給湯設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • スリーブ形伸縮管継手は、伸縮の吸収量が最大200mm程度である。
  • 中央式給湯設備の末端給湯温度は、ピーク使用時においても55°C以上とする。
  • 事務所用途の建築物における1日当たりの設計給湯量は、30L/人程度である。
  • 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管の使用温度は、85°C以下とする。
  • ガス瞬間湯沸器の能力表示で1号とは、流量1L/minの水の温度を25°C上昇させる能力である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

給湯設備に関する問題では、基準となる数値について問われることがあります。

選択肢1. スリーブ形伸縮管継手は、伸縮の吸収量が最大200mm程度である。

正解です。

伸縮管継手にはスリーブ形とベローズ形があります。

ベローズ形伸縮管継手の伸縮吸収量は単式で35mm、複式で70mm程度です。

一方、スリーブ形伸縮管継手の伸縮吸収量は200mm程度です。

「スリーブ形の方がベローズ形よりも伸縮吸収量が大きい」とだけでも覚えておいてください。

選択肢2. 中央式給湯設備の末端給湯温度は、ピーク使用時においても55°C以上とする。

正解です。

中央式給湯設備における末端給湯温度は、ピーク使用時においても55℃以上とします。

選択肢3. 事務所用途の建築物における1日当たりの設計給湯量は、30L/人程度である。

不正解です。

事務所でお湯を使う場面を想像してみましょう。

一般的には、手を洗ったり少量の食器を洗う程度なので、一人当たり30Lも必要ないことがわかると思います。

実際に、設計給湯量は7.0~11.0L/(人・日)と定められています。

シャワーやお風呂を使用する、住宅やホテル、病院よりもかなり少なめに設定されているということを覚えておいてください。

選択肢4. 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管の使用温度は、85°C以下とする。

正解です。

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管の使用温度は、85°C以下とします。

また、耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管、ポリブデン管は90℃以下

架橋ポリエチレン管の使用温度は、95℃以下となっています。

選択肢5. ガス瞬間湯沸器の能力表示で1号とは、流量1L/minの水の温度を25°C上昇させる能力である。

正解です。

ガス瞬間湯沸器の加熱能力は号数で表され、1分間に何リットルの水の温度を25℃上昇させるかを示しています。

ちなみに、ガス瞬間湯沸器の能力表示で1号とは、約1.74kWの加熱能力に相当します。
 

まとめ

冒頭で説明した通り、給湯設備に関する問題では基準となる数値が重要となりますが、まずは比較となる対象の「大小」が判断できるようにしましょう。

給水設備の回でも忠告しましたが、「設計給水量」と「設計給湯量」はそれぞれの数値が異なるので、見間違えのないようにしっかりと確認してください。

参考になった数16

02

正解は、「事務所用途の建築物における1日当たりの設計給湯量は、30L/人程度である。」です。

この問題は、給湯設備の基準値・材料特性・方式に関するものです。

スリーブ形伸縮継手の伸縮量、中央式給湯設備の末端温度、

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管の使用温度、ガス瞬間湯沸器の号数表示は、

いずれも実務基準に沿っています。

一方、事務所用途の設計給湯量は、一般に 10〜20L/人・日 程度であり、30L/人は多すぎます。

事務所では手洗い・給茶程度の使用が中心で、

住宅やホテルのように大量の湯を使わないためです。

選択肢1. スリーブ形伸縮管継手は、伸縮の吸収量が最大200mm程度である。

正しいです。スリーブ形伸縮継手は、

配管の熱膨張・収縮を吸収するために使用される継手で、

給湯配管のように温度変化が大きいところでは特に重要です。

一般的なスリーブ形伸縮継手の吸収量は100〜200mm程度です。

これにより、配管の伸びによる応力集中や支持金具の破損を防ぎ、

長期的な耐久性を確保します。

選択肢2. 中央式給湯設備の末端給湯温度は、ピーク使用時においても55°C以上とする。

正しいです。中央式給湯方式では、配管距離が長く、

熱損失が大きくなるため、末端での温度低下が問題になります。

衛生面(レジオネラ対策)や快適性の観点から、

末端温度は 55°C以上 を確保することが推奨されています。

ピーク使用時は流量が増え温度低下が起こりやすいため、

この基準は非常に重要です。

 

選択肢3. 事務所用途の建築物における1日当たりの設計給湯量は、30L/人程度である。

不適当です。事務所の給湯使用は、主に手洗い・給茶・簡易清掃程度であり、

住宅やホテルのように大量のお湯を使いません。

一般的な設計値は、10〜20L/人・日が標準です。

30L/人は、飲食店や宿泊施設に近い値です。

選択肢4. 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管の使用温度は、85°C以下とする。

正しいです。耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管は、

鋼管の内面に耐熱性PVCをライニングしたもので、

給湯配管に使用されます。

使用温度の上限は 80〜85°C程度です。

これを超えるとライニング材が劣化し、剥離や破損の原因となります。

選択肢5. ガス瞬間湯沸器の能力表示で1号とは、流量1L/minの水の温度を25°C上昇させる能力である。

正しいです。ガス瞬間湯沸器の「号数」は、

水温を25°C上昇させることができる毎分の湯量(L/min)を表します。

したがって、1号=1L/minを25°C上昇、

16号=16L/minを25°C上昇

させる能力です。

ガス機器の標準的な能力表示です。

参考になった数0