建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問69 (空気環境の調整 問69)
問題文
密閉型冷却塔に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
密閉型冷却塔は、水と空気が( ア )熱交換となるため、通風抵抗と送風機動力が( イ )する。また、冷却水の散布水系統の保有水量は開放型冷却塔と比べて( ウ )。
密閉型冷却塔は、水と空気が( ア )熱交換となるため、通風抵抗と送風機動力が( イ )する。また、冷却水の散布水系統の保有水量は開放型冷却塔と比べて( ウ )。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問69(空気環境の調整 問69) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
密閉型冷却塔に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
密閉型冷却塔は、水と空気が( ア )熱交換となるため、通風抵抗と送風機動力が( イ )する。また、冷却水の散布水系統の保有水量は開放型冷却塔と比べて( ウ )。
密閉型冷却塔は、水と空気が( ア )熱交換となるため、通風抵抗と送風機動力が( イ )する。また、冷却水の散布水系統の保有水量は開放型冷却塔と比べて( ウ )。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ア:間接 イ:増加 ウ:多い
- ア:間接 イ:減少 ウ:少ない
- ア:直接 イ:減少 ウ:多い
- ア:直接 イ:増加 ウ:少ない
- ア:間接 イ:増加 ウ:少ない
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
ア:間接 イ:増加 ウ:少ないです。
密閉型冷却塔は、管(コイル)の中を流れる冷却水と外気・散布水が直接ふれない間接熱交換です。コイルが空気の通り道を狭くするので通風抵抗が大きくなり、送風機動力は増えます。また、散布水は循環させますが、開放型より保有水量は少なくなります。
不適当です。 間接熱交換と送風機動力の増加は合っていますが、保有水量は「少ない」が正しいです。
不適当です。 間接は正しいですが、コイルがあるため通風抵抗は増え、送風機動力は「増加」します。
不適当です。 密閉型は直接ではなく間接です。さらに送風機動力も減少ではありません。
不適当です。 直接ではありません。密閉型は間接です。
適当です。
間接熱交換…冷却水はコイル内、外側を散布水と空気が流れます。
送風機動力は増加…コイルがある分、通風抵抗が大。
保有水量は少ない…散布水系統はありますが、開放型より水量が小さく抑えられます。
密閉型冷却塔の要点は、間接熱交換、通風抵抗が大きく送風機動力が増えがち、散布水の保有水量は開放型より少ないの3つです。
この特徴を押さえると、開放型との違い(必要動力や水処理量、汚れ・腐食リスクなど)の理解がしやすくなります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
正解は、「ア:間接 イ:増加 ウ:少ない」です。
この問題は、密閉型冷却塔の特徴に関するものです。
密閉型冷却塔は、冷却したいプロセス水をコイルなどの管内に通し、
その外側を散布水と空気が流れる構造になっているため、
プロセス水と空気は 直接接触せず、間接熱交換となります。
これに対して開放型冷却塔では、冷却水自体が空気と直接接触して、
蒸発冷却される直接接触式です。
密閉型では、コイルやケーシングなどが空気の流れを妨げるため、
通風抵抗が大きくなり、送風機動力は増加します。
一方で、プロセス水は密閉回路内を循環し、塔内で散布されるのは二次側の散布水のみであるため、
散布水系統の保有水量は開放型に比べて少なくなります。
誤りです。
アとイは正しいですが、ウが誤りです。
密閉型冷却塔では、プロセス水はコイル内を循環し、塔内で散布されるのは二次側の散布水です。
そのため、開放型冷却塔のように、冷却水そのものを大量に塔内で循環・散布する方式に比べると、
散布水系統の保有水量は一般に少なくなります。
開放型では、冷却水槽や配管内に多量の水が存在し、その全体が外気と接触するため、
