建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問54 (空気環境の調整 問54)
問題文
換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問54(空気環境の調整 問54) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 混合方式は、室内に供給する清浄空気と室内空気を十分に混合・希釈する方式である。
- 一方向方式は、清浄空気をピストンのように一方向の流れとなるように室内に供給し、排気口へ押し出す方式である。
- 第2種換気は、自然給気口と機械排気による換気である。
- 局所換気は、汚染物質が発生する場所を局所的に換気する方法である。
- 機械換気は、自然換気に比べて適切な換気を計画することが容易である。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
機械換気には第1種から第3種まであります。
第1種換気は機械吸気と機械排気。
第2種換気は機械吸気と自然排気。
第3種換気は自然吸気と機械排気。
不正解です。
説明文の通り、混合方式は室内に供給する清浄空気と
室内空気を十分に混合・希釈する方式です。
不正解です。
説明文の通り、一方向方式は清浄空気をピストンのように
一方向に室内→排気口に押し出す方式です。
正解です。
第2種換気は機械吸気と自然換気による換気です。
自然換気と機械排気は第3種換気です。
不正解です。
説明文の通り、局所換気は汚染物質が発生している
場所を局所的に換気する方法です。
不正解です。
説明文の通り、機械管理は自然換気に比べ
適切な換気を計画することが容易です。
換気に関する言葉は聞きなれないものが多いので
テキストを読んだり、講義を聞いて知識を深めましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
正解は、「第2種換気は、自然給気口と機械排気による換気である。」です。
この問題は、換気方式の種類と特徴に関するものです。
空気環境の調整における換気においては。
第1種換気(給気・排気ともに機械で行う)、
第2種換気(給気のみ機械で排気は自然)、
第3種換気(排気のみ機械で給気は自然)があります。
建築物の用途や気密性、室内圧の制御目的に応じて、これらの方式を適切に選定することが重要です。
正しいです。混合方式は、空調や換気において一般的に採用される方式で、
供給する清浄空気と室内の既存空気を混合し、
室内全体の空気質を均一化することが目的です。
吹出口から供給された空気は、室内の空気と混ざり、
温度や湿度、汚染物質の濃度を均一に保つ効果があります。
正しいです。一方向方式は、供給された清浄空気が室内を一方向に流れ、
汚染空気を排気口へ押し出す方式です。
クリーンルームや手術室など、
空気の清浄度を厳しく管理する必要がある場所で採用されます。
不適当です。換気方式には第一種・第二種・第三種がありますが、正しい定義は以下の通りです。
第一種換気:給気・排気ともに機械で行う方式
第二種換気:機械給気+自然排気
第三種換気:自然給気+機械排気
換気設計や法令遵守において重要です。
正しいです。局所換気は、汚染物質や熱が発生する場所で直接換気を行う方式で、
工場や厨房などでよく使われます。
レンジフードや排気フードは典型的な局所換気装置です。
汚染物質を発生源で捕集するため、室内全体の空気を大量に換気する必要がなく、
省エネルギーにもつながります。
正しいです。機械換気は、ファンや送風機を用いて空気を強制的に移動させるため、
換気量や換気経路を制御できます。
自然換気は外気条件に依存するため、換気量が不安定になりやすいですが、
機械換気は安定した換気を提供できます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
換気方式は、室内で空気を混合して汚染物質を希釈する方式、一方向に押し流す方式、発生源の近くで捕集する局所換気に分けて理解します。機械換気の種別は給気と排気のどちらをファンで行うかが判断軸で、第1種は両方、第2種は機械給気、第3種は機械排気です。 換気方式の選択では、汚染物質の発生位置、必要清浄度、室内の圧力関係を考慮します。給排気の機械化範囲が方式名を決めます。
適切です。混合方式は、清浄な給気を室内空気と十分に混合し、汚染物質の濃度を全体として希釈する方式です。一般空調で広く用いられますが、発生源の近くで高濃度となる汚染には局所換気を組み合わせる必要があります。 混合方式は室内平均濃度を下げる考え方なので、毒性の高い物質を発生源付近で捕集する用途には単独で用いません。
適切です。一方向方式は、清浄空気をほぼ同じ方向へ流し、汚染された空気を排気側へ押し出す考え方です。クリーンルームなどで用いられ、給気から排気まで流れを乱さない配置と十分な風速の確保が重要です。 一方向流では吹出口と吸込口の配置が乱れると短絡や渦が生じ、清浄空気で押し出す効果が弱まります。 天井全面吹出しなどで均一な流れを作ります。
不適切です。自然給気口と機械排気を組み合わせるのは第3種換気です。第2種換気は機械給気と自然排気で構成され、室内を正圧に保ちやすい方式です。種別は機械設備が給気側か排気側かで区別します。 第2種は給気量が排気量を上回りやすく、清浄側への汚染流入を防ぎたい手術室などの正圧管理に用いられます。 第3種との給排気構成の違いを明確にします。
適切です。局所換気は、汚染物質が室内全体へ拡散する前に、発生源の近くで捕集して排出する方法です。フードの位置や囲い方、必要捕集速度が性能を左右し、一般換気より少ない風量で効率よく除去できます。 局所排気フードは発生源に近づけるほど少ない風量で捕集でき、作業者の呼吸域を通らない流れを作ることが重要です。
適切です。機械換気はファンにより給排気量を調整できるため、自然換気より必要換気量や圧力関係を計画しやすい方式です。ただし、フィルタやダクトの抵抗変化、保守不足による風量低下を定期的に確認する必要があります。 機械換気は計画風量を得やすい一方、ファン停止やフィルタ目詰まりがあると性能が落ちるため、点検と風量測定が必要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)