建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問53 (空気環境の調整 問53)
問題文
建築物環境衛生管理基準及びそれに関連する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問53(空気環境の調整 問53) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
建築物環境衛生管理基準及びそれに関連する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 建築物衛生法による気流の管理基準値は、0.5m/s以下である。
- 空気環境管理項目の中で、気流は不適率が高い項目の一つである。
- 極端な低気流状態は好ましくなく、ある程度の気流は確保すべきである。
- 冷房期における節電対策などで、居室内に扇風機を設置することで、局所的に気流の基準値を超えることがある。
- 気流の改善方法に、間仕切りの設置や吹出口風量のバランス調整がある。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「空気環境管理項目の中で、気流は不適率が高い項目の一つである。」です。
この問題は、建築物環境衛生管理基準における「気流」に関するものです。
建築物衛生法では、居室内の気流の管理基準値を「0.5m/s以下」と定めており、
これは居住者の快適性や健康を守るための重要な指標です。
気流が強すぎると不快感や冷えを感じやすくなり、
逆に気流が弱すぎると空気のよどみや換気不足につながります。
冷房期には、節電対策として扇風機を使用することがありますが、
その風速が局所的に基準値を超えることもあり、注意が必要です。
また、気流の改善には、吹出口の風量バランス調整や間仕切りの設置などの工夫が有効です。
正しいです。建築物衛生法に基づく「建築物環境衛生管理基準」では、
居室における気流の基準値は 0.5m/s以下 と定められています。
これは、居住者の快適性を確保するための値です。
特に冷房期や暖房期において、吹き出し口付近で気流が強すぎると、
「ドラフト感」が生じ、居住者の不満につながります。
誤りです。空気環境管理項目には、温度、湿度、CO₂濃度、浮遊粉じん量、気流などがありますが、
実際の調査結果では、気流の不適率は比較的低い傾向にあります。
多くの場合、空調設備の設計や運用で気流は安定しています。
正しいです。気流が極端に低い状態、つまり空気がほとんど動かない状態は、
室内の空気が滞留し、温度ムラや汚染物質の局所的な蓄積を招く恐れがあります。
特にCO₂や臭気の拡散が不十分になると、
居住者の快適性や健康に悪影響を及ぼします。
正しいです。冷房期に節電目的で設定温度を高めにし、
扇風機を併用するケースがありますが、
扇風機の風速は局所的に非常に高くなるため、
基準値である0.5m/sを超えることがあります。
これは一時的な対策としては有効ですが、
建築物衛生法の観点からは注意が必要です。
正しいです。気流の改善には、空調設備の調整だけでなく、
室内レイアウトの工夫も重要です。
例えば、吹出口の風が直接人に当たる場合、間仕切りを設置することで「ドラフト感」を軽減できます。
また、複数の吹出口がある場合、風量のバランスを調整することで、
特定の場所に過剰な気流が集中するのを防ぎます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
特定建築物維持管理権原者は建築物衛生法に規定される
「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の
維持管理をしなければなりません。
空気調和設備を備えている空気環境の基準には
気流、二酸化炭素の含有率、相対湿度などの項目があり
それぞれ基準値が設けられています。
正解です。
空気環境管理項目の中で、不適率が高い項目は
「二酸化炭素の含有率」および「相対湿度」です。
気流は比較的不適格率が数%と低く、達成率は高いです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
建築物環境衛生管理基準では、居室の気流は0.5m/s以下とされています。過大な気流はドラフトによる不快感を招きますが、極端に弱い気流も温熱感や空気のよどみの面で望ましくありません。測定値が基準を超える場合は、吹出口風量、間仕切り、扇風機など局所要因も確認します。 気流管理では一点の瞬間値だけでなく、測定位置、空調運転状態、在室者の滞在域をそろえて評価します。局所的な吹出しの影響も記録します。
適切です。建築物衛生法に基づく空気環境の管理基準では、居室の気流を0.5m/s以下としています。これは強いドラフトによる不快感を抑えるための上限であり、測定では居室内の代表点や局所的な吹出しの影響にも注意します。 0.5m/sという上限は居室の代表的な測定点で確認し、強いドラフトによる冷感や不快感を防ぐために設けられています。
不適切です。空気環境管理項目の中で、気流は一般に不適率が高い項目ではありません。基準超過が局所的に生じることはありますが、温度や相対湿度、二酸化炭素などと比べた全体傾向を混同せず、統計上の位置付けを確認します。 統計上の不適率を論じる記述なので、個別の部屋で基準超過が起きる可能性と、項目全体の傾向を混同できません。
適切です。気流には上限基準がありますが、ほとんど空気が動かない状態も熱や汚染物質が滞留しやすく、快適性を損ねます。過大なドラフトを避けながら、室内空気を適度に混合できる気流を確保することが望まれます。 低気流時には温度むらや汚染物質の滞留が生じやすく、単に風速をゼロへ近づければ快適になるわけではありません。
適切です。節電対策として扇風機を使用すると、室全体の平均気流が小さくても、吹出し方向の近傍では0.5m/sを超える場合があります。測定値を評価するときは、扇風機や空調吹出口の位置と運転状況を併せて確認します。 扇風機の正面では局所風速が高くなるため、測定時は機器の使用状況と居住者が実際に受ける風を照合します。
適切です。間仕切りは気流の経路を変え、吹出口風量のバランス調整は局所的な過大気流や滞留を改善します。単に総風量を下げるのではなく、吹出し方向、風量配分、家具配置を含めて居住域の気流を整えます。 間仕切り変更後は気流経路が変化するので、風量再調整と測定を行い、別の場所に新たな滞留域ができていないか確認します。
参考になった数0