建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問54 (空気環境の調整 問54)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問54(空気環境の調整 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 混合方式は、室内に供給する清浄空気と室内空気を十分に混合・希釈する方式である。
- 一方向方式は、清浄空気をピストンのように一方向の流れとなるように室内に供給し、排気口へ押し出す方式である。
- 第2種換気は、自然給気口と機械排気による換気である。
- 局所換気は、汚染物質が発生する場所を局所的に換気する方法である。
- 機械換気は、自然換気に比べて適切な換気を計画することが容易である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
機械換気には第1種から第3種まであります。
第1種換気は機械吸気と機械排気。
第2種換気は機械吸気と自然排気。
第3種換気は自然吸気と機械排気。
不正解です。
説明文の通り、混合方式は室内に供給する清浄空気と
室内空気を十分に混合・希釈する方式です。
不正解です。
説明文の通り、一方向方式は清浄空気をピストンのように
一方向に室内→排気口に押し出す方式です。
正解です。
第2種換気は機械吸気と自然換気による換気です。
自然換気と機械排気は第3種換気です。
不正解です。
説明文の通り、局所換気は汚染物質が発生している
場所を局所的に換気する方法です。
不正解です。
説明文の通り、機械管理は自然換気に比べ
適切な換気を計画することが容易です。
換気に関する言葉は聞きなれないものが多いので
テキストを読んだり、講義を聞いて知識を深めましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
正解は、「第2種換気は、自然給気口と機械排気による換気である。」です。
この問題は、換気方式の種類と特徴に関するものです。
空気環境の調整における換気においては。
第1種換気(給気・排気ともに機械で行う)、
第2種換気(給気のみ機械で排気は自然)、
第3種換気(排気のみ機械で給気は自然)があります。
建築物の用途や気密性、室内圧の制御目的に応じて、これらの方式を適切に選定することが重要です。
正しいです。混合方式は、空調や換気において一般的に採用される方式で、
供給する清浄空気と室内の既存空気を混合し、
室内全体の空気質を均一化することが目的です。
吹出口から供給された空気は、室内の空気と混ざり、
温度や湿度、汚染物質の濃度を均一に保つ効果があります。
正しいです。一方向方式は、供給された清浄空気が室内を一方向に流れ、
汚染空気を排気口へ押し出す方式です。
クリーンルームや手術室など、
空気の清浄度を厳しく管理する必要がある場所で採用されます。
不適当です。換気方式には第一種・第二種・第三種がありますが、正しい定義は以下の通りです。
第一種換気:給気・排気ともに機械で行う方式
第二種換気:機械給気+自然排気
第三種換気:自然給気+機械排気
換気設計や法令遵守において重要です。
正しいです。局所換気は、汚染物質や熱が発生する場所で直接換気を行う方式で、
工場や厨房などでよく使われます。
レンジフードや排気フードは典型的な局所換気装置です。
汚染物質を発生源で捕集するため、室内全体の空気を大量に換気する必要がなく、
省エネルギーにもつながります。
正しいです。機械換気は、ファンや送風機を用いて空気を強制的に移動させるため、
換気量や換気経路を制御できます。
自然換気は外気条件に依存するため、換気量が不安定になりやすいですが、
機械換気は安定した換気を提供できます。