建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問126 (給水及び排水の管理 問126)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問126(給水及び排水の管理 問126) (訂正依頼・報告はこちら)

排水の水質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 全窒素は、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の総和である。
  • 浮遊物質(SS)は、試料を孔径1μmのガラスファイバろ紙でろ過し、蒸発乾固したろ紙上の残留物の重量で表す。
  • 溶存酸素(DO)は、水中に溶解している分子状の酸素である。
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)は、主として水中の有機物質が好気性微生物によって分解される際に消費される酸素量を表す。
  • 流入するリン化合物は、生活排水、畜産排水、工場排水等に由来する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水の水質に関する問題は、ややマニアックな内容だと言えます。

ただし、「浮遊物質(SS)」「溶存酸素(DO)」「生物化学的酸素要求量(BOD)」については、それぞれ理解しておいてください。

選択肢1. 全窒素は、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の総和である。

不正解です。

全窒素とは、有機性窒素と無機性窒素(アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素)の総和です。

選択肢2. 浮遊物質(SS)は、試料を孔径1μmのガラスファイバろ紙でろ過し、蒸発乾固したろ紙上の残留物の重量で表す。

正解です。

浮遊物質(SS)は、試料を孔径1μmのガラスファイバろ紙でろ過し、蒸発乾固したろ紙上の残留物の重量で表します。

選択肢3. 溶存酸素(DO)は、水中に溶解している分子状の酸素である。

正解です。

溶存酸素(DO)は、水中に溶解している分子状の酸素のことを言います。

要するに、水中に溶解している酸素ガスを指します。

選択肢4. 生物化学的酸素要求量(BOD)は、主として水中の有機物質が好気性微生物によって分解される際に消費される酸素量を表す。

正解です。

生物化学的酸素要求量(BOD)は、主として水中の有機物質が好気性微生物によって分解される際に消費される酸素量を表したものになります。

選択肢5. 流入するリン化合物は、生活排水、畜産排水、工場排水等に由来する。

正解です。

流入するリン化合物は、生活排水、畜産排水、工場排水等に由来します。

まとめ

排水の水質に関する問は、頻出問題ではないので最低限の知識(SS、DO、BOD)を備えておけば問題ないと思います。

基礎知識をしっかりと身に付けた上で、余裕があれば今回の内容をそのまま暗記することをお勧めします。

参考になった数20

02

正解は、「全窒素は、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の総和である。」です。

この問題は、排水の水質指標に関するものです。

排水処理では、窒素・リン・有機物・浮遊物質・溶存酸素などの指標が重要です。

SS(浮遊物質)は1µmのガラスファイバろ紙で測定するのが正しい方法であり、

DO(溶存酸素)は水中に溶けた酸素そのものを指します。

BODは有機物分解に伴う酸素消費量であり、

リン化合物の流入源も生活排水・畜産排水・工場排水が主です。

一方、「全窒素(T-N)」は、アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素・硝酸性窒素に加えて、

有機性窒素も含みます。

選択肢1. 全窒素は、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の総和である。

不適当です。全窒素(T-N)は、排水中に含まれる窒素成分の総量を示す指標であり、

アンモニア性窒素(NH₄-N)、亜硝酸性窒素(NO₂-N)、硝酸性窒素(NO₃-N)に加えて、

有機性窒素(Organic-N)も含まれます。

排水処理では、有機性窒素がアンモニア→亜硝酸→硝酸へと変化するため、

全窒素の把握は水質管理の基本です。

選択肢2. 浮遊物質(SS)は、試料を孔径1μmのガラスファイバろ紙でろ過し、蒸発乾固したろ紙上の残留物の重量で表す。

正しいです。SS(Suspended Solids)は、水中に浮遊する微粒子の量を示す指標で、

排水処理の基本項目です。

測定方法は、1µmのガラスファイバろ紙でろ過、

ろ紙を乾燥、重量増加分を測定という手順で行われます。

SSが多いと、沈殿槽やろ過装置の負荷が増え、処理効率が低下します。

選択肢3. 溶存酸素(DO)は、水中に溶解している分子状の酸素である。

正しいです。DO(Dissolved Oxygen)は、水中に溶け込んだ酸素量を示す指標で、

水質の健全性を判断する重要な項目です。

魚類や好気性微生物の生存には一定のDOが必要であり、

DOが低下すると悪臭や腐敗が進みます。

排水処理では、曝気槽の運転管理においてDOの維持が不可欠です。

選択肢4. 生物化学的酸素要求量(BOD)は、主として水中の有機物質が好気性微生物によって分解される際に消費される酸素量を表す。

正しいです。BOD(Biochemical Oxygen Demand)は、

水中の有機物を微生物が分解する際に必要とする酸素量を示す指標で、

排水の汚濁度を表す代表的な項目です。

BODが高いほど有機物が多く、処理負荷が大きいです。

下水処理場では、曝気槽で微生物が有機物を分解するため、

BODの管理は処理効率に直結します。

選択肢5. 流入するリン化合物は、生活排水、畜産排水、工場排水等に由来する。

正しいです。リンは、洗剤・食品残渣・し尿・畜産排水・工場排水などに多く含まれ、

排水中に流入します。

リンは富栄養化の原因物質であり、

湖沼や閉鎖性水域では藻類の異常繁殖を引き起こすため、

環境管理上非常に重要です。

排水処理では凝集沈殿や生物処理によってリンを除去します。

参考になった数0