建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問132 (給水及び排水の管理 問132)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問132(給水及び排水の管理 問132) (訂正依頼・報告はこちら)
- 自然流下式の排水横管の勾配は、管内流速が0.6〜1.5m/sになるように設ける。
- 排水立て管のオフセット部の上下600mm以内には、排水横枝管を設けてはならない。
- 排水槽のマンホールの大きさは直径が60cm以上の円が内接することができるものとする。
- トラップが組み込まれていない阻集器には、その入口側にトラップを設ける。
-
伸頂通気方式の排水横主管の水平曲がりは、排水立て管の底部より3m以内に設けてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
阻集器とは、排水中の油脂や固形物などを捕集・分離し、排水管の閉塞や下水処理施設への負担を軽減する装置です。阻集器にはトラップが組み込まれているものと、そうでないものがあります。トラップが組み込まれていない阻集器の場合、出口側にトラップを設ける必要があります。これは、排水管内の臭気や害虫の逆流を防止し、衛生環境を維持するためです。
では、問題を見てみましょう。
正しいです。
自然流下式の排水横管では、適切な流速を確保するために、勾配を調整して管内流速が0.6〜1.5m/sになるように設計します。
正しいです。
排水立て管のオフセット部の近傍に排水横枝管を接続すると、流れが乱れやすく、詰まりの原因となるため、上下600mm以内には設けないことが推奨されています。
正しいです。
排水槽のマンホールは、作業員が安全に出入りできるよう、直径60cm以上の円が内接する大きさが必要とされています。
誤りです。
トラップが組み込まれていない阻集器には、その出口側にトラップを設ける必要があります。入口側にトラップを設けると、阻集器内の臭気や害虫の侵入を防ぐ効果が得られません。
伸頂通気方式の排水横主管の水平曲がりは、排水立て管の底部より3m以内に設けてはならない。
正しいです。
伸頂通気方式では、排水立て管の底部から3m以内に水平曲がりを設けることが推奨されています。これは、排水の流れを円滑にし、通気性能を確保するためです。
トラップが組み込まれていない阻集器には、その出口側にトラップを設ける必要があることを確認し、入口側に設けると勘違いしないように気をつけましょう。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
正解は、「トラップが組み込まれていない阻集器には、その入口側にトラップを設ける。」です。
この問題は、排水通気設備の基準・構造・設置条件に関するものです。
排水横管の勾配は流速確保のために0.6〜1.5m/sを目安とする、
排水立て管のオフセット部は圧力変動が大きいため、
その上下600mm以内に排水横枝管を設けてはならない、
排水槽のマンホール寸法は、直径60cm以上の円が内接、
伸頂通気方式の排水横主管の水平曲がり位置の制限はも正しいです。
一方、阻集器にトラップが組み込まれていない場合、
入口側にトラップを設けると、阻集器内部が負圧になりやすく、
流入不良や封水破壊を招きます。
正しいです。自然流下式排水では、流速が遅すぎると固形物が堆積し、
速すぎると水だけが先に流れて固形物が残る「分離流」が発生します。
そのため、排水横管の勾配は、
管内流速が 0.6〜1.5m/s となるように設定するのが一般的な基準です。
正しいです。排水立て管のオフセット部は、
流速変化や圧力変動が大きく、負圧・正圧が発生しやすい箇所です。
この付近に排水横枝管を接続すると、封水破壊や逆流のリスクが高まります。
そのため、オフセット部の上下600mm以内には横枝管を設けてはならないです。
これは排水設備の圧力安定性を確保するための基準です。
正しいです。排水槽のマンホールは、
点検・清掃・ポンプ交換などの作業を行うための重要な開口部です。
人が安全に出入りでき、機器を引き上げられる寸法が必要であり、
直径60cm以上の円が内接できる大きさが基準です。
これは作業者の安全性と維持管理性を確保するための最低条件です。
不適当です。阻集器は、入口側にトラップを設けると、
流入不良や閉塞の原因となり、阻集器内部の圧力バランスが崩れます。
阻集器は内部で固形物や油脂を沈降・分離させる構造であり、
入口側にトラップを設けると流れが阻害され、逆流や悪臭の原因にもなります。
出口側にトラップを設ける のが原則です。
伸頂通気方式の排水横主管の水平曲がりは、排水立て管の底部より3m以内に設けてはならない。
正しいです。伸頂通気方式では、排水立て管の上部が大気に開放されており、
圧力変動が比較的安定しています。
しかし、排水立て管の底部付近は流速が高く、圧力変動が大きいため、
すぐ近くに水平曲がりを設けると負圧・正圧が発生しやすく、
封水破壊の原因となります。
そのため、水平曲がりは底部から3m以上離すことが求められます。