給湯設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 密閉式膨張水槽を設ける場合には、逃し弁も設ける。
  • 加熱装置から逃し管を立ち上げる場合は、水を供給する高置水槽の水面よりも高く立ち上げる。
  • 給湯量を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設ける。
  • SUS 444 製の貯湯槽は、腐食を防止するために電気防食を施す。
  • 配管内の空気や水が容易に抜けるように、凹凸配管とはしない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

給湯設備に関する問題では、電気防食についての問われることがあります。

その場合、ステンレス鋼である「SUS444」が登場する可能性があるので、詳しく見ていきましょう。

選択肢1. 密閉式膨張水槽を設ける場合には、逃し弁も設ける。

正解です。

密閉式膨張水槽を設ける場合には、逃し弁も設ける必要があります。

逃し弁とは、水槽内の圧力を逃がすための安全装置を指します。

選択肢2. 加熱装置から逃し管を立ち上げる場合は、水を供給する高置水槽の水面よりも高く立ち上げる。

正解です。

加熱装置から逃し管を立ち上げる場合は、逃し管からお湯が流れ出ないように、高置水槽の水面よりも高く立ち上げる必要があります。

選択肢3. 給湯量を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設ける。

正解です。

給湯量を均等に循環させるためには、返湯管に定流量弁を設けるのが有効です。

これにより給湯管全体のお湯の温度を保つことが出来ます。

選択肢4. SUS 444 製の貯湯槽は、腐食を防止するために電気防食を施す。

不正解です。

SUS444製は、耐孔食性耐隙間腐食性においてSUS304よりも優れています。

しかし、SUS444製の電気防食を施すと水素が発生し、水素脆性割れを生じることがあるので

電気防食を施してはならないのです。

選択肢5. 配管内の空気や水が容易に抜けるように、凹凸配管とはしない。

正解です。

凹凸配管では、凹部には泥だまりができ、凸部には空気が溜まるといった問題が発生します。

よって配管内の空気や水が容易に抜けるように、凹凸配管とはしません。

まとめ

給湯設備に関する問題では、今回に登場した項目の他に

流電陽極式電気防食では犠牲陽極が消耗するため、取り換えが必要である」

「外部電源式電気防食が施されている場合、定期的な電極の取り換えは不要である」

といった記述が登場することもあります。

こちらも覚えておくことをお勧めします。

参考になった数13

02

正解は、「SUS 444 製の貯湯槽は、腐食を防止するために電気防食を施す。」です。

この問題は、給湯設備における安全装置等に関するものです。

密閉式膨張水槽と逃し弁の関係、逃し管の立ち上げ高さ、

返湯管の定流量弁、配管の凹凸回避は、正しいです。

一方、SUS444製貯湯槽は、フェライト系ステンレス鋼であり、

耐食性に優れ、特に塩化物環境下での孔食・応力腐食割れに強い材料です。

そのため、一般的には電気防食を必要としません。

選択肢1. 密閉式膨張水槽を設ける場合には、逃し弁も設ける。

正しいです。密閉式膨張水槽は、給湯系統内の水の熱膨張を吸収するための装置で、

密閉された系統内の圧力変動を緩和する役割を持ちます。

しかし、膨張水槽だけでは異常昇圧時の安全性を完全には担保できません。

例えば、膨張水槽の破損、空気室の消失、誤操作などにより、

系統内圧力が異常に上昇する可能性がありますので、逃し弁は必要です。

選択肢2. 加熱装置から逃し管を立ち上げる場合は、水を供給する高置水槽の水面よりも高く立ち上げる。

正しいです。逃し管は、異常昇圧時に蒸気や湯を安全な場所へ逃がすための管です。

これを加熱装置から立ち上げる場合、

その立ち上がり高さは、高置水槽の水面より高くする必要があります。

高置水槽の水面より高く立ち上げることで、

系統内の最高水位・最高圧力の基準点を明確にし、

安全な逃し経路を確保できます。

選択肢3. 給湯量を均等に循環させるため、返湯管に定流量弁を設ける。

正しいです。中央式循環給湯方式では、

各系統・各立て管・各末端で給湯量や循環量に偏りが生じやすく、

末端によっては湯が回りにくくなることがあります。

これを防ぐために、返湯管側に定流量弁を設け、

各系統の循環流量を均等に制御します。

選択肢4. SUS 444 製の貯湯槽は、腐食を防止するために電気防食を施す。

不適当です。SUS444はフェライト系ステンレス鋼で、

モリブデンを含み、塩化物環境下での耐孔食性・耐応力腐食割れ性に優れた材料です。

給湯用貯湯槽や給湯配管に多く用いられ、

電気防食が必要なほど腐食しやすい材料ではありません。

 

選択肢5. 配管内の空気や水が容易に抜けるように、凹凸配管とはしない。

正しいです。給湯配管に限らず、配管内に空気が溜まると、

循環不良・騒音・腐食促進などの問題が発生します。

また、凹部に水が滞留すると、スラッジやスケールの堆積、局部腐食の原因となります。

そのため、配管はできるだけ、「なだらかな勾配」「不要な凹凸を避ける」ことが基本です。

やむを得ず高低差が生じる場合には、エア抜き弁やドレン弁を適切な位置に設けます。

参考になった数0