問題文
密閉型冷却塔は、水と空気が( ア )熱交換となるため、通風抵抗と送風機動力が( イ )する。また、冷却水の散布水系統の保有水量は開放型冷却塔と比べて( ウ )。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問69(空気環境の調整 問69) (訂正依頼・報告はこちら)
密閉型冷却塔は、水と空気が( ア )熱交換となるため、通風抵抗と送風機動力が( イ )する。また、冷却水の散布水系統の保有水量は開放型冷却塔と比べて( ウ )。
- ア:間接 イ:増加 ウ:多い
- ア:間接 イ:減少 ウ:少ない
- ア:直接 イ:減少 ウ:多い
- ア:直接 イ:増加 ウ:少ない
- ア:間接 イ:増加 ウ:少ない
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ア:間接 イ:増加 ウ:少ないです。
密閉型冷却塔は、管(コイル)の中を流れる冷却水と外気・散布水が直接ふれない間接熱交換です。コイルが空気の通り道を狭くするので通風抵抗が大きくなり、送風機動力は増えます。また、散布水は循環させますが、開放型より保有水量は少なくなります。
不適当です。 間接熱交換と送風機動力の増加は合っていますが、保有水量は「少ない」が正しいです。
不適当です。 間接は正しいですが、コイルがあるため通風抵抗は増え、送風機動力は「増加」します。
不適当です。 密閉型は直接ではなく間接です。さらに送風機動力も減少ではありません。
不適当です。 直接ではありません。密閉型は間接です。
適当です。
間接熱交換…冷却水はコイル内、外側を散布水と空気が流れます。
送風機動力は増加…コイルがある分、通風抵抗が大。
保有水量は少ない…散布水系統はありますが、開放型より水量が小さく抑えられます。
密閉型冷却塔の要点は、間接熱交換、通風抵抗が大きく送風機動力が増えがち、散布水の保有水量は開放型より少ないの3つです。
この特徴を押さえると、開放型との違い(必要動力や水処理量、汚れ・腐食リスクなど)の理解がしやすくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
正解は、「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。
この問題は、密閉型冷却塔の特徴に関するものです。
密閉型冷却塔は、冷却したいプロセス水をコイルなどの管内に通し、
その外側を散布水と空気が流れる構造になっているため、
プロセス水と空気は 直接接触せず、間接熱交換となります。
これに対して開放型冷却塔では、冷却水自体が空気と直接接触して、
蒸発冷却される直接接触式です。
密閉型では、コイルやケーシングなどが空気の流れを妨げるため、
通風抵抗が大きくなり、送風機動力は増加します。
一方で、プロセス水は密閉回路内を循環し、塔内で散布されるのは二次側の散布水のみであるため、
散布水系統の保有水量は開放型に比べて少なくなります。
誤りです。
アとイは正しいですが、ウが誤りです。
密閉型冷却塔では、プロセス水はコイル内を循環し、塔内で散布されるのは二次側の散布水です。
そのため、開放型冷却塔のように、冷却水そのものを大量に塔内で循環・散布する方式に比べると、
散布水系統の保有水量は一般に少なくなります。
開放型では、冷却水槽や配管内に多量の水が存在し、その全体が外気と接触するため、
水量も多く、水質管理の対象も広くなります。
密閉型は、プロセス水系統が密閉されている分、散布水側の水量は抑えられます。
誤りです。
アとウは正しいですが、イが誤りです。
密閉型冷却塔では、プロセス水と空気はコイルを介して熱交換するため、
間接熱交換です。
また、散布水系統の保有水量は開放型に比べて少ないです。
しかし、通風抵抗と送風機動力は増加します。
誤りです。
密閉型冷却塔はプロセス水がコイル内を流れ、その外側を散布水と空気が流れる構造であるため、
プロセス水と空気は直接接触せず、間接熱交換となります。
通風抵抗については、密閉型はコイルなどの存在により空気の流路が狭くなり、
抵抗が増加します。
散布水系統の保有水量は、開放型に比べて少ないです。
誤りです。
イとウは正しいですが、アが誤りです。
密閉型冷却塔では、プロセス水はコイル内を流れ、その外側を散布水と空気が流れるため、
プロセス水と空気は直接接触せず、間接熱交換となります。
通風抵抗と送風機動力が増加することや、
散布水系統の保有水量が開放型より少ないことは、密閉型の特徴です。
正しいです。
密閉型冷却塔では、プロセス水はコイル内を流れ、その外側を散布水と空気が流れる構造であるため、
プロセス水と空気は直接接触せず、間接熱交換となります。
コイルや構造物が空気の流れを妨げるため、開放型に比べて通風抵抗が大きくなり、
同じ冷却能力を得るためには送風機動力が増加します。
さらに、散布水系統の保有水量については、
開放型冷却塔のように大量の冷却水を塔内で循環させる方式に比べ、
密閉型ではプロセス水は密閉回路内にあり、
塔内で扱う散布水量は相対的に少なくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問68)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問70)へ