建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問112 (給水及び排水の管理 問112)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問112(給水及び排水の管理 問112) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高層ホテルのゾーニングにおける給水の上限水圧は、0.3MPaである。
- 小便器洗浄弁の必要水圧は、70kPaである。
- 事務所における1日当たりの設計給水量は、節水器具を使用する場合70〜100L/人である。
- 給水配管の管径は、管内の流速が2.0m/s以下となるように選定する。
- 高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題で注目すべきポイントは以下の通りです。
給水設備に関する問題では「給水の上限水圧」「必要水圧」「設計給水量」の適切な数値について問われることがあります。
正解です。
ホテルや住宅のゾーニングにおける給水の上限水圧は0.3MPa以下です。
一方、事務所や商業施設の上限水圧は0.5MPa以下なので、こちらも併せて覚えておいてください。
正解です。
小便器洗浄弁と大便器洗浄弁、どちらも必要水圧は70kPaです。
不正解です。
節水器具を使用する場合、事務所における1日当たりの設計給水量は40~60L/人です。
ちなみに通常使用では60~100L/人となります。
正解です。
給水配管内の流速は、一般に0.9~1.2m/sであり、管内の流速が最大で2.0m/s以下となるように選定します。
正解です。
高置水槽の有効容量は1日最大使用水量の1/10程度です。
また、高置水槽ではなく受水槽の有効容量は、1日最大使用水量の1/2程度となるので間違えないように注意してください。
給水設備に関する問題では、適切な設定値について問われることがありますが、中でも事務所の給水設計値・給湯設計値について出題されることが多い傾向にあります。
給水設備と給湯設備でそれぞれ設計給水量が異なるため「給水」、「給湯」どちらなのかにも注意しながら覚えていきましょう。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
正解は、「事務所における1日当たりの設計給水量は、
節水器具を使用する場合70〜100L/人である。」です。
この問題は、給水設備の設計に必要な基準値と、用途別の設計給水量に関するものです。
高層ホテルのゾーニングでは、給水機器の耐圧や漏水リスクを考慮し、
上限水圧を0.3MPa程度に抑えるのが一般的です。
小便器洗浄弁の必要水圧70kPa、給水配管の流速2.0m/s以下、
高置水槽の容量1/10なども標準的です。
一方、事務所の1日当たりの設計給水量は、
節水器具を使用しても 40〜60L/人程度が一般的です。
正しいです。高層建築物では、給水圧力が高すぎると配管や機器の耐圧限界を超え、
漏水・破損のリスクが高まります。
そのため、ゾーニング(階層ごとに給水系統を分ける設計)では、
上限水圧を 0.3MPa(300kPa)程度 に抑えるのが一般的です。
これは衛生器具の耐圧性能やJIS規格に基づく実務的な値です。
正しいです。小便器のフラッシュバルブ(洗浄弁)は、
一定以上の水圧がないと十分な洗浄水量が確保できません。
一般的な必要水圧は 70kPa以上 とされており、
これは給水設備設計基準にも示されています。
水圧が不足すると、洗浄不良・臭気発生・衛生問題につながります。
不適当です。事務所の設計給水量は、用途の中でも比較的少なく、
通常:50〜80L/人・日、節水器具使用時:40〜60L/人・日が一般的です。
70〜100L/人は、住宅やホテルの値に近く、
事務所用途として過大です。
正しいです。給水配管の流速は、
騒音防止は、ウォータハンマ防止、圧力損失の抑制の観点から、
一般に 2.0m/s以下 に抑えるのが標準です。
流速が速すぎると、配管内で騒音が発生したり、
急閉止時に水撃圧が大きくなり、配管破損の原因となります。
正しいです。高置水槽の容量は、給水ポンプの運転間隔、使用水量の変動、
断水時の備えなどを考慮して決定されます。
一般的には、1日最大使用水量の1/10(約2〜3時間分)が標準的な設計値です。
これは水道施設設計指針にも沿った値です。