建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問53 (空気環境の調整 問53)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問53(空気環境の調整 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
- 混合換気(混合方式の換気)は、室温よりやや低温の空調空気を床面付近に低速で供給し、天井面付近で排気する換気方式である。
- コールドドラフトは、冷たい壁付近などでの自然対流による下降流が原因で生じることがある。
- 壁面上部からの水平吹出しの空気調和方式では、暖房時に居住域に停滞域が生じて上下温度差が大きくなりやすい。
- 天井中央付近から下向き吹出しの空気調和方式では、冷房時に冷気が床面付近に拡散し、室上部に停滞域が生じやすい。
- ドラフトとは不快な局部気流のことであり、風速、気流変動の大きさ、空気温度の影響を受ける。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
室内気流の特性を理解するには、混合換気や空調方式の特徴、ドラフトの要因とその影響を押さえることが重要です。
混合換気は高温・低温空気を混ぜることを目的とし、一般的に高位置から空気を供給し混合します。記述は置換換気の特徴に近いです。
冷たい壁面での温度低下が自然対流を引き起こし、不快な下降気流(コールドドラフト)が発生します。
暖気は軽く上昇するため、下方への効果が弱まり、居住域での温度差が大きくなります。
冷気は重く下降するため、室下部に溜まり、上部には停滞域が発生しやすいです。
局部的な不快感をもたらす気流(ドラフト)は、これらの要因に左右されます。
床付近で低速供給する方式は置換換気の特徴です。換気の種類や気流の挙動を理解することで、正確な判断をしましょう。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
室内の気流は、空調空気の吹出し位置や方向、温度差、吹出し速度などによって大きく変化します。空気を室全体に混ぜる方式と、温度差による上昇流を利用して汚染物質や熱を上部へ運ぶ方式とでは、空気の流れ方が異なります。また、冷たい壁面による下降流や、吹出し方法によって生じる停滞域は、室内の温熱環境や快適性に影響します。
不適切です。床面付近から室温よりやや低い空気を低速で供給し、人体や機器などから発生する熱による上昇気流を利用して、天井付近から排気する方式は、置換換気と呼ばれます。混合換気は、吹出口から比較的大きな速度で空気を送り、誘引作用によって室内空気と十分に混合させ、室内の温度や汚染物質濃度をなるべく均一にする方式です。
適切です。冬季に窓ガラスや断熱性能の低い外壁の表面温度が低下すると、その付近の室内空気が冷やされます。冷やされた空気は密度が大きくなり、壁面や窓面に沿って床方向へ下降します。この冷たい下降気流が足元などに達すると、人体が局部的な寒さや不快感を感じることがあります。この現象がコールドドラフトであり、窓の断熱性向上などが対策となります。
適切です。暖房時に壁面上部から温風を水平に吹き出すと、温かい空気は周囲の空気より密度が小さいため、浮力によって天井付近にとどまりやすくなります。吹出し気流が居住域まで十分に降下しない場合、床付近では空気の動きが弱い停滞域が生じます。その結果、室上部は暖かい一方で足元は寒い状態となり、室内の上下温度差が大きくなりやすくなります。
適切です。冷房時の吹出し空気は室内空気より温度が低く、密度が大きいため、天井中央から下向きに吹き出すと浮力の作用も加わって床面付近まで到達しやすくなります。床に達した冷気は周囲へ広がりますが、吹出し気流による誘引が室上部まで十分に及ばない場合、天井付近や室上部の空気が動きにくくなります。このため、室上部に停滞域が形成されることがあります。
適切です。ドラフトは、人体の一部に気流が当たり、必要以上に熱が奪われることで生じる局部的な寒さや不快感を指します。同じ平均風速であっても、風速の変動が大きい不安定な気流では不快感が強くなることがあります。また、空気温度が低いほど身体から奪われる熱が増えるため、ドラフトを感じやすくなります。特に首、足首、背中などは局部気流の影響を受けやすい部分です。
参考になった数1