建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問78 (空気環境の調整 問78)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問78(空気環境の調整 問78) (訂正依頼・報告はこちら)
- 二酸化窒素 ――――― ppb
- ダニアレルゲン ――― ng/m3
- 浮遊真菌 ―――――― CFU/m3
- 臭気 ―――――――― cpm
- エチルベンゼン ――― μg/m3
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
臭気――――――cpmが不適当です。
臭気の評価は、臭気濃度(OU)や臭気指数、あるいは臭気強度(段階表示)などで表します。cpmは放射線計測などで用いる「1分当たりの計数」で、臭気の単位ではありません。
適当です。 大気中や室内空気中のNO₂は、ppbやppmなどの体積濃度で表すのが一般的です。
適当です。 空気中のアレルゲン量は、質量濃度(ng/m³、μg/m³)で表すことがあります。評価や基準作りに用いられる表し方です。
適当です。 浮遊真菌は培養によりコロニー形成単位(CFU)を計数し、単位体積あたり(CFU/m³)で示します。
不適当です。 臭気は臭気濃度(OU)や臭気指数、臭気強度(段階)で評価します。cpmは臭気の単位ではありません。
適当です。 揮発性有機化合物(VOC)の濃度は、室内環境ではμg/m³などの質量濃度で表すのが一般的です。
空気質の単位は、気体はppb・ppm(体積濃度)、粒子や化学物質はμg/m³・ng/m³(質量濃度)、微生物はCFU/m³(培養計数)、臭気はOUや指数といったように、対象に合った表し方があります。今回は、臭気にcpmという不適切な組合せが見分けのポイントでした。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
正解は、「臭気―cpm」です。
この問題は、空気中の汚染物質とその濃度又は強さを表す単位との組合せに関するものです。
空気質評価では、化学物質は一般に ppb(濃度) や µg/m³(質量濃度)、
生物由来の粒子は CFU/m³(生菌数)、
アレルゲンは ng/m³(微量質量濃度) などが用いられます。
一方、臭気は、嗅覚による官能評価であり、
臭気指数(臭気強度) や 臭気濃度(倍数希釈法) などで評価します。
正しいです。
二酸化窒素(NO₂)は、大気汚染物質の代表であり、
環境基準や建築物衛生法でも測定対象です。
NO₂は気体であるため、濃度は一般に ppb や ppm といった体積混合比で表されます。
化学物質の中でもNO₂は人体影響が比較的強く、
呼吸器系への刺激や酸化ストレスの増加などが懸念されるため、
精密な濃度管理が求められます。
正しいです。
ダニアレルゲンは、室内環境におけるアレルギー性疾患の主要因のひとつであり、
特にハウスダスト中に多く含まれます。
アレルゲンは、ng/m³(ナノグラム毎立方メートル) のような質量濃度が用いられます。
これは、アレルゲンが粒子状物質に付着して空気中に浮遊するため、
体積混合比ではなく、質量ベースで評価する方が適切だからです。
正しいです。
浮遊真菌は、空気中に浮遊する微生物であり、
建築物衛生法やクリーンルーム管理でも重要な指標です。
真菌の濃度は CFU/m³(Colony Forming Unit per cubic meter:コロニー形成単位) で表されます。
これは、空気を採取して培養した際に形成されるコロニー数を基準にしており、
生きて増殖可能な真菌の数を反映します。
不適当です。
臭気は人間の感覚に依存するため、化学物質の濃度だけでは評価できず、
嗅覚パネルによる官能試験が一般的です。
cpm は放射線測定や粒子計測などで用いられる単位であり、臭気とは関係がありません。
臭気指数(嗅覚測定法)、臭気濃度(希釈倍数)、臭気強度(6段階評価)などが用いられます。
正しいです。
エチルベンゼンは揮発性有機化合物(VOC)の一種であり、
建材・塗料・接着剤などから発生することがあります。
VOCは質量濃度で評価され、µg/m³ が標準的な単位です。
エチルベンゼンはトルエンやキシレンと同様に、
室内空気質管理の対象物質であり、µg/m³ の単位で表されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問77)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問79)へ