建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問133 (給水及び排水の管理 問133)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問133(給水及び排水の管理 問133) (訂正依頼・報告はこちら)

排水設備の清掃・診断に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 排水立て管の清掃に用いる高圧洗浄法は、5〜30MPaの高圧の水を噴射し、排水管内を洗浄する方法である。
  • 排水管の有機性付着物は、酸性洗浄剤を用いて除去する。
  • 排水管の内部の腐食状況は、超音波厚さ計やX線を使用した方法等により確認する。
  • ウォータラム法は、圧縮空気を一気に放出してその衝撃で閉塞物を除去する方法である。
  • ワイヤを通す方法は、一般に長さ25mまでの排水横管の清掃に使用する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は「排水管の有機性付着物は、酸性洗浄剤を用いて除去する。」が不適当な設問となります。

選択肢1. 排水立て管の清掃に用いる高圧洗浄法は、5〜30MPaの高圧の水を噴射し、排水管内を洗浄する方法である。

設問の通り、排水立て管の清掃に用いる高圧洗浄法は、5〜30MPaの高圧の水を噴射し、排水管内を洗浄する方法です。

選択肢2. 排水管の有機性付着物は、酸性洗浄剤を用いて除去する。

排水管の有機性付着物は、アルカリ性洗剤を用いて除去します

酸性洗浄剤は便器の尿石の除去で用います。

よって不適当な設問となります。

選択肢3. 排水管の内部の腐食状況は、超音波厚さ計やX線を使用した方法等により確認する。

設問の通り、排水管の内部の腐食状況は、超音波厚さ計やX線または内視鏡を使用した方法等により確認します。

選択肢4. ウォータラム法は、圧縮空気を一気に放出してその衝撃で閉塞物を除去する方法である。

設問の通り、ウォータラム法は、空気式の清掃方法で、圧縮空気を一気に放出してその衝撃で閉塞物を除去する方法です。

選択肢5. ワイヤを通す方法は、一般に長さ25mまでの排水横管の清掃に使用する。

設問の通り、ワイヤを通す方法は、一般に長さ25mまでの排水横管の清掃に使用します。

また、縦間の場合は20mまでとなります。

参考になった数28

02

この問題は、排水設備の清掃方法や診断技術に関する知識を問うものです。排水管は長期間使用すると油脂分やスケール、異物などが付着し、流下能力の低下や閉塞を引き起こします。そのため、適切な清掃方法や点検・診断技術を理解することが重要です。また、付着物の種類によって使用する洗浄剤が異なるため、それぞれの特徴を正しく把握しておく必要があります。各清掃方法の原理や適用範囲を整理して理解しておきましょう。

選択肢1. 排水立て管の清掃に用いる高圧洗浄法は、5〜30MPaの高圧の水を噴射し、排水管内を洗浄する方法である。

適切です。高圧洗浄法は、専用ノズルから高圧の水を噴射し、その水圧によって排水管内の油脂分、汚泥、スケールなどを除去する清掃方法です。建築物の排水設備では広く採用されており、特に排水立て管や排水横主管の清掃に有効です。一般的には5〜30MPa程度の圧力が用いられ、管内に付着した汚れを効率よく除去できます。薬品を使用しないため環境負荷が比較的小さいことも特徴です。

選択肢2. 排水管の有機性付着物は、酸性洗浄剤を用いて除去する。

不適切です。有機性付着物には油脂類やたんぱく質、食品残渣などがあり、これらの除去には一般的にアルカリ性洗浄剤が用いられます。アルカリ性洗浄剤は油脂をけん化させたり、有機物を分解したりする効果があります。一方、酸性洗浄剤は尿石や水あか、カルシウムスケールなどの無機質系付着物の除去に適しています。そのため、有機性付着物を酸性洗浄剤で除去するという記述は誤りです。

選択肢3. 排水管の内部の腐食状況は、超音波厚さ計やX線を使用した方法等により確認する。

適切です。排水管の劣化診断では、配管の肉厚を測定する超音波厚さ計や、内部の腐食状態や欠陥を調査するX線透過検査などが利用されます。これらの方法は配管を大きく破壊することなく状態を把握できるため、建物の維持管理において有効です。腐食が進行すると漏水や破損の原因となるため、定期的な診断によって更新時期を判断することが重要です。

選択肢4. ウォータラム法は、圧縮空気を一気に放出してその衝撃で閉塞物を除去する方法である。

適切です。ウォータラム法は、排水管内の水柱に衝撃圧力を与えることで閉塞物を除去する清掃方法です。装置内で圧縮した空気を瞬間的に放出し、その衝撃力を利用して管内の詰まりを解消します。比較的小規模な閉塞や局部的な詰まりの除去に使用されることが多く、ワイヤ清掃などと併用される場合もあります。

選択肢5. ワイヤを通す方法は、一般に長さ25mまでの排水横管の清掃に使用する。

適切です。ワイヤ清掃法は、ワイヤ先端にブラシやカッターを取り付けて排水管内へ挿入し、回転や押し引きによって付着物や閉塞物を除去する方法です。比較的短距離の排水横管に適しており、一般に25m程度までの配管清掃に利用されます。設備が簡易であるため小規模な清掃作業に向いていますが、長距離配管や重度の閉塞には高圧洗浄法などが採用されます。

参考になった数0