給水設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 高層ホテルのゾーニングにおける給水の上限水圧は、0.3MPaである。
  • 小便器洗浄弁の必要水圧は、70kPaである。
  • 事務所における1日当たりの設計給水量は、節水器具を使用する場合70〜100L/人である。
  • 給水配管の管径は、管内の流速が2.0m/s以下となるように選定する。
  • 高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題で注目すべきポイントは以下の通りです。

給水設備に関する問題では「給水の上限水圧」「必要水圧」「設計給水量」の適切な数値について問われることがあります。

選択肢1. 高層ホテルのゾーニングにおける給水の上限水圧は、0.3MPaである。

正解です。

ホテルや住宅のゾーニングにおける給水の上限水圧は0.3MPa以下です。

一方、事務所や商業施設の上限水圧は0.5MPa以下なので、こちらも併せて覚えておいてください。


 

選択肢2. 小便器洗浄弁の必要水圧は、70kPaである。

正解です。

小便器洗浄弁と大便器洗浄弁、どちらも必要水圧は70kPaです。


 

選択肢3. 事務所における1日当たりの設計給水量は、節水器具を使用する場合70〜100L/人である。

不正解です。

節水器具を使用する場合、事務所における1日当たりの設計給水量は40~60L/人です。

ちなみに通常使用では60~100L/人となります。


 

選択肢4. 給水配管の管径は、管内の流速が2.0m/s以下となるように選定する。

正解です。

給水配管内の流速は、一般に0.9~1.2m/sであり、管内の流速が最大で2.0m/s以下となるように選定します。

選択肢5. 高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10である。

正解です。

高置水槽の有効容量は1日最大使用水量の1/10程度です。

また、高置水槽ではなく受水槽の有効容量は、1日最大使用水量の1/2程度となるので間違えないように注意してください。


 

まとめ

給水設備に関する問題では、適切な設定値について問われることがありますが、中でも事務所の給水設計値・給湯設計値について出題されることが多い傾向にあります。

給水設備と給湯設備でそれぞれ設計給水量が異なるため「給水」、「給湯」どちらなのかにも注意しながら覚えていきましょう。


 

参考になった数23

02

正解は、「事務所における1日当たりの設計給水量は、

節水器具を使用する場合70〜100L/人である。」です。

この問題は、給水設備の設計に必要な基準値と、用途別の設計給水量に関するものです。

高層ホテルのゾーニングでは、給水機器の耐圧や漏水リスクを考慮し、

上限水圧を0.3MPa程度に抑えるのが一般的です。

小便器洗浄弁の必要水圧70kPa、給水配管の流速2.0m/s以下、

高置水槽の容量1/10なども標準的です。

一方、事務所の1日当たりの設計給水量は、

節水器具を使用しても 40〜60L/人程度が一般的です。

選択肢1. 高層ホテルのゾーニングにおける給水の上限水圧は、0.3MPaである。

正しいです。高層建築物では、給水圧力が高すぎると配管や機器の耐圧限界を超え、

漏水・破損のリスクが高まります。

そのため、ゾーニング(階層ごとに給水系統を分ける設計)では、

上限水圧を 0.3MPa(300kPa)程度 に抑えるのが一般的です。

これは衛生器具の耐圧性能やJIS規格に基づく実務的な値です。

選択肢2. 小便器洗浄弁の必要水圧は、70kPaである。

正しいです。小便器のフラッシュバルブ(洗浄弁)は、

一定以上の水圧がないと十分な洗浄水量が確保できません。

一般的な必要水圧は 70kPa以上 とされており、

これは給水設備設計基準にも示されています。

水圧が不足すると、洗浄不良・臭気発生・衛生問題につながります。

選択肢3. 事務所における1日当たりの設計給水量は、節水器具を使用する場合70〜100L/人である。

不適当です。事務所の設計給水量は、用途の中でも比較的少なく、

通常:50〜80L/人・日、節水器具使用時:40〜60L/人・日が一般的です。

70〜100L/人は、住宅やホテルの値に近く、

事務所用途として過大です。

選択肢4. 給水配管の管径は、管内の流速が2.0m/s以下となるように選定する。

正しいです。給水配管の流速は、

騒音防止は、ウォータハンマ防止、圧力損失の抑制の観点から、

一般に 2.0m/s以下 に抑えるのが標準です。

流速が速すぎると、配管内で騒音が発生したり、

急閉止時に水撃圧が大きくなり、配管破損の原因となります。

選択肢5. 高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10である。

正しいです。高置水槽の容量は、給水ポンプの運転間隔、使用水量の変動、 

断水時の備えなどを考慮して決定されます。

一般的には、1日最大使用水量の1/10(約2〜3時間分)が標準的な設計値です。

これは水道施設設計指針にも沿った値です。