建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問76 (空気環境の調整 問76)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問76(空気環境の調整 問76) (訂正依頼・報告はこちら)
- ビル用マルチパッケージと同一の冷媒ラインに接続可能である。
- 導入した外気に加熱・冷却を行うことが可能である。
- 導入した外気は加湿された後に直膨コイルを通過する。
- 全熱交換器を組み込んだユニットである。
- 給排気の風量バランスについて注意が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
外気処理ユニットの構造や機能、使用される部品について理解することが重要です。特に空気処理の流れと熱交換の仕組みに注意しましょう。
冷媒ラインへの接続はビル用マルチパッケージと冷媒ライン接続が可能です。
冷媒ラインの共有は効率的な運用を可能にします。
外気処理ユニットは加熱や冷却が可能です。
外気の状態を快適な範囲に調整できます。
加湿後の空気を直膨コイルに通す設計は一般的ではありません。
全熱交換器を使用し、熱回収を行うと効率よく熱エネルギーを再利用できます。
給排気のバランスは性能維持に重要です。
不均衡は空調効率や快適性に影響します。
直膨コイルは通常、加湿後ではなく加湿前に配置されます。外気処理ユニットの構造と空気処理の順序を正確に理解しましょう。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
最も不適当なものは「導入した外気は加湿された後に直膨コイルを通過する」です。
正しいです。
ビル用マルチパッケージと同一の冷媒ラインに接続できます。
正しいです。
外気を加熱・冷却・除湿・加湿などの外気処理をし供給します。
誤りです。
導入した外気は直膨コイルで冷却除湿した後に加湿します。
除湿側での湿度調整は難しいため、加湿側で調整します。
正しいです。
全熱交換器を組み込むことで排気から熱回収し効率的に温調します。
正しいです。
給排気の風量バランスに注意が必要です。
空調機の一般的な設計は冷却→加熱→加湿です。
冬期の凍結防止などで冷却と加熱が入れ替わることがありますが、
加湿は最終工程です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問75)へ
第53回(令和5年度(2023年)) 問題一覧
次の問題(問77)へ