正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

臭気――――――cpmが不適当です。
臭気の評価は、臭気濃度(OU)や臭気指数、あるいは臭気強度(段階表示)などで表します。cpmは放射線計測などで用いる「1分当たりの計数」で、臭気の単位ではありません。

選択肢1. 二酸化窒素 ――――― ppb

適当です。 大気中や室内空気中のNO₂は、ppbやppmなどの体積濃度で表すのが一般的です。

選択肢2. ダニアレルゲン ――― ng/m3

適当です。 空気中のアレルゲン量は、質量濃度(ng/m³、μg/m³)で表すことがあります。評価や基準作りに用いられる表し方です。

選択肢3. 浮遊真菌 ―――――― CFU/m3

適当です。 浮遊真菌は培養によりコロニー形成単位(CFU)を計数し、単位体積あたり(CFU/m³)で示します。

選択肢4. 臭気 ―――――――― cpm

不適当です。 臭気は臭気濃度(OU)や臭気指数、臭気強度(段階)で評価します。cpmは臭気の単位ではありません。

選択肢5. エチルベンゼン ――― μg/m3

適当です。 揮発性有機化合物(VOC)の濃度は、室内環境ではμg/m³などの質量濃度で表すのが一般的です。

まとめ

空気質の単位は、気体はppb・ppm(体積濃度)、粒子や化学物質はμg/m³・ng/m³(質量濃度)、微生物はCFU/m³(培養計数)、臭気はOUや指数といったように、対象に合った表し方があります。今回は、臭気にcpmという不適切な組合せが見分けのポイントでした。

参考になった数13

02

正解は、「臭気―cpm」です。

この問題は、空気中の汚染物質とその濃度又は強さを表す単位との組合せに関するものです。

空気質評価では、化学物質は一般に ppb(濃度) や µg/m³(質量濃度)、

生物由来の粒子は CFU/m³(生菌数)、

アレルゲンは ng/m³(微量質量濃度) などが用いられます。

一方、臭気は、嗅覚による官能評価であり、

臭気指数(臭気強度) や 臭気濃度(倍数希釈法) などで評価します。

選択肢1. 二酸化窒素 ――――― ppb

正しいです。

二酸化窒素(NO₂)は、大気汚染物質の代表であり、

環境基準や建築物衛生法でも測定対象です。

NO₂は気体であるため、濃度は一般に ppb や ppm といった体積混合比で表されます。

化学物質の中でもNO₂は人体影響が比較的強く、

呼吸器系への刺激や酸化ストレスの増加などが懸念されるため、

精密な濃度管理が求められます。

選択肢2. ダニアレルゲン ――― ng/m3

正しいです。

ダニアレルゲンは、室内環境におけるアレルギー性疾患の主要因のひとつであり、

特にハウスダスト中に多く含まれます。

アレルゲンは、ng/m³(ナノグラム毎立方メートル) のような質量濃度が用いられます。

これは、アレルゲンが粒子状物質に付着して空気中に浮遊するため、

体積混合比ではなく、質量ベースで評価する方が適切だからです。

選択肢3. 浮遊真菌 ―――――― CFU/m3

正しいです。

浮遊真菌は、空気中に浮遊する微生物であり、

建築物衛生法やクリーンルーム管理でも重要な指標です。

真菌の濃度は CFU/m³(Colony Forming Unit per cubic meter:コロニー形成単位) で表されます。

これは、空気を採取して培養した際に形成されるコロニー数を基準にしており、

生きて増殖可能な真菌の数を反映します。

選択肢4. 臭気 ―――――――― cpm

不適当です。

臭気は人間の感覚に依存するため、化学物質の濃度だけでは評価できず、

嗅覚パネルによる官能試験が一般的です。

cpm は放射線測定や粒子計測などで用いられる単位であり、臭気とは関係がありません。

臭気指数(嗅覚測定法)、臭気濃度(希釈倍数)、臭気強度(6段階評価)などが用いられます。

 

選択肢5. エチルベンゼン ――― μg/m3

正しいです。

エチルベンゼンは揮発性有機化合物(VOC)の一種であり、

建材・塗料・接着剤などから発生することがあります。

VOCは質量濃度で評価され、µg/m³ が標準的な単位です。

エチルベンゼンはトルエンやキシレンと同様に、

室内空気質管理の対象物質であり、µg/m³ の単位で表されます。

参考になった数3

03

環境汚染物質の測定単位は、濃度、個数、培養後の集落数、放射線の計数率など、測定対象と方法によって異なります。気体は体積比のppbや質量濃度、アレルゲンは微量質量、微生物は培養可能な集落数で表します。単位記号が何を数えているかを確認すると、不適切な組合せを判別できます。 測定対象と単位の定義を結び付けて判断します。

選択肢1. 二酸化窒素 ――――― ppb

適切です。二酸化窒素のような気体状物質は、空気中の体積割合を十億分率で示すppbが用いられます。低濃度域を扱う大気・室内環境測定に適した表現で、1ppbは体積比で10億分の1に相当します。基準値との比較では、測定条件やppmとの換算にも注意します。 測定対象と単位の定義を結び付けて判断します。 この設問の記述では、用語の対象範囲と因果関係を丁寧に照合することが正誤判断につながります。

選択肢2. ダニアレルゲン ――― ng/m3

適切です。ダニアレルゲンは非常に微量なタンパク質成分を対象とするため、ng/m3のような空気1立方メートル当たりのナノグラム質量で表せます。ダニの個体数そのものではなく、採取した粉じん中などに含まれる抗原量を測定する点を区別する必要があります。 測定対象と単位の定義を結び付けて判断します。 この設問の記述では、用語の対象範囲と因果関係を丁寧に照合することが正誤判断につながります。

選択肢3. 浮遊真菌 ―――――― CFU/m3

適切です。浮遊真菌は培地上で増殖してできたコロニーを数え、空気1立方メートル当たりのCFUで示します。CFUはcolony forming unitの略で、必ずしも一つの細胞と一対一ではありません。採取量、培地、培養温度や時間をそろえて結果を評価します。 測定対象と単位の定義を結び付けて判断します。

選択肢4. 臭気 ―――――――― cpm

不適切です。cpmはcounts per minuteの略で、放射線測定器が1分間に検出した計数を表す単位です。臭気の強さや臭気濃度を示す単位ではありません。臭気は官能試験による臭気指数・臭気濃度や、対象成分の濃度などで評価するため、この組合せは成立しません。 測定対象と単位の定義を結び付けて判断します。

選択肢5. エチルベンゼン ――― μg/m3

適切です。エチルベンゼンは揮発性有機化合物であり、室内空気中の量は通常、空気1立方メートル当たりのマイクログラム質量で表します。μg/m3は指針値との比較に用いる質量濃度です。採取時には吸着管などを用い、分析値を採気量で換算します。 測定対象と単位の定義を結び付けて判断します。 この設問の記述では、用語の対象範囲と因果関係を丁寧に照合することが正誤判断につながります。