建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問111 (給水及び排水の管理 問111)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問111(給水及び排水の管理 問111) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲料用の貯水槽の上部には、原則として飲料水の配管以外の機器・配管を設けてはならない。
- ウォータハンマ防止器は、防止器の破壊を避けるため急閉止弁などから十分離れた箇所に設ける。
- 貯水槽の流入管は、ボールタップや電極棒の液面制御に支障がないように、波立ち防止策を講じる。
- 厨(ちゅう)房の給水配管では、防水層の貫通を避ける。
- 水の使用量が極端に減少する期間がある建築物の貯水槽では、少量貯水用の水位制御電極を併設し、使用水量の状態に合わせて水位設定を切り替えて使用する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
貯水槽には設置するにあたり、数々の条件が設定されています。
給水設備において基礎的な内容となるので、地道に暗記していきましょう。
正解です。
飲料用の貯水槽の上部には異物等が混入しないように、原則として飲料水の配管以外の機器・配管を設けてはいけません。
不正解です。
ウォータハンマ防止器は、ウォータハンマ発生箇所からできるだけ近くに設置し、エアチャンバ内の空気を補給できるように考慮する必要があります。
ちなみにウォータハンマ防止器は「ショックアブソーバ」とも呼ばれます。
正解です。
貯水槽の流入管は、ボールタップや電極棒の液面制御に支障がないよう波立ち防止策を講じる必要があります。
液面の高さをより正確に検出できるように、防波板を設置すると良いでしょう。
正解です。
厨房の給水配管では、ウォータハンマ防止策として、防水層の貫通を避ける必要があります。
正解です。
水の使用量が極端に減少する期間がある建築物の貯水槽では、少量貯水用の水位制御電極を併設し、使用水量の状態に合わせて水位設定を切り替えて使用する必要があります。
給水設備に関する問題では貯水槽に関して覚える項目がたくさんあるので、敬遠されている方も多いかもしれません。
今回の問題の他に
「屋内の貯水槽は、6面から点検ができるように床上に独立して設置する」
「飲料用貯水槽のオーバーフロー管は間接排水とする」
「流入管は水没させてはいけない」
といった記述も頻繫に出題されているので、優先的に覚えておいてください。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は、「ウォータハンマ防止器は、防止器の破壊を避けるため、
急閉止弁などから十分離れた箇所に設ける。」です。
この問題は、給水設備の安全性・衛生性・耐久性を確保するための、
設計・施工・維持管理に関するものです。
飲料用貯水槽の衛生管理、流入管の波立ち防止、
厨房配管の防水層貫通の回避、
使用量が少ない建物での貯水槽水位制御などは、重要です。
これらは水質悪化防止や漏水防止、設備の長寿命化に直結します。
一方、ウォータハンマ防止器は、
急閉止弁の近くに設置することで水撃圧を吸収する仕組みであり、
離すと効果が低下します。
正しいです。 飲料用貯水槽の上部は、衛生管理上もっとも重要な部分です。
上部に他の配管(排水管・空調ドレン・ガス管など)を通すと、
漏水や結露による汚染、虫の侵入、異物混入のリスクが高まります。
水道法および建築物衛生法でも、貯水槽の上部は清潔に保ち、
他用途の設備を設置しないことが求められています。
適当です。ウォータハンマ(=水撃作用)は、
急閉止弁(電磁弁・自動水栓・洗濯機弁など)が、
瞬時に閉じることで配管内の圧力が急上昇し、
配管や機器に衝撃を与える現象です。
ウォータハンマ防止器は、この衝撃を吸収するため、
急閉止弁の直近に設置します。
正しいです。貯水槽の流入管から勢いよく水が入ると、
水面が波立ち、ボールタップや電極棒が誤作動することがあります。
これにより、給水が止まらない、水位が過剰に上下する、
溢水や空運転が発生するなどのトラブルにつながります。
そのため、流入管には散水板やディフューザーを設置し、
流入水の勢いを弱めて波立ちを抑える必要があります。
正しいです。厨房は水を大量に使用し、床に水がこぼれやすいため、
防水層が非常に重要です。
給水配管が防水層を貫通すると、
貫通部からの漏水、防水層の破損、下階への漏水事故などのリスクが高まります。
そのため、厨房では防水層を貫通しないルートで配管することが基本です。
正しいです。学校・工場・季節営業施設などでは、
長期休暇や休業期間に水の使用量が大幅に減少します。
この状態で通常の水位設定を維持すると、
水が滞留して水質が悪化する、塩素濃度が低下する、
バイオフィルムが形成されるなどの問題が発生します。
そのため、少量貯水用の水位制御電極を併設し、
使用量に応じて水位を低く設定することで、
水の滞留を防ぎ、水質を維持します。