建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問70 (空気環境の調整 問70)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問70(空気環境の調整 問70) (訂正依頼・報告はこちら)

空気調和機とその構成機器の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • エアハンドリングユニット ――― 加湿器
  • ファンコイルユニット ――――― 凝縮器
  • パッケージ型空調機 ―――――― 圧縮機
  • エアハンドリングユニット ――― エアフィルタ
  • ファンコイルユニット ――――― 熱交換器

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

ファンコイルユニット―――凝縮器が不適当です。
ファンコイルユニットは、室内の送風機(ファン)と熱交換器(コイル)で構成され、冷温水や冷媒配管を介して熱交換を行います。凝縮器は冷凍サイクルの機器であり、一般に室外機やパッケージ型空調機側にあります。したがって組合せとして合いません。

選択肢1. エアハンドリングユニット ――― 加湿器

適当です。 エアハンドリングユニット(AHU)は、フィルタ・加熱冷却コイル・加湿器・送風機などを組み込み、供給空気の温度・湿度・清浄度を調整します。加湿器の組込みは一般的です。

選択肢2. ファンコイルユニット ――――― 凝縮器

不適当です。 ファンコイルはファン+コイルで室内空気を熱交換する端末機器です。凝縮器は冷凍機の屋外側熱交換器で、FCUには搭載しません。

選択肢3. パッケージ型空調機 ―――――― 圧縮機

適当です。 パッケージ型空調機(PAC)は、圧縮機・凝縮器・膨張機構・蒸発器などを一体化(もしくは室外機・室内機ユニットとしてセット)しており、圧縮機を備えます。

選択肢4. エアハンドリングユニット ――― エアフィルタ

適当です。 AHUはエアフィルタで粉じん等を除去し、清浄な空気を供給します。基本構成の一つです。

選択肢5. ファンコイルユニット ――――― 熱交換器

適当です。 FCUのコイルはまさに熱交換器で、冷温水(または冷媒)と室内空気の熱交換を行います。

まとめ

ポイントは、どの機器が冷凍サイクル側の構成(圧縮機・凝縮器など)かどの機器が空気側の処理(フィルタ・加湿・送風・熱交換)かの区別です。

AHU:空気調整の中枢(フィルタ・加湿・コイル・ファン)。

FCU:室内端末(ファン+コイル)。

パッケージ型:冷凍サイクル機器を内蔵圧縮機・凝縮器など)。
この整理から、FCUと凝縮器の組合せだけが不適当と判断できます。

参考になった数1

02

正解は、「ファンコイルユニット―凝縮器」です。

この問題は、空気調和機とその構成機器の組合せに関するものです。

エアハンドリングユニットは、外気・還気を取り込み、

フィルタ・加熱コイル・冷却コイル・加湿器などで空気を処理し、

ダクトを通じて各室へ送風する「空気処理専用機」です。

ファンコイルユニットは、室内に設置される小型の末端ユニットで、

構成は「ファン(送風機)+コイル(熱交換器)」であり、

冷温水や冷媒を受けて室内空気を熱交換するだけのシンプルな機器です。

パッケージ型空調機は、圧縮機・凝縮器・膨張機構・蒸発器など、

冷凍サイクルを含めた一体型の空調機です。

選択肢1. エアハンドリングユニット ――― 加湿器

正しいです。

エアハンドリングユニットは、外気や還気を取り込み、

空気を「冷やす・温める・加湿する・除湿する・ろ過する」といった、

処理を行う中枢的な空気調和機です。

構成として、エアフィルタ、冷却コイル、加熱コイル、加湿器、送風機などが、

ケーシング内に組み込まれます。

 

選択肢2. ファンコイルユニット ――――― 凝縮器

不適当です。

ファンコイルユニットは、室内に設置される小型の末端空調機で、

その構成は「ファン(送風機)+コイル(熱交換器)」です。

コイルには、中央熱源から供給される冷水・温水、あるいは冷媒が流れ、

室内空気と熱交換を行います。

しかし、本体は冷凍サイクルを構成する「圧縮機・凝縮器・膨張弁・蒸発器」といった要素を内蔵しません。

凝縮器は、冷凍サイクルにおいて高温高圧の冷媒ガスを液化するための機器であり、

通常は室外機や中央熱源機(チラーなど)側に設置されます。

選択肢3. パッケージ型空調機 ―――――― 圧縮機

正しいです。

パッケージ型空調機は、冷凍サイクルの主要機器(圧縮機・凝縮器・膨張機構・蒸発器)と、

送風機、制御機器などを一体の筐体内に収めたユニット型空調機です。

圧縮機は、冷凍サイクルの心臓部であり、冷媒ガスを圧縮して高温高圧状態にすることで、

凝縮器での放熱と蒸発器での吸熱の役割です。

 

選択肢4. エアハンドリングユニット ――― エアフィルタ

正しいです。

エアハンドリングユニットは、外気導入・還気処理・空気清浄・温湿度調整などを、

一括して行う空気調和機であり、

その最も基本的な構成要素の一つがエアフィルタです。

外気には粉じん・花粉・排気ガス由来の微粒子などが含まれており、

これらを除去せずに室内へ供給すると、室内環境の悪化や機器の汚れ、

ダクト内の堆積物増加などの問題が生じます。

選択肢5. ファンコイルユニット ――――― 熱交換器

正しいです。

ファンコイルユニットの構成は、「ファン(送風機)+コイル(熱交換器)」の、

シンプルな末端空調機です。

このコイルが、熱交換器に相当します。

ファンコイルユニットには、冷温水配管が接続されるタイプや、

冷媒配管が接続されるタイプがありますが、

いずれの場合も、室内空気はファンによって、

コイル表面に吹き付けられ、そこで熱交換を行います。

参考になった数0