建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問50(空気環境の調整 問50) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

自然換気の換気力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 温度差による換気力は、開口部の高さの差に比例して増加する。
  • 温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加する。
  • 風力による換気力は、外部風速の2乗に比例して増加する。
  • 風力による換気力は、開口部での風圧係数の2乗に比例して増加する。
  • 風力による換気力は、風向きが変わると変化する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

自然換気は風力による換気と温度差による換気がありますが

換気量は以下の式で求められます。

・風力換気

 風力換気の換気量=(流量係数)×(開口部の面積)×(風速)×√風圧係数の差

         =((風圧係数)×(空気の密度)×(風速)2)/2

・温度差換気

 温度差換気の換気量=(流量係数)×(開口部の面積)×√((開口部の高低差)×(空気の温度差))

          =(開口部の高低差)×(空気の密度差)×(重力加速度)

選択肢1. 温度差による換気力は、開口部の高さの差に比例して増加する。

不正解です。

温度差換気の換気量を求める式から、

換気量は開口部の高さの差に比例して増加します。

選択肢2. 温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加する。

不正解です。

温度差換気の換気量を求める式から、

空気の密度差に比例して増加します。

選択肢3. 風力による換気力は、外部風速の2乗に比例して増加する。

不正解です。

風力換気の換気量を求める式から、

外部風速の2乗に比例して増加します。

選択肢4. 風力による換気力は、開口部での風圧係数の2乗に比例して増加する。

正解です。

風力換気の換気量を求める式から、

開口部の風圧に比例して増加します。

選択肢5. 風力による換気力は、風向きが変わると変化する。

不正解です。

風力による換気力は、風向きが変わると風の流れや強さが

異なるため換気力が変化します。

まとめ

換気の方法は風力や温度差を用いた自然換気と

機械を用いた機械換気があります。

参考になった数24

02

正解は、「風力による換気力は、開口部での風圧係数の2乗に比例して増加する。」です。

 

この問題は、自然換気の駆動力である温度差と風力の特性に関するものです。

自然換気は、温度差による浮力(スタック効果)と風圧によって生じます。

温度差による換気力は、開口部の高さ差と室内外の密度差に比例します。

一方、風力による換気力は、外部風速の2乗に比例し、風圧係数に依存しますが、

係数は線形であり、2乗には比例しません。

風向きが変わると風圧分布が変化し、換気力も変わります。

選択肢1. 温度差による換気力は、開口部の高さの差に比例して増加する。

正しいです。温度差換気は、上下の開口部間の高さ差が大きいほど換気力が増します。

これは浮力による圧力差が高さに比例するためです。

高層建築や吹抜け空間ではこの効果が顕著です。

選択肢2. 温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加する。

正しいです。密度差は温度差に起因し、

密度差が大きいほど浮力が強くなり換気力が増します。

冬季や夏季の外気温との差が大きい場合、

自然換気が強く働きます。

選択肢3. 風力による換気力は、外部風速の2乗に比例して増加する。

正しいです。風圧は動圧に比例し、動圧は風速の2乗に比例します。

よって、風力換気は風速が2倍になると換気力は4倍になります。

選択肢4. 風力による換気力は、開口部での風圧係数の2乗に比例して増加する。

不適当です。 風圧係数は建物形状や風向きで決まる値であり、

換気力は風圧係数に比例し、2乗には比例しません。

風圧係数は、風速の2乗に比例します。

選択肢5. 風力による換気力は、風向きが変わると変化する。

正しいです。風向きが変わると建物の風圧分布が変化し、

開口部の圧力差も変わるため、

換気力が変わります。

参考になった数6

03

自然換気の駆動力には、室内外温度差による浮力と、外部風による風圧があります。温度差換気の圧力差は開口部の高低差と空気密度差に比例します。風圧は空気密度、風速の2乗、風圧係数に比例するため、風向によって係数が変われば換気力も変化します。 自然換気量は駆動圧だけでなく、開口面積、流量係数、流路抵抗にも左右されます。圧力差が生じても開口が小さければ風量は限られます。

選択肢1. 温度差による換気力は、開口部の高さの差に比例して増加する。

適切です。温度差換気では、上下の開口部の高さの差が大きいほど煙突効果による圧力差が大きくなります。同じ室内外温度差であれば、低い位置の給気口と高い位置の排気口を離すほど自然換気の駆動力を確保できます。 高層建物では上下方向の距離が大きく、冬季の室内外温度差と組み合わさると煙突効果が強く現れます。 冬季は温度差拡大により作用が強くなります。

選択肢2. 温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加する。

適切です。温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加します。温度が高い空気は密度が小さいため上昇し、温度差が大きいほど浮力による圧力差が増します。密度差と開口部の高低差が主要な要因です。 密度差は絶対温度から求められるため、同じ温度差でも室内外の温度水準によって厳密な値が変わります。 浮力の大きさを決める基本的な物性差です。

選択肢3. 風力による換気力は、外部風速の2乗に比例して増加する。

適切です。建物表面に生じる風圧は、おおむね空気密度、風圧係数、外部風速の2乗に比例します。そのため風速が2倍になれば、風圧に基づく換気力は原理上4倍となり、開口部間の圧力差も大きくなります。 風速が半分になると風圧は4分の1になるので、弱風時には期待した自然換気量を確保できない場合があります。 風速計測値の二乗を用いる点が計算上の要点です。

選択肢4. 風力による換気力は、開口部での風圧係数の2乗に比例して増加する。

不適切です。風圧は風圧係数そのものに比例し、風圧係数の2乗には比例しません。2乗で効くのは外部風速です。風上側と風下側の風圧係数の差が開口部間の圧力差を生み、それが風力換気の駆動力になります。 風圧係数は建物形状や開口位置で正負が変わり、給気側と排気側の差が実際の駆動圧になります。 係数差は二乗せず、そのまま圧力式へ入れます。

選択肢5. 風力による換気力は、風向きが変わると変化する。

適切です。風向が変わると建物各面の風上・風下の関係が変わり、開口部に作用する風圧係数も変化します。その結果、開口部間の圧力差や流れの向き、換気量が変わるため、自然換気計画では卓越風向を考慮します。 周辺建物や地形によっても風向・風速分布は変わるため、卓越風だけで年間の換気性能を決めないようにします。