速度は大きくなります。局部圧力損失は速度圧、すなわち風速の2乗に比例し、開口風量は圧力差の平方根に比例します。 ダクト設計では必要風量を確保しながら、圧力損失、搬送動力、騒音、施工スペースのバランスを取ります。断面寸法はその中心条件です。

選択肢1. 円形ダクトの圧力損失は、ダクト直径に反比例する。

適切です。円形ダクトの摩擦圧力損失は、他の条件を一定とすればダクト直径が大きいほど小さくなり、直径に対して反比例の関係を持ちます。実際には速度や摩擦係数も関係するため、風量一定では直径の影響がさらに大きく現れます。 同じ風速なら直径拡大で摩擦抵抗は減りますが、風量一定の場合は風速も変わるため、実際の損失低減効果はさらに大きくなります。

選択肢2. ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、風速の2乗に比例する。

適切です。曲がり、拡大、縮小などの形状変化で生じる局部圧力損失は、損失係数と速度圧の積で表します。速度圧は空気密度と風速の2乗に比例するので、形状が同じなら局部損失も風速の2乗に比例します。 エルボや分岐の損失係数は形状で異なるので、風速だけでなく曲率や面積比も設計資料から選びます。 急な形状変化ほどはく離損失が増えます。

選択肢3. 合流、分岐のないダクト中を流れる気流の速度は、断面積に比例する。

不適切です。合流や分岐がなく風量が一定のダクトでは、連続の式Q=A×vが成り立ちます。したがって風速は断面積に反比例し、断面積が小さくなるほど速くなります。断面積に比例するのは風速一定の場合の風量です。 連続の式から、断面積を半分にすれば平均風速は2倍になり、下流へ運ばれる単位時間当たりの空気量は保たれます。

選択肢4. 開口部を通過する風量は、開口部前後の圧力差の平方根に比例する。

適切です。開口を通る風量は、流量係数、開口面積、圧力差の平方根に比例します。これは圧力エネルギーが速度エネルギーへ変換される関係によるもので、圧力差を4倍にすると風量はおおむね2倍になります。 開口面積を2倍にすると同じ圧力差では風量も約2倍になりますが、圧力差だけを2倍にしても風量は平方根倍です。

選択肢5. レイノルズ数は、慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数である。

適切です。レイノルズ数は慣性力と粘性力の比を表す無次元数で、流れが層流か乱流かを判断する指標です。代表長さ、流速、密度が大きいほど増え、粘性が大きいほど小さくなるため、ダクト流れの状態判定に用います。 レイノルズ数が大きい乱流域では速度分布や摩擦特性が層流と異なり、ダクト抵抗の扱いも変わります。 乱流化すると混合と圧力損失が増えます。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?