水量も多く、水質管理の対象も広くなります。
密閉型は、プロセス水系統が密閉されている分、散布水側の水量は抑えられます。
誤りです。
アとウは正しいですが、イが誤りです。
密閉型冷却塔では、プロセス水と空気はコイルを介して熱交換するため、
間接熱交換です。
また、散布水系統の保有水量は開放型に比べて少ないです。
しかし、通風抵抗と送風機動力は増加します。
誤りです。
密閉型冷却塔はプロセス水がコイル内を流れ、その外側を散布水と空気が流れる構造であるため、
プロセス水と空気は直接接触せず、間接熱交換となります。
通風抵抗については、密閉型はコイルなどの存在により空気の流路が狭くなり、
抵抗が増加します。
散布水系統の保有水量は、開放型に比べて少ないです。
誤りです。
イとウは正しいですが、アが誤りです。
密閉型冷却塔では、プロセス水はコイル内を流れ、その外側を散布水と空気が流れるため、
プロセス水と空気は直接接触せず、間接熱交換となります。
通風抵抗と送風機動力が増加することや、
散布水系統の保有水量が開放型より少ないことは、密閉型の特徴です。
正しいです。
密閉型冷却塔では、プロセス水はコイル内を流れ、その外側を散布水と空気が流れる構造であるため、
プロセス水と空気は直接接触せず、間接熱交換となります。
コイルや構造物が空気の流れを妨げるため、開放型に比べて通風抵抗が大きくなり、
同じ冷却能力を得るためには送風機動力が増加します。
さらに、散布水系統の保有水量については、
開放型冷却塔のように大量の冷却水を塔内で循環させる方式に比べ、
密閉型ではプロセス水は密閉回路内にあり、
塔内で扱う散布水量は相対的に少なくなります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
密閉型冷却塔では、循環冷却水をコイル内部に流し、外側へ散布水と空気を接触させて間接的に放熱します。コイルが介在するため通風抵抗は大きく、送風機動力も増える傾向です。一方、散布水系統だけを見れば開放型より保有水量が少なく、主系統の冷却水は外気と直接接触しないため汚染を抑えられます。 冷却塔の形式を比べるときは、主循環水と散布水のどちらを指すかを明確にすると混乱を防げます。
不適切です。間接熱交換と送風機動力の増加は正しいものの、散布水系統の保有水量を開放型より多いとする部分が誤りです。密閉型はコイル外面を濡らす散布水の系統が小さく、保有水量は少なくなります。 保有水が少なければ水処理量は減りますが、蒸発濃縮や飛まつ防止の管理が不要になるわけではありません。 補給水量と薬品濃度を適正に維持します。
不適切です。密閉型は間接熱交換で散布水量も少ない点は合っていますが、コイルと散布部が通風抵抗になるため送風機動力は減少せず増加します。三つの語句がすべて一致する必要があります。 直接接触するのは空気と散布水であり、主循環水との間にはコイル壁が存在します。 主循環水の清浄性を保ちやすい形式です。 散布系統の衛生管理にも関係します。
不適切です。主循環水はコイル内部を流れ、空気と直接接触しないため直接熱交換ではありません。通風抵抗も減少するとはいえず、散布水の保有量についても開放型より多いという組合せは成立しません。 コイル表面の汚れやスケールは熱抵抗を増やすため、散布水水質と洗浄状態を点検します。 通風抵抗増加はファン選定にも反映します。
不適切です。送風機動力が増え、散布水系統の保有水量が少ない点は密閉型の特徴ですが、熱交換方式は直接ではなく間接です。空気と主循環水の間にコイル壁があることを確認します。 ファン動力の増加と主循環水の清浄性向上とのトレードオフを理解して形式を選定します。 冬季凍結を防ぐ運転・停止手順も必要です。 主循環水の水質維持が利点になります。
適切です。密閉型は水と空気が間接熱交換となり、コイルの存在で通風抵抗と送風機動力が増加します。散布水系統は開放型冷却塔の循環水系統より小さく、保有水量が少ないという三条件が一致します。 三つの空欄を別々に確認し、間接・増加・少ないの組合せがそろう肢だけを選びます。 語句の因果関係まで連続して成立しています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問68)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問70)へ