建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問52 (空気環境の調整 問52)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問52(空気環境の調整 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外部の自然風の風速が2倍になると、換気量は2倍になる。
- 換気量は、開口部①と②の風圧係数の差の平方根に比例する。
- 開口部①と②の両方の開口面積を2倍にすると、換気量は4倍になる。
- 風下側に位置する開口部②の風圧係数は、一般的に負の値となる。
- 各開口の流量係数は、開口部の形状に関係する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、自然風を利用した自然換気の基本的な考え方と、換気量に影響を与える要因について理解しているかを確認する問題です。自然換気量は、風速だけでなく、風圧係数の差や開口面積、流量係数など複数の要素によって決まります。それぞれの要素がどのように換気量へ影響するのかを理解しておくことで、建築物の換気設計や環境衛生管理に関する知識を整理できます。
適切です。自然換気量は、風圧による換気の場合、風速にほぼ比例して増加します。風速が2倍になると風圧自体は4倍になりますが、換気量は風圧差の平方根に比例するため、結果として風速に比例する関係となり、換気量は約2倍になります。この関係は自然換気の基本式から導かれる重要な性質であり、換気性能を考える際の基本知識です。
適切です。風による自然換気では、風上側と風下側の風圧係数の差によって建物内外の圧力差が生じます。換気量は、この圧力差の平方根に比例するため、風圧係数の差が大きいほど空気は流れやすくなります。ただし、差が2倍になっても換気量が2倍になるわけではなく、平方根の関係で増加割合はそれより小さくなります。
不適切です。開口部の面積を2倍にすると、換気量も概ね2倍になりますが、4倍にはなりません。自然換気量は有効開口面積にほぼ比例するため、両方の開口を同じ割合で拡大した場合、有効開口面積も約2倍となり、換気量も約2倍になります。面積を2倍にしたからといって、面積同士を掛け合わせるように4倍になるわけではありません。
適切です。建物に風が当たると、風上側では風がぶつかるため正の圧力が生じます。一方、風下側では風が建物を回り込むことで負圧となり、風圧係数は一般的に負の値になります。この風上側の正圧と風下側の負圧の差によって空気が建物内を通過し、自然換気が生じる仕組みになっています。
適切です。流量係数は、開口部を通過する空気の流れやすさを表す係数であり、開口の形状や厚み、縁の仕上がりなどによって変化します。同じ開口面積であっても、流れを妨げる形状では流量係数が小さくなり、実際の換気量も減少します。そのため、自然換気を正確に評価するには、開口面積だけでなく流量係数も考慮する必要があります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問51)へ
第53回(令和5年度(2023年)) 問題一覧
次の問題(問53)へ