建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問131(給水及び排水の管理 問131) (訂正依頼・報告はこちら)
- 排水水中ポンプは、吸込みピットの壁面から200mm以上離して設置する。
- 排水槽のマンホールは、排水水中ポンプ又はフート弁の直上に設置する。
- 即時排水型ビルピット設備は、排水槽の悪臭防止に有効である。
- 排水槽の底の勾配は、吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下とする。
- 汚物ポンプの最小口径は40mmとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建築物の衛生管理において、排水設備の適切な設置と維持管理は非常に重要です。
特に、排水槽や排水ポンプの配置、設置基準、そして定期的な清掃や点検は、衛生的な環境を維持するための基本的な要素となります。
これらの基準は、建築物環境衛生管理技術者試験においても頻繁に出題されるテーマです。
では、問題を見てみましょう。
正しいです。
排水水中ポンプは、空気の巻き込みを防止するため、水流の乱れが少ない場所に設置し、周囲の壁などから200mm以上離すことが推奨されています。
正しいです。
排水槽のマンホールは、排水水中ポンプまたはフート弁の直上に設置することが適切とされています。
正しいです。
即時排水型ビルピット設備は、排水の滞留を防ぎ、悪臭の発生を抑制する効果があります。
正しいです。
排水槽の底部の勾配は、吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下とすることが適切とされています。
誤っています。
汚物ポンプの最小口径は、一般的に80mmとされています。40mmは汚水ポンプの最小口径であり、汚物ポンプには適用されません。
まとめ
排水槽と排水ポンプの設置・管理に関する基準は、建築物の衛生環境を維持する上で非常に重要です。特に、汚物ポンプの最小口径は80mmと定められており、汚水ポンプの最小口径である40mmと混同しないよう注意が必要です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は、「汚物ポンプの最小口径は40mmとする。」です。
この問題は、排水槽および排水ポンプの設置基準・構造・維持管理に関するものです。
吸込みピットからの離隔距離、マンホールの位置、底部勾配、
即時排水型ビルピットの採用など、細かい設計基準が定められています。
これらはすべて排水の円滑化と悪臭・沈殿物の蓄積防止を目的としています。
一方、汚物ポンプは固形物を含む排水を扱うため、
閉塞を防ぐために最低でも 50mm以上の口径 が必要です。
正しいです。排水水中ポンプは、吸込み口が壁面に近すぎると、
渦流の発生や壁面への吸着が起こり、
吸込み不良やキャビテーションの原因となります。
また、壁面に近いと沈殿物が吸い込みにくく、ピット内の清掃性も低下します。
そのため、一般的な設計基準では 200mm以上の離隔距離を確保します。
正しいです。排水槽のマンホールは、
点検・清掃・ポンプの引き上げ作業を行うための重要な開口部です。
ポンプやフート弁の直上に設置することで、
作業時に機器を真上から引き上げることができ、メンテナンス性が大幅に向上します。
これがずれた位置にあると、作業が困難になり、
場合によっては槽内に人が入る必要が生じ、安全性が低下します。
正しいです。即時排水型ビルピットは、排水が槽内に滞留せず、
流入と同時にポンプで排水する方式です。
これにより、槽内に汚水が長時間滞留しないため、
腐敗や悪臭の発生を大幅に抑制できます。
特に商業ビルや飲食店では、排水の滞留が悪臭の主要因となるため、
即時排水方式は非常に有効です。
正しいです。排水槽の底部は、
沈殿物が吸込みピットに集まりやすいように勾配をつけます。
勾配が緩すぎると沈殿物が広範囲に堆積し、清掃が困難になります。
逆に急すぎると構造上の制約が生じます。
一般的な基準として 1/15〜1/10 の範囲が適切です。
不適当です。汚物ポンプは、トイレ排水など固形物を含む汚水を扱うため、
閉塞防止の観点から 最低50mm以上 の口径が必要です。
40mmでは固形物が通過できず、詰まりや故障の原因となります。